      Mặc định cách xác định chính xác dòng tải TBA công cộng?

      Kính gửi các bạn!
      Các điện lực thường kiểm tra dòng tải bằng ampe kìm vào những giờ cao điểm (hoặc định kỳ) để lập phương án chống quá tải (tăng dung lượng trạm, hoán chuyển MBA...).
      Tuy nhiên việc đo tải như trên còn phụ thuộc yếu tố chủ quan của nhân viên vận hành (có kiểm tra đúng giờ cao điểm hay không, hoặc có kiểm tra hay phóng số...)
      Vì vậy mình có một ý kiến:
      - Có cách nào đó để thiết kế một thiết bị đơn giản để ghi nhận lại chính xác dòng tải làm việc lớn nhất của các TBA biến áp công cộng, để các nhân viên vận hành có thể ghi nhận lại hằng ngày, tuần, tháng...
      XIn các cao nhân cho mình ý kiến. Rất cám ơn

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      nhà của Papa và Maman
      Bài viết
      2,656
      Cảm ơn
      1,053
      Được cảm ơn 4,534 lần, trong 1,618 bài

      Mặc định Ðề: cách xác định chính xác dòng tải TBA công cộng?

      Mua bộ chuyển tín dòng và một máy tự ghi lắp vào. Nó có thể nhớ được các giá trị đến 1 năm. Tha hồ cho anh kiểm.
      Nhóc thích xí xọn,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu các anh.
      Hi hi hi....

    3. Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      01-09-2010
      Bài viết
      870
      Cảm ơn
      98
      Được cảm ơn 733 lần, trong 400 bài

      Mặc định Ðề: cách xác định chính xác dòng tải TBA công cộng?

      Trích dẫn Gửi bởi leminhtoan Xem bài viết
      Kính gửi các bạn!
      Các điện lực thường kiểm tra dòng tải bằng ampe kìm vào những giờ cao điểm (hoặc định kỳ) để lập phương án chống quá tải (tăng dung lượng trạm, hoán chuyển MBA...).
      Tuy nhiên việc đo tải như trên còn phụ thuộc yếu tố chủ quan của nhân viên vận hành (có kiểm tra đúng giờ cao điểm hay không, hoặc có kiểm tra hay phóng số...)
      Vì vậy mình có một ý kiến:
      - Có cách nào đó để thiết kế một thiết bị đơn giản để ghi nhận lại chính xác dòng tải làm việc lớn nhất của các TBA biến áp công cộng, để các nhân viên vận hành có thể ghi nhận lại hằng ngày, tuần, tháng...
      XIn các cao nhân cho mình ý kiến. Rất cám ơn
      Sử dụng công tơ điện tử, hàng tháng đến TBA lấy mang về Phòng kỹ thuật lưu tha hồ mà lưu trử số liệu.

    5. Những thành viên đã cảm ơn thang KS vì bài viết hữu ích:


    6. #4
      Tham gia
      29-08-2010
      Bài viết
      9
      Cảm ơn
      5
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: cách xác định chính xác dòng tải TBA công cộng?

      Công tơ điện tử thì chi phí cao quá hiện nay các điện lực chưa áp dụng lắp công tơ diện tử tại các TBA công cộng. Mình muốn có 01 thiết bị rẻ tiền hơn
      +++---o0o---+++
      Cám ơn Cô Nhóc.
      Có thể cho mình biết bộ chuyển tín hiệu dòng và máy tự ghi ở đâu bán không, cách lắp như thế nào, vì mình là dân kỹ thuật điện nói về điện tử thì mù mờ lắm hiihi. Rất mong tin

    7. #5
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      Cung trăng
      Bài viết
      2,497
      Cảm ơn
      1,184
      Được cảm ơn 3,909 lần, trong 1,469 bài

      Mặc định Ðề: cách xác định chính xác dòng tải TBA công cộng?

      Rẻ tiền hơn thì chẳng có đâu pác ơi. Bộ chuyển tín và máy tự ghi cũng đắt hơn công tơ điện tử 5% rồi. Để ngày mai, QT vào hỏi giá bên phòng Vật Tư và trả lời pác sau nhé.

      Tuy nhiên nó lấy mẫu mỗi 15 giây hoặc ngắn hơn, đến 1 giây, tùy pác cài đặt. Trong khi đó công tơ điện tử chỉ lưu giá trị mỗi 30 phút.

      Pác có thể lắp bộ chuyển tín + máy tự ghi tạm để khảo sát, sau đó gỡ ra, lắp ở chỗ khác. Như thế mới đỡ phí. Chứ mỗi trạm lắp một bộ như thế thì bán lúa giống cho Nhóc luôn. Hehe.
      +++---o0o---+++
      Có một cách khác, một số đồng hồ có 2 kim, 1 kim đen, 1 đỏ. Kim đen để chỉ thị. Kim đỏ sẽ bị kim đen đẩy lên, và không tự xuống được. Mỗi ngày đi xem kim đỏ nằm ở vị trí nào, sẽ biết dòng lớn nhất trong ngày là bao nhiêu. Sau đó set kim đỏ về sát trở lại với kim đen.

      Nhưng mà kiếm được cái đồng hồ này hơi bị khó.

      Chuyển sang chơi đồ điện tử chắc ngon hơn.

    8. #6
      Tham gia
      09-07-2010
      Địa chỉ
      Hạ Long
      Bài viết
      223
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 310 lần, trong 90 bài

      Mặc định Ðề: cách xác định chính xác dòng tải TBA công cộng?

      Bac QT nói đúng đó cái đồng hồ hai kim đỏ đen đó tớ chỉ thấy ở chố đo nhiệt độ dầu và cuộn dây MBA 110 thôi.
      Lỗ có 25.000 nghìn tỷ thôi mà! Ầm ĩ lên làm gì?

    9. #7
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      nhà của Papa và Maman
      Bài viết
      2,656
      Cảm ơn
      1,053
      Được cảm ơn 4,534 lần, trong 1,618 bài

      Mặc định Ðề: cách xác định chính xác dòng tải TBA công cộng?

      Hà há. Anh nào bán lúa giống, Nhóc cũng mua hết á.

      Công tơ điện tử, giá khoảng 16 triệu. Bộ chuyển tín công suất ra 4..20mA giá khoảng 4 triệu. máy tự ghi 6 điểm đo, không sử dụng giấy, xài màn hình tinh thể lỏng, lưu trữ được 1 năm data, giá khoảng 45 triệu.
      Nhóc thích xí xọn,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu các anh.
      Hi hi hi....

    10. #8
      Tham gia
      01-09-2010
      Bài viết
      870
      Cảm ơn
      98
      Được cảm ơn 733 lần, trong 400 bài

      Mặc định Ðề: cách xác định chính xác dòng tải TBA công cộng?

      Trích dẫn Gửi bởi leminhtoan Xem bài viết
      Công tơ điện tử thì chi phí cao quá hiện nay các điện lực chưa áp dụng lắp công tơ diện tử tại các TBA công cộng. Mình muốn có 01 thiết bị rẻ tiền hơn
      +++---o0o---+++
      Cám ơn Cô Nhóc.
      Có thể cho mình biết bộ chuyển tín hiệu dòng và máy tự ghi ở đâu bán không, cách lắp như thế nào, vì mình là dân kỹ thuật điện nói về điện tử thì mù mờ lắm hiihi. Rất mong tin
      Hic! Bạn chê lắp Công tơ điện tử mà đắt thì chắc bạn là dân chuyên mánh mới muốn lắp thiết bị tự ghi đấy giá cả chắc conhoc nói cho bạn rồi đấy..... Bạn đang ở Công ty Điện lực nào vậy??? Tổng Công ty 3 có đề tài này từ lâu về chuyện đọc từ xa số liệu công tơ không biết đã thực hiện xong chưa? bạn tham khảo chổ Ban kỹ thuật Tổng công ty 3 xem sao.

    11. #9
      Tham gia
      23-09-2009
      Bài viết
      314
      Cảm ơn
      74
      Được cảm ơn 265 lần, trong 110 bài

      Mặc định Ðề: cách xác định chính xác dòng tải TBA công cộng?

      Xong rồi Pác ThangKS ah. Không biết đã áp dụng ở QT chưa chứ ở ĐN thì có rồi Pác ah.
      Mua bán, sửa chữa, cho thuê PLC S7-200, 300, Biến tần AC Driver, DC Driver...
      HP: 0979682827
      http://cde-autech.com

    12. #10
      Tham gia
      01-09-2010
      Bài viết
      870
      Cảm ơn
      98
      Được cảm ơn 733 lần, trong 400 bài

      Mặc định Ðề: cách xác định chính xác dòng tải TBA công cộng?

      Trích dẫn Gửi bởi anhtanmt Xem bài viết
      Xong rồi Pác ThangKS ah. Không biết đã áp dụng ở QT chưa chứ ở ĐN thì có rồi Pác ah.
      Thế thì hay quá nhỉ/ bạn chia sẽ cho leminhtoan và anh em WD với nhé.