      Mặc định Ðề: Chọn dây chi` cho MBA 30_2500kVA

      Trích dẫn Gửi bởi ducluan_8x Xem bài viết
      Bạn có thể giải thích dùm cho mình là cách nào để chọn dây chảy như bảng thên không bạn?

    3. #3
      Tham gia
      06-09-2008
      Địa chỉ
      HCM City
      Bài viết
      904
      Cảm ơn
      192
      Được cảm ơn 1,745 lần, trong 518 bài

      Mặc định Ðề: Chọn dây chi` cho MBA 30_2500kVA

      Bác có thể chọn theo tiêu chuẩn IEC 60269 mà ko cần đến cái bảng này, cái bảng này để cho bác chọn nhanh thôi, kết quả của bảng này là chính xác đó.
      "Có thực mới vực đựơc đạo"

      Skype: combui_viahe
      " Nhớ nhắn thanks nếu thấy bài trả lời hữu ích nhá"

    4. #4
      Tham gia
      25-01-2010
      Địa chỉ
      Đồng Nai
      Bài viết
      1,013
      Cảm ơn
      293
      Được cảm ơn 670 lần, trong 391 bài

      Mặc định Ðề: Chọn dây chi` cho MBA 30_2500kVA

      Theo qui định của EVN thì MBA từ 1600KVA trở lên là dùng máy cắt rồi, FCO+fuse chỉ dùng để cắt cô lập và tạo khoảng hở nhìn thấy được thôi.

      Chọn theo bảng trên là ok.
      Xem nội qui box Hỏi đáp về điện tại đây:
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=12077

    5. #5
      Tham gia
      01-09-2010
      Bài viết
      828
      Cảm ơn
      96
      Được cảm ơn 714 lần, trong 385 bài

      Mặc định Ðề: Chọn dây chi` cho MBA 30_2500kVA

      Trích dẫn Gửi bởi combui_viahe Xem bài viết
      Bác có thể chọn theo tiêu chuẩn IEC 60269 mà ko cần đến cái bảng này, cái bảng này để cho bác chọn nhanh thôi, kết quả của bảng này là chính xác đó.
      Xưa nay mình tính thế này:Lấy CS MBA (kVA)/Uđm phía cao áp/1.73 và cứ thế chọn Fuse-link. Không biết có chính xác không?

    6. #6
      Tham gia
      25-01-2010
      Địa chỉ
      Đồng Nai
      Bài viết
      1,013
      Cảm ơn
      293
      Được cảm ơn 670 lần, trong 391 bài

      Mặc định Ðề: Chọn dây chi` cho MBA 30_2500kVA

      Trích dẫn Gửi bởi anhtanmt Xem bài viết
      Ở xứ tui MBA công suất từ 2500KVA trở lên mới dùng máy cắt, lẽ nào họ làm trái qui định của EVN chăng bác light...?
      Chắc chắn là bên bác làm sai rồi, họ tiết kiệm chi phí nên làm vậy, điều đó cũng dễ hiểu.
      Xem nội qui box Hỏi đáp về điện tại đây:
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=12077

    7. #7
      Tham gia
      06-09-2008
      Địa chỉ
      HCM City
      Bài viết
      904
      Cảm ơn
      192
      Được cảm ơn 1,745 lần, trong 518 bài

      Mặc định Ðề: Chọn dây chi` cho MBA 30_2500kVA

      Trích dẫn Gửi bởi lightingbolt Xem bài viết
      Theo qui định của EVN thì MBA từ 1600KVA trở lên là dùng máy cắt rồi, FCO+fuse chỉ dùng để cắt cô lập và tạo khoảng hở nhìn thấy được thôi.

      Chọn theo bảng trên là ok.
      quy định đó là quy định nào? bác có thể up lên cho mọi người xem được ko? mấy cái trạm cũ ở nhà máy em họ vẫn làm vậy, trước đó chẳng ai biết đến máy cắt là gì, chỉ biết FCO và LBFCO, mấy trạm sau này em thi công thì mới dùng máy cắt thôi.
      "Có thực mới vực đựơc đạo"

      Skype: combui_viahe
      " Nhớ nhắn thanks nếu thấy bài trả lời hữu ích nhá"

    8. #8
      Tham gia
      25-01-2010
      Địa chỉ
      Đồng Nai
      Bài viết
      1,013
      Cảm ơn
      293
      Được cảm ơn 670 lần, trong 391 bài

      Mặc định Ðề: Chọn dây chi` cho MBA 30_2500kVA

      Trích dẫn Gửi bởi combui_viahe Xem bài viết
      quy định đó là quy định nào? bác có thể up lên cho mọi người xem được ko? mấy cái trạm cũ ở nhà máy em họ vẫn làm vậy, trước đó chẳng ai biết đến máy cắt là gì, chỉ biết FCO và LBFCO, mấy trạm sau này em thi công thì mới dùng máy cắt thôi.
      Đúng rồi, qui định này mới có từ 2008 thôi (hình như vậy), cái nào đã có trước đó thì cứ để nguyên, chỉ làm mới hay cải tạo thì mới áp dụng.
      Xem nội qui box Hỏi đáp về điện tại đây:
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=12077

    9. #9
      Tham gia
      25-01-2010
      Địa chỉ
      Đồng Nai
      Bài viết
      1,013
      Cảm ơn
      293
      Được cảm ơn 670 lần, trong 391 bài

      Mặc định Ðề: Chọn dây chi` cho MBA 30_2500kVA

      Trích dẫn Gửi bởi anhtanmt Xem bài viết
      Bác light... có thể up cái qui định của EVN lên cho bà con tham khảo không?. Tui tìm nhưng không thấy. Tui đang dự định làm mấy máy biến áp mà đơn vị tư vấn thiết kế làm có vẻ mâu thuẫn với qui định của EVN như bác đưa ra. Do chưa mang lên điện lực ở xứ tui nên tui chưa biết người ta có duyệt không nữa. Mong bác quan tâm
      Mình để lạc cái văn bản đó đâu mất rồi, tuy nhiên bạn có thể xem trong Qui phạm trang bị điện 2006, điều I.2.30, trong đó ghi rất rõ ràng. Văn bản kia chẳng qua là yêu cầu các đơn vị thành viên áp dụng điều đó mà thôi.
      Xem nội qui box Hỏi đáp về điện tại đây:
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=12077

    10. Những thành viên đã cảm ơn lightingbolt vì bài viết hữu ích:


    Trả lời với tài khoản Facebook

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016