Mình có vấn đề mong các bạn gỡ rối giúp.
Mình thi công hệ thống chống sét cho nhà xưởng ( kết cấu thép)như sau: Kim thu sét nối với hai dây Cu/pvc 70mm2 đi xuống hai hộp kiểm tra điện trở ( dây thoát sét luồn trong ống luồn cáp nhưa cứng D32) Bầu thu sét cách điện với ống thép lắp kim.Giờ Chủ đầu tư tách hai hộp kiểm tra tiếp địa ra và dùng đồng hồ đa năng đo thông mạch giữa dây đồng trần lên từ bãi tiếp địa và dây thoát sét ( 1 que đo kẹp vào dây lên từ bãi tiếp địa và 1 que kẹp vào dây thoát sét). Kết quả đồng hồ chỉ khoảng 2 ôm. Và chủ đầu tư bảo 2 ôm. Và chủ đầu tư bảo lắp kim hoặc dây chạm với hệ khung ( do hệ khung có nối đất)
Các bạn cho mình hỏi sao đồng hồ ( ở thang đo điện trở) lại cho kết quả 2 ôm khi mà đã tách hai đầu cáp từ bãi tiếp địa với dây thoát sét ra rồi.
Xin chân thành cảm ơn.

--------------------------------------------------------------------------------