Kết quả 1 đến 10 của 11
Chủ đề: Dao cách ly 1 pha và 3 pha???
-
17-01-2011, 22:37 #1
Dao cách ly 1 pha và 3 pha???
Trong sơ đồ nhà máy điện tại sao sử dụng thêm dao cách ly 1 pha trong khi đã có dao cách ly 3 pha?? Thank you!!!
-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Hệ thống Scada trong TBA
- Ý nghĩa của cos(phi) và bù CS phản kháng!!
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Hỏi tùm lum: TBA - TU - TI ...
- hướng dẫn thiết kế trạm biến áp
- Hình ảnh một số thiết bị điện trong trạm và nhà máy điện
- Các hình ảnh trong TBA
- Các câu hỏi về trạm
- 35kV hay 20kV,cấp điện áp nào có lợi?
- so sánh các loại trạm biến áp trong đô thị
- Giới thiệu sơ về nhà máy điện--nhà máy thủy điện
- ý nghĩa các thông số trong máy biến dòng
- Các kí hiệu trong bản vẽ thiết kế nhà máy nhiệt điện (ABBRIVIATIONS)
- Hhình ảnh về xâm thực tua bin francis
- Nhà máy điện nguyên tử - nên hay ko nên? liệu có là cứu cánh của nhân loại?
-
-
18-01-2011, 00:41 #2
Ðề: Dao cách ly 1 pha và 3 pha???
Dao cách ly 1 pha trong nhà máy điện được dùng để đóng/ mở:
- Trung tính của MBA,
- Các biến điện áp một pha.
Các dao cách ly còn lại là DCL ba pha.iem hổng biết gì hết chơn á.
-
18-01-2011, 01:27 #3
Ðề: Dao cách ly 1 pha và 3 pha???
mục đích đạt được dễ dàng thì khát vọng vươn tới nó càng yếu ớt
-
18-01-2011, 01:51 #4
-
18-01-2011, 08:10 #5
-
18-01-2011, 12:01 #6
Ðề: Dao cách ly 1 pha và 3 pha???
Trường hợp bác Lãng mạn.. nói là trường hợp lưới 3 pha cung cấp phân tán cho phụ tải một pha riêng biệt, việc vận dụng quy trình trường hợp này như cho lưới 1 pha. Miễn sao bạn cắt điện để công tác mà đảm bảo mọi điều kiện cần và đủ cho công tác đó không trái với quy định và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị là ok.
-
19-01-2011, 21:31 #7
Ðề: Dao cách ly 1 pha và 3 pha???
Trước đây, Lang... có gặp 3 DCL 1 pha gắn vào 3 pha để sử dụng như DCL 3 pha (cấp điện áp 110kV, 220kV, thiết bị của LX). Do thời trước, LX là đàn Anh, cho cái gì thì đàn Em xài cái đó. Khi cần án động thiết bị, cứ việc cắt MC trước, sau đó lần lượt mở DCL từng pha từng pha một, sau cùng là đóng tiếp địa từng pha từng pha một, hơi vất vả tý, nhưng đồ LX nồi đồng cối đá, bền lắm.
iem hổng biết gì hết chơn á.
-
01-05-2011, 11:47 #8
Ðề: Dao cách ly 1 pha và 3 pha???
Thực tế hiện nay vẫn đang dùng song song cả 2 loại dao ( kể cả trạm mới) : 3 dao đơn có bộ truyền động độc lập nhưng được đóng mở đồng thời và dao 3 pha có truyền động chung 3 pha. Tại sao vậy!
-
17-05-2011, 11:54 #9
Ðề: Dao cách ly 1 pha và 3 pha???
Trường hợp này chỉ có khi nối vào thanh cái. Với trạm 110kV trở lên bạn thấy trên 02thanh cái sẽ có 1TC là dao 3pha chung TC còn lại là dao 3 pha rời có truyền động chung.
Đơn giản vì không thể bố trí cả 2 là dao 3pha chung được vì khoảng các an toàn không thể đảm bảo(nếu cả 2dao 3pha chung thì không gian trạm sẽ to ra nhiều lắm)
-
Những thành viên đã cảm ơn Utnhat vì bài viết hữu ích:
-
15-02-2012, 22:06 #10