      Mặc định Ðề: Thermal Power Plant 4x64 MW-Coupling fatigue_2009

      mấy cái hình này thấy quen quen, hình như là mình thấy trong trong một cuộc thảo luận về cộng hưởng tần số thấp(sub-synchronous resonance). Nếu là turbine hơi nước thì khả năng này cao do trục dài và có nhiều tầng turbine phân bố trên nó. Khi trục turbine bị kích hoạt bởi các dao động nhỏ trên lưới mà tần số gần bằng với tần số dao động mỏi tự nhiên của trục turbine, dao động của trục sẽ không tắt và dẫn đến phá hỏng trục turbine và mọi thứ xung quanh. Vì có bạn nói nguyên nhân được xác định là so mỏi kim loại, theo mình không phải là do máy cũ hoặc do bảo trì không được tối ưu đâu :), mình nghĩ là do tần số mỏi tự nhiên của trục turbine bị kích hoạt đó thôi


      Cộng hưởng tần số thấp được đặc biệt quan tâm khi trên lưới có series capacitor(bù dọc hay ngang nhỉ - mình cứ lẫn lộn hoài) hoặc chức năng tự đóng lại của đường dây xung quanh nhà máy. Cấu trúc của trục và tần số dao động mỏi tự nhiên của turbine phải được khảo sát kỹ và chức năng ổn định hệ thống (power system stabilizer - PSS) phải được chỉnh để dập những dao dộng xung quanh các tần số nguy hiểm này. Relay thì gần như không thể tác động vì nguyên lý của nó và tần số dao động rất nhỏ, có thể chỉ từ 0.2-2Hz.

      Mình xem kỹ lại mấy bài đầu thì bài này được gởi từ hồi xửa hồi xưa và nghe đâu ông kỹ sư cơ có khả năng bị chịu trách nhiệm. Thật là dễ đưa đến sự quy trách nhiệm như vậy, nhưng nếu mình đúng thì tội nghiệp cái ông kỹ sư cơ đó.
      Sửa lần cuối bởi mancuder; 09-09-2012 lúc 08:53.

    2. #32
      Tham gia
      23-09-2012
      Bài viết
      12
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 5 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: Thermal Power Plant 4x64 MW-Coupling fatigue_2009

      phụ tải thay đổi, biến máy phát thành động cơ; hệ thống bảo vệ tuabin gặp vấn đề..... ko hãm nổi quán tính............ tần số quay giữa tuabin và máy phát lệch => di trục......... gãy khớp bán cứng....... văng............. chập điện gây nổ..........
      ký hả:....... giơ mông ra đây

    3. #33
      Tham gia
      25-08-2011
      Địa chỉ
      Land of the golden wattle
      Bài viết
      213
      Cảm ơn
      22
      Được cảm ơn 108 lần, trong 93 bài

      Mặc định Ðề: Thermal Power Plant 4x64 MW-Coupling fatigue_2009

      Trích dẫn Gửi bởi kobinhyen Xem bài viết
      phụ tải thay đổi, biến máy phát thành động cơ; hệ thống bảo vệ tuabin gặp vấn đề..... ko hãm nổi quán tính............ tần số quay giữa tuabin và máy phát lệch => di trục......... gãy khớp bán cứng....... văng............. chập điện gây nổ..........
      Bạn có thể giải thích (một cách cụ thể và thực tế) là tại sao phụ tải thay đổi lại có thể biến máy phát thành động cơ?

      Già sử khi máy phát bị ép làm việc ở chế độ động cơ, bảo vệ công suất ngược hoặc bảo vễ thứ tự nghịch hoặc bảo vệ rung động của turbine hoặc đôi khi bảo vệ mất kích từ(loại trở kháng - hiếm nhưng vẫn có khả năng) sẽ làm việc. Chẵng lẽ tất cả bảo vệ đều đồng loạt chết hết một cách bất thường vậy sao?

      Bạn đề cập về tần số quay của turbine và máy phát bị lệch. Mình không hiểu lý do gì mà máy phát làm việc ở chế độ động cơ lại dẫn đến kết luận này. Mà cho dù bạn có đúng đi nữa(theo mình là <0.01%), bảo vệ mất đồng bộ sẽ làm việc nếu quá ngưỡng giới hạn.

      Bạn phỏng đoán một số hiện tượng, cố gắng liên kết với nhau bằng dấu ".......". Mình cố gắng hiểu nhưng không thấu nổi ý của bạn, đành phiền bạn chỉ bảo thêm vậy.

    4. Những thành viên đã cảm ơn mancuder vì bài viết hữu ích:


    5. #34
      Tham gia
      23-09-2012
      Bài viết
      12
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 5 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: Thermal Power Plant 4x64 MW-Coupling fatigue_2009

      trên đây chỉ là phỏng đoán của mình thôi chứ mình có phải chuyên gia quái đâu mà bắt mạch được nó chứ; ý kiến riêng của mình; tần số lệch ở đây cũng giống như bạn quay 1 quả văng với tần số là a; được nối với trục gắn quả văng có tần số là b; khi 2 tần số quay của 2 quả văng lệch nhau có nghĩa là trục của nó sẽ xuất hiện 1 ứng suất; hay mô men xoắn dẫn đến mỏi hoặc các phần tử kim loại sẽ trượt nhau... còn .................. có nghĩa là tiếp theo :)
      ký hả:....... giơ mông ra đây

    Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Thảo luận - Call 0915 52 25 24 Ms Duyên / steelconduit.vn EMT set Screw steel coupling
      Bởi ongmemap123 trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 07-07-2014, 11:05
    2. Cần bán - Chuyên cung cấp tụ điện: power capacitors, Low voltage power correction, Motor run
      Bởi Le Hai Nam trong diễn đàn Thiết bị điện trung thế + Phụ kiện
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 07-10-2013, 14:02
    3. Thảo luận - Thermal Imager - Hiệu quả của Máy Scan nhiệt độ
      Bởi MeKongTech trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 19-08-2013, 17:16
    4. Trợ giúp - Coupling transformer máy biến áp ghép
      Bởi ocoi trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 04-06-2013, 14:21
    5. QC Electrical Engineer work at Nghi Son 1 Thermal Power Plant Construction Project
      Bởi sammen trong diễn đàn VIỆC TÌM NGƯỜI
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 07-12-2012, 21:01

    Tag của Chủ đề này

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016