      Mặc định Ðề: Tổng hợp về khí cụ điện đóng cắt

      Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc Ics=75%Icu.
      +Thiết bị đóng cắt điều chỉnh dòng (0.4 ~ 1) x In max.
      +Thiết bị đóng cắt: nhiệt, từ.
      ------------
      Liên hệ: 0905.567.404 (Mr.Hân)
      Sửa lần cuối bởi minhhoa601; 09-01-2014 lúc 11:06.

    2. Những thành viên đã cảm ơn minhhoa601 vì bài viết hữu ích:


    3. #72
      Tham gia
      05-05-2014
      Bài viết
      10
      Cảm ơn
      5
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Tổng hợp về khí cụ điện đóng cắt

      Trích dẫn Gửi bởi nguyenledung Xem bài viết
      Bạn Tuanduong mến! Thực ra thì Ics và Icu chỉ là khái niệm nghe rất kỳ. Các hãng sẽ cho dòng Ics qua tiếp điềm CB trong 1 giây. Nếu chưa hỏng, họ lại làm tiếp lần nữa. Việc thực hiện chỉ dừng lại khi tiếp điểm CB bị chảy hoàn toàn.
      Khi đó họ lý luận rằng CB chịu dựng dòng Ics trong n giây nên dòng chịu dựng trong 1 giây của thiết bị là Ics*sqrt(n) = Icu.
      Như thế, ta có thể nói Ics là dòng thực nghiệm và Icu là dòng khả năng tới hạn. Rõ ràng dòng Icu sẽ quyết định giá thành của CB đúng không bạn!
      Em có chỗ này chưa hiểu lắm. Em đưa ra 2 trường hợp:
      + CB 1 sau 4 lần thử tiếp điểm bị chảy, ta có Ics = Icu/sqrt(4) = Icu/2 = 50%Icu
      + CB 2 sau 1 lần thử tiếp điểm bị chảy, ta có Ics = Icu/sqrt(1) = Icu/1 = 100%Icu
      CB1 sau 4 lần thử mới hỏng tiếp điểm trong khi CB1 sau 1 lần đã hỏng. Vậy CB1 phải tốt hơn CB2.
      Nhưng theo em biết thì Ics càng cao càng tốt. Vậy ở đây có mâu thuẫn gì không ạ, mong bác Dũng giải thích để em hiểu rõ hơn. Cảm ơn bác!

    4. #73
      Tham gia
      20-05-2011
      Địa chỉ
      Go Vap district, HCM city
      Bài viết
      15
      Cảm ơn
      40
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Re: Tổng hợp về khí cụ điện đóng cắt

      Trích dẫn Gửi bởi me2014 Xem bài viết
      Em có chỗ này chưa hiểu lắm. Em đưa ra 2 trường hợp:
      + CB 1 sau 4 lần thử tiếp điểm bị chảy, ta có Ics = Icu/sqrt(4) = Icu/2 = 50%Icu
      + CB 2 sau 1 lần thử tiếp điểm bị chảy, ta có Ics = Icu/sqrt(1) = Icu/1 = 100%Icu
      CB1 sau 4 lần thử mới hỏng tiếp điểm trong khi CB1 sau 1 lần đã hỏng. Vậy CB1 phải tốt hơn CB2.
      Nhưng theo em biết thì Ics càng cao càng tốt. Vậy ở đây có mâu thuẫn gì không ạ, mong bác Dũng giải thích để em hiểu rõ hơn. Cảm ơn bác!
      Mình có thể nói vài ý mà mình hiểu
      Nếu lấy thông số Ics làm mốc thử: vd Ics = 25kA thử
      => Icu1 = 50kA & Icu2 = 25kA chỉ kết luận CB1 ở mức chịu dòng ngắn mạch định mức cao hơn CB2
      Và thực tế các CB loại chuẩn Ics = 100% Icu tốt hơn vì có thể hiểu nếu có dòng ngắn mạch Inm = Ics = 100% Icu qua CB thì vẫn đóng lại được mà tiếp điểm chưa dính lại với nhau, tất nhiên bề mặt tiếp điểm bị phá 1 phần. Vì nhà sản xuất ghi thông số Icu giảm đi 1 chút để đảm bảo độ bền cơ khi khách hàng sử dụng.
      Ngược lại, nếu chọn Icu =50kA là giá trị thử thì rõ ràng CB2 chịu đòn tốt hơn CB1

    5. #74
      Tham gia
      22-01-2015
      Bài viết
      5
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Tổng hợp về khí cụ điện đóng cắt

      cho mình hỏi cách vận hành máy cắt phân đoạn của sơ đồ 2 thanh góp...