• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp


  • Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 37
    1. #21
      Tham gia
      06-07-2012
      Bài viết
      8
      Cảm ơn
      10
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Cách Chọn Dây Dẫn Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế (IEC)

      [xin tư vấn giúp trạm hạ áp 2000 KVA - 22/0,4KV, chiều dài dây sau trạm đến phụ tải là 430 m, chọn cáp có tiết diện bao nhiêu? Ví dụ hãng cáp cadisun chẳng hạn?

    2. #22
      Tham gia
      02-07-2009
      Bài viết
      35
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 6 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: Cách Chọn Dây Dẫn Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế (IEC)

      Trích dẫn Gửi bởi nhockid Xem bài viết
      1. Cách chọn dây dẫn ( theo phương pháp thực tế xác định tiết diện nhỏ nhất cho phép của dây dẫn):
      Bước đầu tiên cần xác định kích cỡ của dây pha dây trung tính và dây bảo vệ.
      Ta cần chú ý tới các trường hợp :
      o Dây không chôn dưới đất.
      o Dây chôn dưới đất.

      1.1 Cách chọn dây pha :

      Ở đây ta có thể xác định dây pha khi có dòng trước



      Thủ tục tiến hành như sau:
      v Xác định mã chữ cái
      o Dạng của mạch (1 pha, 3 pha …);
      o Dạng lắp đặt;
      v Xác định các hệ số K phản ánh các ảnh hưởng sau:
      o Số cáp trong rãnh cáp.
      o Nhiệt độ môi trường.
      o Cách lắp đặt.

      1.1.1 Xác định cỡ dây không chôn dưới đất:

      a. Xác định mã chữ cái :
      - Các chữ cái (B tới F) phụ thuộc cách lắp đặt dây và cách lắp đặt của nó. Những cách lắp đặt giống nhau sẽ được gom chung làm 4 loại theo các điều kiện môi trường xung quanh như bảng.1



      b. Xác định hệ số K:
      Với các mạch không chôn dưới đất , hệ số K thế hiện điều kiện lắp đặt
      K= K1xK2xK3
      Hệ số hiệu chỉnh K1 : thể hiện ảnh hưởng của cách thức lắp đặt.




      Hệ số hiệu chỉnh K¬2 : thể hiện ảnh hưởng tương hổ của 2 mạch kề nhau.( hai mạch được coi là kề nhau khi khoảng cách L giữa 2 dây nhỏ hơn 2 lần đường kính cáp lớn nhất của 2 cáp nói trên ).

      Trong bảng 2 thể hiện hệ số K2 theo số mạch cáp trong một hàng đơn.




      Khi số hàng cáp nhiều hơn 1, K2 cần được nhân với các hệ số sau:
      2 hàng: 0.8
      3 hàng : 0.73
      4 hoặc 5 hàng : 0.7
      Hệ số hiệu chỉnh K3: hệ số K3 thể hiện ảnh hưởng của nhiệt độ tương ứng với các dạng cách điện.

      Bảng 3 : thể hiện hệ số K3 cho các nhiệt độ khác 30۫C




      Xác định tiết diện nhỏ nhất của dây dẫn
      Dòng Iz chia cho K sẽ cho ra dòng . Giá trị được cho trong bảng 4




      1.1.2 Xác định cỡ dây chôn dưới đất ( trong trường hợp này cần xác định hệ số K, còn mã chữ cái thích ứng với cách đặt sẽ không cần thiết ):

      Xác định hệ số hiệu chỉnh K

      Với mạch chôn trong đất, K sẽ đặc trưng cho điều kiện lắp đặt:
      K =K4xK5xK6xK7

      Hệ số K thể hiện toàn diện của điều kiện lắp đặt và là tích K4, K5, K6, K7
      Các giá trị của một vài hệ số sẽ được cho trong bảng 4 và bảng 5
      Hệ số K4 : K4 thể hiện cách lắp đặt
      Bảng 4 : hệ số K4 theo cách lắp đặt




      Hệ số K5 : K5 thể hiện số dây đặt kề nhau ( các dây được coi là kề nhau nếu khoảng cách L giữa chúng nhỏ hơn 2 lần đường kính của dây lớn nhất trong hai dây ).

      Bảng 5 : hệ số K5 cho số dây trong hàng.




      Nếu cáp được đặt theo vài hàng, K5 được nhân với
      2 hàng : 0.8
      3 hàng : 0.73
      4,5 hàng : 0.7
      Hệ số K6 : thể hiện ảnh hưởng của đất chôn cáp.
      Bảng 6 : hệ số K6 thể hiện ảnh hưởng của đất chôn cáp




      Hệ số K7 : hệ số K7 thể hiện ảnh hưởng của nhiệt độ đất.
      Bảng K7 : hệ số K7 phụ thuộc nhiệt độ đất



      Xác định tiết diện nhỏ nhất của dây chôn ngầm.
      Từ Iz và K, tiết diện dây được tra từ bảng 8.
      Bảng 8: Dây chôn ngầm: tiết diện nhỏ nhất theo dạng dây, cách điện và



      1.2 Cách chọn dây PE ( theo phương pháp đơn giản ):
      Phương pháp này có liên quan tới kích cỡ dây pha:



      1.4 Cách chọn dây trung tính
      Tiết diện và các bảo vệ dây trung tính ngoại trừ việc mang tải còn phụ thuộc vào các yếu tố như:
      - Dạng sơ đồ nối đất, TT, TN…
      - Phương pháp chống chạm điện gián tiếp.
      1.3.1 Tiết diện dây trung tính: ảnh hưởng của sơ đồ nối đất.
      Sơ đồ TT, TN-S và IT.
      Các mạch một pha có tiết diện ≤ 16 mm2 (Cu) hoặc 25 mm2 (Al) tiết diện dây trung tính cần bằng với dây pha.
      Hệ thống 3 pha với tiết diện dây > 16 mm2 (Cu) hoặc 25 mm2 (Al) tiết diện dây trung tính cần chọn:
      + Bằng với dây pha hoặc
      + Nhỏ hơn với điều kiện là:
      - Dòng chạy trong dây trung tính trong điều kiện làm việc bình thường nhỏ hơn giá trị cho phép Iz . Ảnh hưởng của hài bội của 3 hoặc
      - Công suất tải 1 pha nhỏ hơn 10% so với tải 3 pha cân bằng hoặc
      - dây trung tính có bảo vệ chống ngắn mạch.
      Sơ đồ TN-C
      Các điều kiện như trên cũng được áp dụng. Tuy nhiên trong thực tế, dây trung tính không được hở mạch trong bất kỳ tình trạng nào vì nó cũng là dây bảo vệ.
      Sơ đồ IT
      Nói chung không nên có dây trung tính.
      Khi mạng 3 pha bốn dây là cần thiết, thì các điều kiện được nêu ở trên cho sơ đồ TT và TN-S là áp dụng được
      mình hỏi chút về giá trị k5:
      nếu trên 1 rãnh cáp có 2 cáp điện đi trong ống hdpe( mỗi cáp 1 ống riêng biệt), mà ống nhựa hdpe có đường kính lớn hơn sao cho khoảng cách giữa 2 cáp >2 đường kính của cáp, thì như vậy có cho k5=1 được không???

    3. The Following 3 Users Say Thank You to anh_gioi For This Useful Post:


    4. #23
      Tham gia
      13-05-2008
      Địa chỉ
      Thủ Đức-HCM
      Bài viết
      45
      Cảm ơn
      18
      Được cảm ơn 18 lần, trong 10 bài

      Mặc định Ðề: Cách Chọn Dây Dẫn Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế (IEC)

      Mình có vấn đề này nhờ anh em trong diễn đàn chỉ dùm.
      Đây là bản vẽ sơ đồ của một tủ điện:


      Ở vùng mà mình khoanh đám mây, người ta chọn dây Cv-2x2.5mm2+E1.0mm2
      Mình thắc mắc tác giả của bản vẽ là tại sao lại chọn dây tiếp địa chỉ có 1.0mm2 mà không chọn dây 2.5mm2 theo tiêu chuẩn.
      Tác giả trả lời: "Do phía trên đã có RCCB-30mA rồi nên không cần phải chọ dây 2.5mm2, chọn 1.0mm2 cho tiết kiệm chi phí đầu tư. Ngắn mạch đã có MCB tác động ok, còn nếu rò điện chạm vỏ hoặc chạm đất thì khi quá 30mA thì RCCB sẽ tác động Ok, cần gì chọn dây to, thậm chí có thể chọn 0.5mm2 vẫn không có vấn đề gì."
      Mình thấy cũng có lý :), còn thực sự có hợp lý không nhờ các bạn comment dùm!
      Thanks !
      Nghĩa Electric
      "Ngày xưa sung sức thì nghèo
      Ngày nay sung túc thì teo mấy rồi..."

    5. #24
      Tham gia
      23-09-2011
      Bài viết
      944
      Cảm ơn
      31
      Được cảm ơn 431 lần, trong 324 bài

      Mặc định Ðề: Cách Chọn Dây Dẫn Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế (IEC)

      @vuducnghia: Nên chọn dây E tiết diện 2,5 mm2 , cái này là theo IEC.
      Sửa lần cuối bởi tvdien; 06-07-2013 lúc 16:59.

    6. #25
      Tham gia
      13-05-2008
      Địa chỉ
      Thủ Đức-HCM
      Bài viết
      45
      Cảm ơn
      18
      Được cảm ơn 18 lần, trong 10 bài

      Mặc định Ðề: Cách Chọn Dây Dẫn Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế (IEC)

      Trích dẫn Gửi bởi tvdien Xem bài viết
      @vuducnghia: Nên chọn dây E tiết diện 2,5 mm2 , cái này là theo IEC.
      Ý mình muốn hỏi về câu giải thích của tác giả bản vẽ kìa, chọn dây 1.0mm2 có được hay không?
      Nghĩa Electric
      "Ngày xưa sung sức thì nghèo
      Ngày nay sung túc thì teo mấy rồi..."

    7. #26
      Tham gia
      23-09-2011
      Bài viết
      944
      Cảm ơn
      31
      Được cảm ơn 431 lần, trong 324 bài

      Mặc định Ðề: Cách Chọn Dây Dẫn Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế (IEC)

      Trích dẫn Gửi bởi vuducnghia Xem bài viết
      Ý mình muốn hỏi về câu giải thích của tác giả bản vẽ kìa, chọn dây 1.0mm2 có được hay không?
      Nhiều khi ta phải tuân thủ theo quy định, chứ không thể diễn giải theo ý mình được.

    8. #27
      Tham gia
      13-05-2008
      Địa chỉ
      Thủ Đức-HCM
      Bài viết
      45
      Cảm ơn
      18
      Được cảm ơn 18 lần, trong 10 bài

      Mặc định Ðề: Cách Chọn Dây Dẫn Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế (IEC)

      Trích dẫn Gửi bởi tvdien Xem bài viết
      Nhiều khi ta phải tuân thủ theo quy định, chứ không thể diễn giải theo ý mình được.
      :), Thanks bạn, mình biết là nên luôn tuân theo quy định, nhưng giải thích như ý trên có được hợp lý hay không thôi, mình thấy có nhiều bản vẽ ở tủ khu vực đã có RCCB-30mA, đến tủ tổng cũng có RCCB-100mA (hoặc có bộ EF-earth fault) có nghĩa là đã qua 2 đến 3 lần bảo vệ rồi. Nếu có thể tiết kiệm được dây dẫn thì nên tiết kiệm, một công trình lớn khối lượng dây tiếp địa(E) nhiều lắm chứ bộ :).
      Nghĩa Electric
      "Ngày xưa sung sức thì nghèo
      Ngày nay sung túc thì teo mấy rồi..."

    9. #28
      Tham gia
      23-09-2011
      Bài viết
      944
      Cảm ơn
      31
      Được cảm ơn 431 lần, trong 324 bài

      Mặc định Ðề: Cách Chọn Dây Dẫn Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế (IEC)

      Trích dẫn Gửi bởi vuducnghia Xem bài viết
      :), Thanks bạn, mình biết là nên luôn tuân theo quy định, nhưng giải thích như ý trên có được hợp lý hay không thôi, mình thấy có nhiều bản vẽ ở tủ khu vực đã có RCCB-30mA, đến tủ tổng cũng có RCCB-100mA (hoặc có bộ EF-earth fault) có nghĩa là đã qua 2 đến 3 lần bảo vệ rồi. Nếu có thể tiết kiệm được dây dẫn thì nên tiết kiệm, một công trình lớn khối lượng dây tiếp địa(E) nhiều lắm chứ bộ :).
      Tiết diện dây E cũng phải bảo đảm độ bền cơ học tối thiểu ( thường là lớn hơn 1,5 mm2 ) , phải kể đến trường hợp độ tin cây của thiểt bị nữa: khó mà 100% RCCB bảo đảm sẽ tác động khi rò điện với thời gian tối đa là 5 s . Nên người ta phải tính đến trường hợp xấu nhất: RCCB ko nhảy và sự cố tiếp tục đến khi các CB tác động do quá tải nên dây E phải chịu được dòng này ở một mức nào đó.
      Nói chung, tiêu chuẩn kỹ thuật là văn bản mang tính pháp lý nhiều hơn, tùy từng giai đoạn, tiềm lực kinh tế kỹ thuật của từng nước mà thay đổi theo thời gian. Không như các định luật vật lý .
      Sửa lần cuối bởi tvdien; 08-07-2013 lúc 17:48.

    10. The Following 2 Users Say Thank You to tvdien For This Useful Post:


    11. #29
      Tham gia
      04-06-2014
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Cách Chọn Dây Dẫn Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế (IEC)

      mấy bác cho em hỏi. Bình thường 1mm2 chọn từ 5-7A thế sao trong bản cáp điện cadivi 1,5mm2 lại đến 24A. Bác nào niết giúp em với
      Em xin cảm ơn

    12. #30
      Tham gia
      10-07-2013
      Bài viết
      251
      Cảm ơn
      86
      Được cảm ơn 62 lần, trong 53 bài

      Mặc định Ðề: Cách Chọn Dây Dẫn Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế (IEC)

      Trích dẫn Gửi bởi thanhhoang1992 Xem bài viết
      mấy bác cho em hỏi. Bình thường 1mm2 chọn từ 5-7A thế sao trong bản cáp điện cadivi 1,5mm2 lại đến 24A. Bác nào niết giúp em với
      Em xin cảm ơn
      Đúng rùi bác à. 5>7 A là chọn theo phương pháp mật độ dòng.
      1,5mm2 chọn theo dòng phát nóng.

    Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Mạng điện chuẩn theo tiêu chẩn IEEE
      Bởi Nhóc Miền Tây trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điện
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 22-08-2013, 16:48
    2. Hướng dẫn tính toán tiết diện dây dẫn theo tiêu chuẩn IEC
      Bởi lopthietkedien trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 03-08-2013, 09:53
    3. Tiêu chuẩn thiết kế ĐHKK cho Building theo tiêu chuẩn ASHRAE
      Bởi nttrang trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 29-10-2012, 11:42
    4. Trợ giúp - Mình đang phải làm tủ điện theo tiêu chuẩn cao. xin tư vấn: Dây điện hãng nào tốt nhất?
      Bởi zunkun trong diễn đàn Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điện
      Trả lời: 49
      Bài cuối: 01-06-2012, 11:28
    5. Trợ giúp - các bác có bảng tiêu chuẩn về cách chọn tiết diện dây dẫn theo dòng điện không ? up cho em với