      Red face Hỏi về cầu dao phụ tải 0.4kV!!!!

      Cty em mới xây dựng 1TBA 560kVA-35/0.4kV.giám đốc giao cho em làm phần hạ thế của trạm 560kVA này.em đang mắc ở chỗ chưa lựa chọn đc cầu dao phụ tải ntn cho hợp lý(chuă biết phụ tải).em được biết trước cầu dao phụ tải là aptomat 1000A. xin các cao thủ giúp em vs.em lên lựa chọn loại nào.(600A or 800A or 1000A=aptomat).thanks!!!

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      24-06-2010
      Địa chỉ
      The hell
      Bài viết
      527
      Cảm ơn
      273
      Được cảm ơn 483 lần, trong 235 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về cầu dao phụ tải 0.4kV!!!!

      Bác chưa biết phụ tải như thế nào thì bác cứ chọn đại đi,tính ra dòng từ công suất MBA rồi chọn cho phù hợp bác ạ!
      Theo em thì bác nên chọn CB có dải điều chỉnh dòng Ir có dải rộng để dễ dàng thay đổi về sau này thì hay hơn.Đề phòng bất trắc về sau.

      Chán gái...

    3. Những thành viên đã cảm ơn hiepga789 vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      06-09-2008
      Địa chỉ
      HCM City
      Bài viết
      962
      Cảm ơn
      205
      Được cảm ơn 1,887 lần, trong 550 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về cầu dao phụ tải 0.4kV!!!!

      Trích dẫn Gửi bởi hiepga789 Xem bài viết
      Bác chưa biết phụ tải như thế nào thì bác cứ chọn đại đi,tính ra dòng từ công suất MBA rồi chọn cho phù hợp bác ạ!
      Theo em thì bác nên chọn CB có dải điều chỉnh dòng Ir có dải rộng để dễ dàng thay đổi về sau này thì hay hơn.Đề phòng bất trắc về sau.
      tại sao lại chọn đại chứ bác, máy cắt đầu trạm được tính toán dựa trên công suất của máy biến áp, nếu máy biến áp là 560kVA - 22/0.4kV thì dòng thứ cấp của máy biến áp là 800A, vì vậy để bảo vệ chống quá tải cho máy biến áp người ta chọn máy cắt đầu trạm là MCCB 3P - 800A - 50kA
      "Có thực mới vực đựơc đạo"

      Skype: combui_viahe
      " Nhớ nhắn thanks nếu thấy bài trả lời hữu ích nhá"

    5. Những thành viên đã cảm ơn combui_viahe vì bài viết hữu ích:


    6. #4
      Tham gia
      25-01-2010
      Địa chỉ
      Đồng Nai
      Bài viết
      1,046
      Cảm ơn
      301
      Được cảm ơn 692 lần, trong 404 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về cầu dao phụ tải 0.4kV!!!!

      Trích dẫn Gửi bởi combui_viahe Xem bài viết
      tại sao lại chọn đại chứ bác, máy cắt đầu trạm được tính toán dựa trên công suất của máy biến áp, nếu máy biến áp là 560kVA - 22/0.4kV thì dòng thứ cấp của máy biến áp là 800A, vì vậy để bảo vệ chống quá tải cho máy biến áp người ta chọn máy cắt đầu trạm là MCCB 3P - 800A - 50kA
      CB 800 cùng module với CB 1000A nên thường sẽ lắp CB 1000A luôn bác combui à. Nếu cần thì chỉnh Ir xuống 0.8 là xong.
      Xem nội qui box Hỏi đáp về điện tại đây:
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=12077

    7. Những thành viên đã cảm ơn lightingbolt vì bài viết hữu ích:


    8. #5
      Tham gia
      23-06-2009
      Bài viết
      731
      Cảm ơn
      300
      Được cảm ơn 611 lần, trong 280 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về cầu dao phụ tải 0.4kV!!!!

      hum bửa làm cái mba 560 chọn cái 800A vẳn chạy ngon lành.

    9. Những thành viên đã cảm ơn turo_thanh vì bài viết hữu ích:


    10. #6
      Tham gia
      21-04-2008
      Địa chỉ
      Ha Noi
      Bài viết
      413
      Cảm ơn
      107
      Được cảm ơn 319 lần, trong 158 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về cầu dao phụ tải 0.4kV!!!!

      Trích dẫn Gửi bởi ducluan_8x Xem bài viết
      Cty em mới xây dựng 1TBA 560kVA-35/0.4kV.giám đốc giao cho em làm phần hạ thế của trạm 560kVA này.em đang mắc ở chỗ chưa lựa chọn đc cầu dao phụ tải ntn cho hợp lý(chuă biết phụ tải).em được biết trước cầu dao phụ tải là aptomat 1000A. xin các cao thủ giúp em vs.em lên lựa chọn loại nào.(600A or 800A or 1000A=aptomat).thanks!!!
      Lần đầu mình nghe nói cầu dao phụ tại nằm ở phần hạ áp của TBA đấy.

      Cầu dao phụ tải (hoặc dao cách ly) được lắp đặt ở trước MBA, có nhiệm phụ tách MBA ra khỏi nguồn hệ thống khi cần thiết
      Cầu dao phụ tải và dao cách lý khác nhau ở chỗ:
      + Dao cách lý chỉ được cắt ra khi MBA không mang điện, hoặc đang ở chế độ không tải.
      + Cầu dao phụ tải thì được sập ngay cả khi MBA đang mang tải ( lý do là có cấu tạo buồng dập hồ quang )

      Sau MBA 35/0,4kV chỉ có Aptomat tổng và các aptomat nhánh thui
      Làm tí hình cho trực quan

      Cái hộp nhựa đen đen chính là buồng dập hồ quang

      Cầu dao phụ tải phí trên, đang chờ lắp máy biến áp.
      Email: chinh.nq@hotmail.com
      or nq.chinh@takasago-vn.com

    11. #7
      Tham gia
      06-09-2008
      Địa chỉ
      HCM City
      Bài viết
      962
      Cảm ơn
      205
      Được cảm ơn 1,887 lần, trong 550 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về cầu dao phụ tải 0.4kV!!!!

      Trích dẫn Gửi bởi lightingbolt Xem bài viết
      CB 800 cùng module với CB 1000A nên thường sẽ lắp CB 1000A luôn bác combui à. Nếu cần thì chỉnh Ir xuống 0.8 là xong.
      chọn cái 1000A thì cũng ok thôi, nhưng có chỉnh Ir thì giá sẽ đắt hơn đó bác, tại sao ko chọn cái rẻ vừa đáp ứng kỹ thuật để chào thầu? cái này sẽ đảm bảo cho mình trúng thầu cao hơn
      "Có thực mới vực đựơc đạo"

      Skype: combui_viahe
      " Nhớ nhắn thanks nếu thấy bài trả lời hữu ích nhá"

    12. #8
      Tham gia
      01-09-2010
      Bài viết
      870
      Cảm ơn
      98
      Được cảm ơn 733 lần, trong 400 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về cầu dao phụ tải 0.4kV!!!!


      Cầu dao phụ tải phí trên, đang chờ lắp máy biến áp.[/QUOTE]

      Dại gì mà dùng loại cao áp chi cho tốn tiền bạn ơi! Phía cao áp chỉ cần FCO là được rồi, mà bạn đâu có được thao tác nó, mình chỉ thao tác phía sau công tơ thôi mà, dùng ATM được rồi, còn nếu sang hơn thì dùng cái MC hạ áp cho nó ngầu.

    13. #9
      Tham gia
      14-10-2010
      Bài viết
      133
      Cảm ơn
      62
      Được cảm ơn 65 lần, trong 41 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về cầu dao phụ tải 0.4kV!!!!

      tám trăm A với một ngàn thì nó cũng cùng module nên giá như nhau thui mà bác Cơm
      CHÀO WEBDIEN.

    14. #10
      Tham gia
      06-09-2008
      Địa chỉ
      HCM City
      Bài viết
      962
      Cảm ơn
      205
      Được cảm ơn 1,887 lần, trong 550 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về cầu dao phụ tải 0.4kV!!!!

      Trích dẫn Gửi bởi Ngứa mắt Xem bài viết
      tám trăm A với một ngàn thì nó cũng cùng module nên giá như nhau thui mà bác Cơm
      vấn đề em nói ở đây là có chỉnh định dòng Ir và không có chỉnh định dòng Ir, chứ em biết nó cùng module thì cùng giá rồi. bác lại hiểu nhầm ý của em.
      "Có thực mới vực đựơc đạo"

      Skype: combui_viahe
      " Nhớ nhắn thanks nếu thấy bài trả lời hữu ích nhá"

    Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016