      bác cho em hỏi tại sao khi chọn dây dẫn trong mạng điện hạ áp(ví dụ: văn phòng, chung cư..) lại chọn theo phương pháp điều kiện phát nòng vậy?em xin cám ơn.

    2. #12
      Tham gia
      03-04-2012
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Cách Chọn Dây Dẫn Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế (IEC)

      có ai biết về cáp hạ áp "ZBN-YJV22-1kV-5x16" do hãng nào sản xuất và thông số của nó như thế nào không ạ

    3. #13
      Tham gia
      01-06-2012
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Cách Chọn Dây Dẫn Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế (IEC)

      Cám ơn bác NhocKid, bài của bác khá hữu ích cho các anh em dân điện. Tiện thể cho cháu hỏi thêm một vấn đề thế này, nhà máy của cháu bị cháy, hệ thống cáp động lực bị cháy hết phân nửa lộ dây. Liệu mình có thể nối hay không (toàn là cáp động lực trên 240mm2), và nếu không được nối thì có cái tiêu chuẩn nào thể hiện rõ về điều khoản này hay không ạ. Mong bác cho cháu biết thêm. Nếu post bài sai chỗ thì mong anh Admin đừng xóa, đau đầu vì cái vụ này mấy tuần nay mà không tìm được câu trả lời ạ. Chúc anh em diễn đàn mạnh khỏe.

    4. #14
      Tham gia
      15-08-2011
      Bài viết
      5
      Cảm ơn
      1
      Thanked 3 Times in 1 Post

      Mặc định Ðề: Cách Chọn Dây Dẫn Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế (IEC)

      Nói chung tùy thuộc vào thực tế.
      Bạn thiết kế cho điện nhà xưởng, nhà cao tầng khác,
      thiết kế cho khu dân cư khác.

    5. #15
      Tham gia
      08-11-2012
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Cách Chọn Dây Dẫn Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế (IEC)

      em mới ra trường đi làm được phân công tính toán cho tải 700kV/400V
      Em đang phân vân lựa chọn MCCB và cáp điện như sau. Mong các bác chỉ bảo
      I= P/(căn 3*U cosphi)
      P=700kWW
      U= 400V
      Cosphi= 1
      em tinh duoc dong Idm= 928A
      qua hệ số quy đổi K=1.25 thì Itt1= 1.25*928= 1160A (Chọn MCCB)
      Itt2= 0.77*Idm= 1210A. (chon Cáp)
      Vậy các pác tư vấn cho em chọn MCCB và cáp điện với
      PA1: dùng 2MCCB và 2 cáp
      PA2: dùng 1MCCB và 1 cáp
      PA3: dùng 2MCCB và 1 cáp

      Rất mong được các cao thủ chỉ giáo
      ( em đang thắc mắc một điều. tra câtlogue của cáp điện như XLPE cadivi chẳng hạn cáp 185mm2: Nếu một lõi thì chịu được 542A còn 3 lõi thì chịu được 456A? tại sao 3 lõi lại chịu được nhỉ hơn 1 lõi trong khi đo 3 lõi sẽ có tiết diện lớn hơn)

    6. #16
      Tham gia
      29-06-2011
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Cách Chọn Dây Dẫn Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế (IEC)

      các pro ơi cho em hỏi về cách chọn dây trung tính cho sơ đồ TN C-S, vì dòng qua dây pha quá lớn nên em phải đi 3 mạch dây một pha để tiết diện nhỏ lại, vậy thì chọn dây trung tính theo nguyên tắc nào khi mà một pha đi tới 3 dây? Xin các pro chỉ giáo, hiện em đang làm đồ án TN..

    7. #17
      Tham gia
      23-09-2011
      Bài viết
      944
      Cảm ơn
      31
      Được cảm ơn 431 lần, trong 324 bài

      Mặc định Ðề: Cách Chọn Dây Dẫn Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế (IEC)

      Trích dẫn Gửi bởi bocap1102 Xem bài viết
      em mới ra trường đi làm được phân công tính toán cho tải 700kV/400V
      Em đang phân vân lựa chọn MCCB và cáp điện như sau. Mong các bác chỉ bảo
      I= P/(căn 3*U cosphi)
      P=700kWW
      U= 400V
      Cosphi= 1
      em tinh duoc dong Idm= 928A
      qua hệ số quy đổi K=1.25 thì Itt1= 1.25*928= 1160A (Chọn MCCB)
      Itt2= 0.77*Idm= 1210A. (chon Cáp)
      Vậy các pác tư vấn cho em chọn MCCB và cáp điện với
      PA1: dùng 2MCCB và 2 cáp
      PA2: dùng 1MCCB và 1 cáp
      PA3: dùng 2MCCB và 1 cáp

      Rất mong được các cao thủ chỉ giáo
      ( em đang thắc mắc một điều. tra câtlogue của cáp điện như XLPE cadivi chẳng hạn cáp 185mm2: Nếu một lõi thì chịu được 542A còn 3 lõi thì chịu được 456A? tại sao 3 lõi lại chịu được nhỉ hơn 1 lõi trong khi đo 3 lõi sẽ có tiết diện lớn hơn)
      PA1: dùng 2MCCB và 2 cáp :Khi cấp cho hai tải khác nhau
      PA2: dùng 1MCCB và 1 cáp: Khi cáp chịu được tải.
      PA3: dùng 2MCCB và 1 cáp: Chưa thấy ai dùng.
      Nếu một lõi thì chịu được 542A còn 3 lõi thì chịu được 456A? tại sao 3 lõi lại chịu được nhỉ hơn 1 lõi trong khi đo 3 lõi sẽ có tiết diện lớn hơn: Cáp đơn thì điều kiện tỏa nhiệt tốt hơn nên chịu dòng lớn hơn.

    8. #18
      Tham gia
      18-01-2011
      Bài viết
      34
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 18 lần, trong 6 bài

      Mặc định Ðề: Cách Chọn Dây Dẫn Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế (IEC)

      iec mua ve ma doc, noi lam sao cho het mot dien dan

    9. #19
      Tham gia
      13-01-2013
      Bài viết
      4
      Cảm ơn
      1
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Cách Chọn Dây Dẫn Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế (IEC)

      mấy pác làm mọi chuyện phức tạp quá,cứ tính được I là mình tra bảng chọn dây thoi mà,tùy vào loại dây mà tra bảng nhé.có hết rồi đấy thôi.

    10. #20
      Tham gia
      04-03-2013
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Cách Chọn Dây Dẫn Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế (IEC)

      Thong so day dan ACSR795MCM cho minh xin tai lieu voi?

    Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Mạng điện chuẩn theo tiêu chẩn IEEE
      Bởi Nhóc Miền Tây trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điện
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 22-08-2013, 16:48
    2. Hướng dẫn tính toán tiết diện dây dẫn theo tiêu chuẩn IEC
      Bởi lopthietkedien trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 03-08-2013, 09:53
    3. Tiêu chuẩn thiết kế ĐHKK cho Building theo tiêu chuẩn ASHRAE
      Bởi nttrang trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 29-10-2012, 11:42
    4. Trợ giúp - Mình đang phải làm tủ điện theo tiêu chuẩn cao. xin tư vấn: Dây điện hãng nào tốt nhất?
      Bởi zunkun trong diễn đàn Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điện
      Trả lời: 49
      Bài cuối: 01-06-2012, 11:28
    5. Trợ giúp - các bác có bảng tiêu chuẩn về cách chọn tiết diện dây dẫn theo dòng điện không ? up cho em với
      Bởi phong hoa trong diễn đàn Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điện
      Trả lời: 6
      Bài cuối: 11-03-2011, 17:46
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016