      Mặc định Thảo luận về trung tính,nối đất trong hệ thống điện

      Lịch sử phát triển hệ thống điện của các nước trên thế giới thấy rằng, thời kỳ đầu, các lưới điện đều vận hành với trung tính cách ly. Sở dĩ giải pháp này này từ đầu được chấp nhận là do:
      - Cấp điện áp trước đây thấp do đó vấn đề chi phí cho cách điện trong lưới không được quan tâm nhiều.
      - Việc nối đất hay không nối đất, hay không nối đất trung tính, cũng không ảnh hưởng đến khả năng truyền tải của đường dây.
      - Dòng sự cố 1 pha, điện áp bước, điện áp tiếp xúc nhỏ. Khi xảy ra sự cố chạm đất trên một phần tử thì vẫn có thể cho phép lưới điện tiếp tục được vận hành trong một thời gian và trong khoảng thời gian này người ta đủ để xác định được điểm sự cố và tách điểm sự cố ra khỏi lưới, làm tăng khả năng cung cấp điện cho các hộ phụ tải.
      Tuy nhiên, hạn chế của lưới trung tính cách điện bắt đầu xuất hiện với sự phát triển của hệ thống điện cả về quy mô lưới điện và cấp điện áp, vì thế việc thực hiện nối đất trung tính lưới trung áp đã được nghiên cứu và áp dụng, tuy vậy việc ảnh hưởng của các chế độ nối đất như: Trung tính cách ly, trung tính nối đất trực tiếp, nối đất qua cuộn dập hồ quang, nối đất qua tổng trở nhỏ.
      Mình nêu ra vấn đề này AE WĐ cùng nhau tranh luận nhé.

    2. #52
      Tham gia
      25-01-2011
      Bài viết
      16
      Cảm ơn
      9
      Được cảm ơn 6 lần, trong 5 bài

      Mặc định Ðề: Dây trung tính nối đất và không nối đất

      Vậy phải xem xem nối đất trực tiếp và ko nối đất được lợi và hại gì :
      Ko nối đất có lợi là khi ngắn mạch điện áp trên dây chỉ là điện áp pha nên sẽ giảm được chi phí cho cách điện
      với lại khi ngắn mạch do dòng ngắn mạch nhỏ nên cho phép vận hành thêm 2 h nữa trong thời gian này anh em đi tìm chỗ ngắn mạch thôi( độ tin cậy cao)
      Còn nối đất trực tiếp khi ngắn mạch điện áp trên dây là điện áp dây nhá ( cái này nó bằng căn 3 điện áp pha) nên tốn cách điện. Khi ngắn mạch dòng ngắn mạch lớn nên phải cắt ra ngay ( độ tin cậy thấp)
      Vậy tại sao ko chỗ nào cũng chơi cái loại ko nối đất kia cho nó tốt ( cái gì cũng tốt thế còn gì) câu trả lời là bởi vì các điện áp 22Kv thường đi sâu vào khu dân cư do đó cần loại ngay điểm ngắn mạch ra khỏi hệ thống do đó cái 22KV nó dùng trung tính nối đất
      Còn 35 KV có chỗ nối chỗ ko

    3. #53
      Tham gia
      01-09-2010
      Bài viết
      870
      Cảm ơn
      98
      Được cảm ơn 694 lần, trong 392 bài

      Mặc định Ðề: Lưới điện trung tính cách ly hay trung tình nối đất

      * Trung tính cách ly
      Ưu điểm: Dòng sự cố 1 pha, điện áp bước, điện áp tiếp xúc nhỏ, cho phép vận hành trong một thời gian nhất định khi sự cố chạm đất 1 pha.
      Nhược điểm: Mức cách điện của thiết bị phải chịu ở điện áp dây, có khả năng gây quá áp nội bộ do hồ quang chập chờn, khó tìm điểm sự cố, việc thực hiện bảo vệ có chọn lọc khi một pha chạm đất khá phức tạp và đặc biệt đối với lưới 35kV chỉ cho phép làm việc khi IC ≤ 10A.
      Hiện nay mạng trung tính cách ly được sử dụng ở các nước như: Italia, Nhật, Irceland. Tại Việt Nam, lưới 6, 10 và 35kV đang sử dụng mạng trung tính cách đất.
      * Mạng 3 pha 3 dây, trung tính nối đất trực tiếp
      Ưu điểm: Tránh được quá điện áp lớn trong mạng, cách điện của thiết bị chỉ phải thiết kế với điện áp pha, dễ dàng phát hiện các dạng sự cố, bảo vệ rơ le đơn giản tin cậy.
      Nhược điểm: Dòng ngắn mạch trong mạng lớn gây ảnh hưởng đến sự làm việc ổn định của các thiết bị, gây nhiễu đối với các đường dây thông tin ở gần, điện áp bước và điện áp tiếp xúc lớn nên phải cắt ngay đường dây khi có sự cố, khi sử dụng máy biến áp (MBA) công suất nhỏ 1 pha mức cách điện thiết bị là điện áp dây. Mạng 3 pha 3 dây nối đất tại trạm nguồn được sử dụng ở các nước như: Anh, một phần nước Úc, một phần nhỏ lưới 15kV ở khu vực miền Trung.
      KHông ai có hứng thú với đề tài này chăng????

    4. Những thành viên đã cảm ơn thang KS vì bài viết hữu ích:


    5. #54
      Tham gia
      24-08-2009
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Lưới điện trung tính cách ly hay trung tình nối đất

      Các bạn cho mình hỏi: ở lưới 6kV trung tính cách ly (như hình đính kèm), bảo vệ chạm đất của các mạch nhánh có nơi sử dụng 50/51N(quá dòng chạm đất), có nơi sử dụng 67N(quá dòng chạm đất có hướng). Sự khác nhau giữa 67N(quá dòng chạm đất có hướng) và 50/51N?
      Khi có bảo vệ 50/51N hoặc 67N thì có cần thiết bảo vệ 59N (quá áp chạm đất) ở mạch chính nữa không? Mình thấy có nơi thiết kế sau khi 59N tác động thì 67N mới tác động, tại sao lại như vậy?

    6. #55
      Tham gia
      14-03-2011
      Bài viết
      21
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: Thảo luận về trung tính,nối đất trong hệ thống điện

      Trường hợp cho mượn dây N mà bạn nói ,thì nó giống như bạn sử dung đồng hồ 3 pha có 2 trường hộp xảy ra
      - 2 nhà có U dây giống nhau thì o có vấn đề gì cả khi đứt dây N (chung)
      - 2 nhà có Udây khác nhau(điện áp dây =380v) thì khi dây N đứt (do quá tải hay....bất cứ trường họp nào)thì điện thế rơi sẻ tăng gây cháy tất cả phụ tải(cháy đồ) bên nào có tải (điện thế)ít nhất (giống trường họp 3 pha 4 dây mà mất dây N )

    7. #56
      Tham gia
      07-12-2009
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Thảo luận về trung tính,nối đất trong hệ thống điện

      nhận tiện cho minh hỏi chút. ...
      trình bày tình trạng làm việc của điểm trung tính cách điện trong lưới 3 pha?

    8. #57
      Tham gia
      11-11-2010
      Bài viết
      285
      Cảm ơn
      101
      Được cảm ơn 703 lần, trong 192 bài

      Mặc định Ðề: Thảo luận về trung tính,nối đất trong hệ thống điện

      Trích dẫn Gửi bởi ngvthao Xem bài viết
      nhận tiện cho minh hỏi chút. ...
      trình bày tình trạng làm việc của điểm trung tính cách điện trong lưới 3 pha?
      Ui trời câu hỏi???

      Đọc sách đi Bố: http://www.data.webdien.com/free/dow...a708fb0f2a6574

    9. Những thành viên đã cảm ơn Hoàng Uy Viễn vì bài viết hữu ích:


    10. #58
      Tham gia
      07-12-2009
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Thảo luận về trung tính,nối đất trong hệ thống điện

      thank kou bác. lâu ngày ko đụng tới...h thì nhớ rui

    11. #59
      Tham gia
      29-07-2011
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Thảo luận về trung tính,nối đất trong hệ thống điện

      Mọi người ơi trả lời giúp em câu hỏi này với:
      Nối đất trực tiếp điểm trung tính hay nối đất qua cuộn dập hồ quang có ảnh hưởng gì đến chế độ làm việc của lưới điện khi làm việc bình thường và khi sự cố?

    12. #60
      Tham gia
      18-02-2012
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Thảo luận về trung tính,nối đất trong hệ thống điện

      ca'c ba'c cho e hoi? Mang dien trung ti'nh 3 fa noi' qua cuon dap ho quang la ntn v?

    Trang 6 của 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 3456789 ... CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Biến dòng (CT) và biến áp (PT) trong lưới điện trung thế
      Bởi Hong.tdh trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 27-10-2014, 10:27
    2. Trả lời: 0
      Bài cuối: 16-09-2014, 22:32
    3. Thảo luận - Trung tính máy biến áp 2 cuộn dây trong sơ đồ bộ
      Bởi dctepu trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 6
      Bài cuối: 31-10-2012, 13:15
    4. Trợ giúp - dòng trong dây trung tính khi chỉ có 2 pha