Kết quả 1 đến 10 của 11
-
11-01-2011, 20:41 #1
Hỏi về chống sét van bảo vệ cho Tu
Mình đã bảo vệ đồ án xong mà thầy có hỏi câu : ở cấp điện áp cao và đường dây cao áp đều có bảo vệ chống sét mà vì sao đặt chống sét van bảo vệ cho Tu làm gì.
-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Ý nghĩa của cos(phi) và bù CS phản kháng!!
- Hỏi tùm lum: TBA - TU - TI ...
- hướng dẫn thiết kế trạm biến áp
- Hình ảnh một số thiết bị điện trong trạm và nhà máy điện
- Các câu hỏi về trạm
- Các hình ảnh trong TBA
- 35kV hay 20kV,cấp điện áp nào có lợi?
- Giới thiệu sơ về nhà máy điện--nhà máy thủy điện
- so sánh các loại trạm biến áp trong đô thị
- ý nghĩa các thông số trong máy biến dòng
- Các kí hiệu trong bản vẽ thiết kế nhà máy nhiệt điện (ABBRIVIATIONS)
- Hhình ảnh về xâm thực tua bin francis
- Nhà máy thủy điện Hòa Bình
- Nhà máy điện nguyên tử - nên hay ko nên? liệu có là cứu cánh của nhân loại?
-
-
11-01-2011, 20:44 #2
Ðề: Hỏi về chống sét van bảo vệ cho Tu
Rùi bạn trả lời sao? Thầy cho mấy điểm? kể nốt đi, tò mò wé!
iem hổng biết gì hết chơn á.
-
11-01-2011, 20:54 #3
Ðề: Hỏi về chống sét van bảo vệ cho Tu
Thầy trả lời thì mình lên đây hỏi làm chi nữa . Ông thầy bảo về tự tìm hiểu
-
11-01-2011, 21:07 #4
Ðề: Hỏi về chống sét van bảo vệ cho Tu
Mình thấy thường ở các trạm, phía đường dây cao áp có lắp biến điện áp và chống sét cho đường dây.
Chống sét này "mang tiếng" là chống sét đường dây, nhưng thực chất là chống sét lan truyền từ đường dây vào trạm, và bảo vệ luôn cho biến điện áp đường dây.
Khi có sét lan truyền từ đường dây hướng vào biến điện áp đường dây và thanh cái trạm, thì chống sét sẽ dẫn dòng sét xuống đất.
Có lẽ bạn đã vẽ sai vị trí của chống sét (hoặc vẽ dư chống sét) nên thầy mới hỏi như thế.
Bạn có thể post hình sơ đồ thiết kế của bạn lên không, mình góp ý cho.iem hổng biết gì hết chơn á.
-
11-01-2011, 21:18 #5
Ðề: Hỏi về chống sét van bảo vệ cho Tu
Bạn hiểu sai ý mình rồi, trước TU phải có chống sét van bảo vệ. Mà đường dây cao áp thì đều có dây chống sét bảo vệ cả vậy làm j có sét lan truyền vào trạm, vậy đặt chống sét van bảo vệ Tu làm j nữa. Mình thấy bản vẽ đồ án nào cũng vậy thôi, cái khó là ở đó
-
11-01-2011, 21:25 #6
Ðề: Hỏi về chống sét van bảo vệ cho Tu
theo em thì cái TU nó cũng như 1 cái MBA TN , 2 cuộn dây có liên hệ về điện với nhau , để chống sóng quá điện áp lan truyền giữa 2 cuộn dây thì đặt CSV để bảo vệ ! k biết như thế có đúng k?các bác cho ý kiến nha
Yahoo:thecuong_4_4_88
Email : cuong.bn2013@gmail.com
-
11-01-2011, 21:26 #7
Ðề: Hỏi về chống sét van bảo vệ cho Tu
Dây chống sét dọc theo đường dây cao áp là chống sét trực tiếp.
Khi sét đánh trực tiếp vào đường dây thì dây chống sét dọc đường dây sẽ thu sét và chuyển dòng sét xuống đất. Khi dòng điện sét chạy trong dây chống sét, nếu đủ lớn, sẽ gây ra cho đường dây hiện tượng quá điện áp (Do dòng điện sét ở dây chống sét cảm ứng sang). Dùng chống sét van bảo vệ cho đường dây, tức là chống sét lan truyền cho đường dây đó bạn.iem hổng biết gì hết chơn á.
-
Những thành viên đã cảm ơn langmantuoi50 vì bài viết hữu ích:
-
11-01-2011, 23:28 #8
Ðề: Hỏi về chống sét van bảo vệ cho Tu
trên các đường dây thì dùng chống sét ống để bảo vệ. còn dùng chống sét vân để bảo vệ nhà máy và trạm biến áp đó.hai cái có hai mục đích khác nhau mà.
give my best wisher to you!!!
-
12-01-2011, 08:28 #9
Ðề: Hỏi về chống sét van bảo vệ cho Tu
đằng sau TU là các thiết bị đo đếm và điều khiển bằng điện tử các thiết bị này rất dể bị làm hỏng bởi sét và các xung cao áp vì vậy
thật ra chống sét van ko bảo vệ cho TU mà bảo về chống lại các xung sét lan truyền đến các thiết bị điện tủ này@_@ (^_^) @_@
Đời lãng tử phiêu du nơi ngàn gió
chốn phiêu bồng chắc có lắm em mê....
-
12-01-2011, 09:14 #10
Ðề: Hỏi về chống sét van bảo vệ cho Tu
-Chống sét đường dây tại các trạm cũ (trạm cổ điển) thì có còn hiện tại các trạm mới xây dựng hiện nay không có chống sét đường dây.
- Điều này đã dẫn tới hiện tượng sét đánh vào đầu đường dây gây hư hỏng thiết bị trong trạm: Điển hình là sét đánh tan nát 1 ngăn lộ tại Trạm 220kV Hóc Môn vào đầu tháng 10 gây rã lưới khu vực tp HCM
- Dẫn đến NPT có văn bản rà soát lại các chống sét đường dây tại các trạm và để các trạm thiết kế sau này phải có chống sét đường dây.CHUỘT CHẠY CÙNG SÀO MỚI VÀO CAO THẾ