      Mặc định Hỏi về công tơ gián tiêp 3 pha 2 phần tử bị mất 1 pha

      Học! Học nữa! Học mãi....

    2. #2
      Tham gia
      01-09-2010
      Bài viết
      870
      Cảm ơn
      98
      Được cảm ơn 733 lần, trong 400 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về công tơ gián tiêp 3 pha 2 phần tử bị mất 1 pha

      Trích dẫn Gửi bởi sonltdb Xem bài viết
      các bác cho em hỏi là công tơ 3 pha gián tiếp 2 phần tử do đường dây trung thế 35kV mà bị mất 1 pha ví dụ như dòng pha A thì ảnh hưởng gì đến chất lượng đo ? ảnh hưởng như thế nào và cách tính ra sản lượng bị mất so với không bị mất 1 pha? Cảm ơn các bác nhiều
      Trước khi xem mất 1 pha thì như thế nào, bạn xem cái này:
      Công suất trong phần tử 1là:
      P1 = Uab *Ia *cos (30độ+ fi a )
      Công suất trong phần tử 2 là :
      P2 = Ucb *Ic *cos (30độ - fi c )
      Công suất tổng bằng:
      Pabc = P1 + P2
      = Uab Ia cos (30độ+ fia ) + Ucb Ic cos (30độ - fic )
      Vì tải đối xứng nên:
      Pabc = Ud Id [cos (30độ+ fi ) + Ucb Ic cos (30độ - fi )]
      = 2 Ud Id cos30độ cos fi = căn 3 Ud Id cos fi
      Như vậy khi mất 1 pha thì thế nào nhỉ???????? Từ các công thức trên bạn xem và suy nghĩ nhé.
      Chúc thành công!

    3. Những thành viên đã cảm ơn thang KS vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      06-10-2009
      Bài viết
      101
      Cảm ơn
      37
      Được cảm ơn 68 lần, trong 35 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về công tơ gián tiêp 3 pha 2 phần tử bị mất 1 pha

      = Uab Ia cos (30độ+ fia ) + Ucb Ic cos (30độ - fic )
      Bạn Thang KS thân mến. Bạn nói đến câu này thì đúng còn tiếp theo thì chư chuẩn.
      Bạn thay chữ " viif " bằng chữ nếu thì chẩn hơn vì tải thường xuyên là không đối xứng. nếu tải đối xứng thì dùng đo một pha có phải đơn giản và rẻ tiền hơn nhiều không?

    5. Những thành viên đã cảm ơn hauxuongtam vì bài viết hữu ích:


    6. #4
      Putin_v02's Avatar
      Putin_v02 Guest

      Mặc định Ðề: Hỏi về công tơ gián tiêp 3 pha 2 phần tử bị mất 1 pha

      Mất một pha thì đương nhiên không còn chính xác.
      Với một phụ tải biến thiên liên tục (thông thường là vậy) không bao giờ tính được chính xác là mất bao nhiêu. Lý do: điện năng do các phần tử của công tơ ghi nhận được, phụ thuộc rất nhiều vào cos phi của phụ tải mà cái này biến thiên theo thời gian.

    7. Những thành viên đã cảm ơn Putin_v02 vì bài viết hữu ích:


    8. #5
      Tham gia
      11-06-2009
      Bài viết
      731
      Cảm ơn
      364
      Được cảm ơn 716 lần, trong 330 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về công tơ gián tiêp 3 pha 2 phần tử bị mất 1 pha

      Có trục trặc ở mạch đo đếm điện năng hả mý anh?
      Nếu vậy thì EVN lập biên bản kiểm tra, thay công tơ mới, bấm chì lại.
      Còn tiền í à: Em nghe nói là sẽ tình bằng cách lấy trung bình của 03 kỳ ghi liền kề gần đó nhất, phải hem mý anh?
      Trường hợp đặc biệt, những khách hàng quá lớn của EVN, họ có công tơ đối chiếu, bên EVN và khách hàng đó cũng có thể lập biên bản thoả thuận về việc lấy chỉ số của công tơ đối chiếu đó để tính tiền.
      Em tính vậy cho gọn, được hem mý anh.
      Chã nhẽ công tơ hư, chúng mình tra công thức xong lại gõ máy tính cọc cạch cọc cạch thì thời gian đâu mà đi chợ nấu cơm cho chồng, hí hí hí.
      Hãy sống hết lòng với nhau.
      Trăm năm trước thì ta chưa gặp
      Trăm năm sau biết gặp lại không
      Cuộc đời sắc sắc không không
      Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau.

    9. Những thành viên đã cảm ơn cô gái cô đơn là em vì bài viết hữu ích:


    10. #6
      Tham gia
      12-08-2010
      Bài viết
      22
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 10 lần, trong 8 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về công tơ gián tiêp 3 pha 2 phần tử bị mất 1 pha

      Trích dẫn Gửi bởi cô gái cô đơn là em Xem bài viết
      Có trục trặc ở mạch đo đếm điện năng hả mý anh?
      Nếu vậy thì EVN lập biên bản kiểm tra, thay công tơ mới, bấm chì lại.
      Trục trặc mạch đo đếm điện năng sao lại đi thay công tơ?
      Sửa lần cuối bởi antt; 28-02-2011 lúc 07:28.