      Mặc định [help me]sự cố chiếu sáng

      HELLO

    2. Những thành viên đã cảm ơn nhockid vì bài viết hữu ích:


    3. #2
      Tham gia
      21-04-2008
      Địa chỉ
      Ha Noi
      Bài viết
      413
      Cảm ơn
      107
      Được cảm ơn 319 lần, trong 158 bài

      Mặc định Ðề: [help me]sự cố chiếu sáng

      Bác Long tự tay thiết kế còn k hiểu nổi thì ai có thể hiểu nổi bây giờ.

      Bác thử tắt bớt 1 số đèn rùi đo lại dòng xem sao. Từ đó có thể rút ra kết luận j đó
      Email: chinh.nq@hotmail.com
      or nq.chinh@takasago-vn.com

    4. #3
      Tham gia
      23-06-2009
      Bài viết
      731
      Cảm ơn
      300
      Được cảm ơn 611 lần, trong 280 bài

      Mặc định Ðề: [help me]sự cố chiếu sáng

      chuyện này là bình thường ở huyện thui bác àh. khi thiết kế th2i chi tính toán theo công suất đặt và tra câtloge thiết bị. nhưng khi thi công thì sử dụng thiết bịkhôgn đúng với công suất thiết kế. rùi các thiết bị phụ trợ sử dụng cho phòng nửa. hee
      - mặt khác hình như là bác thiết kế theo phần mền nên cái j theo tiêu chẩn mặc định sẳn. nhưng khi sử dụng thực tế th2i hơn cái mặt định đó rùi
      jờ th2i mua cái cb 40A mà gắn cho cái phòng đ1o thui.

    5. Những thành viên đã cảm ơn turo_thanh vì bài viết hữu ích:


    6. #4
      Tham gia
      05-11-2010
      Bài viết
      313
      Cảm ơn
      137
      Được cảm ơn 130 lần, trong 90 bài

      Mặc định Ðề: [help me]sự cố chiếu sáng

      Trích dẫn Gửi bởi nhockid Xem bài viết
      tình hình là thế này , em thiết kế đèn cho 1 phòng làm việc 9mx13m
      trong đó em dùng máng đèn có chóa loại 60x60 (3x18w) , khi thiết kế thì em tính toán ra dòng khoảng 12A , lựa chọn MCB là 20A , nhưng khi thi công và nghiệm thu thì đo ra dòng là 32A , thật không hiểu nổi vì sao thế

      anh chị nào biết giúp em với , hic hic , bí quá rồi
      Dzậy là bác Long tính toán có gì sai chăng?????????????
      Hay là thi công sai so với thiết kế?????????????
      Hay là đồng hồ đo của các bác nghiệm thu bị sai?????????????

    7. #5
      Tham gia
      19-06-2010
      Bài viết
      16
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: [help me]sự cố chiếu sáng

      bác có thử kiểm tra xem lại coi mình xài loại tăngphô nào? cosphi ? vì dòng thì đa số bị ảnh hưởng ở tăngphô , vì em cũng từng gặp tình trạng này, không biết bác có bị tình trạng này chưa? em cũng mới học hỏi ngành chiếu sáng thui, nên các bác chém nhẹ nhẹ
      +++---o0o---+++
      Trích dẫn Gửi bởi nhockid Xem bài viết
      tình hình là thế này , em thiết kế đèn cho 1 phòng làm việc 9mx13m
      trong đó em dùng máng đèn có chóa loại 60x60 (3x18w) , khi thiết kế thì em tính toán ra dòng khoảng 12A , lựa chọn MCB là 20A , nhưng khi thi công và nghiệm thu thì đo ra dòng là 32A , thật không hiểu nổi vì sao thế

      anh chị nào biết giúp em với , hic hic , bí quá rồi

    8. #6
      Tham gia
      11-10-2010
      Địa chỉ
      HCM
      Bài viết
      101
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 56 lần, trong 43 bài

      Mặc định Ðề: [help me]sự cố chiếu sáng

      Em có góp ý thêm tí xíu :
      1. Bác thiết kế dùng ballast điện tử (1x3 bóng) hay 3 cái ballast cơ có tụ bù chưa?
      2. theo như Bác mô tả thì thiết kế sử dụng BL điện tử còn thi công là BL cơ cho rẻ?
      3. thông thường thì BL điện tử tổn hao khoảng 4W, BL cơ tổn hao 10W

      keke
      MB : 0902 762 672
      EM : mai.hieu72@gmail.com

    9. #7
      Tham gia
      05-11-2010
      Địa chỉ
      Dân tộc Hà Nhì
      Bài viết
      187
      Cảm ơn
      389
      Được cảm ơn 253 lần, trong 91 bài

      Mặc định Ðề: [help me]sự cố chiếu sáng

      Trích dẫn Gửi bởi nhockid Xem bài viết
      tình hình là thế này , em thiết kế đèn cho 1 phòng làm việc 9mx13m
      trong đó em dùng máng đèn có chóa loại 60x60 (3x18w) , khi thiết kế thì em tính toán ra dòng khoảng 12A , lựa chọn MCB là 20A , nhưng khi thi công và nghiệm thu thì đo ra dòng là 32A , thật không hiểu nổi vì sao thế

      anh chị nào biết giúp em với , hic hic , bí quá rồi
      Cái này theo hiệu có những nguyên nhân sau:
      1/. Ballast không chuẩn so với thiết kế như: với BL điện từ thì tổn hao theo nhà SX qui định là 10w-12W. Nhưng thực tế đơn vị thi công mua BL đểu nên tổn hao có thể lên tới 20W hay 30w.
      2/. Theo tính toán trên phần mềm thì cos fi là 0,85 trở lên nhưng thực tế không lắp tụ bù nên Cos fi chỉ đạt 0,4 đến 0,5. nên dòng điện sẽ tăng gấp 2 lần so với Cofi 0,85.
      3/. Do thi công bị chạm chập trong tường
      4/. Do MCB có chung với một vài ổ cắm, trong khi đo dòng có thể có vài thiết bị của ổ cắm đang dùng điện.

      kiểm tra thực tế mới bít được, trên đây chỉ là một vài khả năng có thể xảy ra.
      ---------o0o---------
      Sống và làm việc theo điện áp và dòng điện

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Cần bán - Khuyến mại màn chiếu khi mua máy chiếu đa năng mini UNIC - UC30 (chỉ còn 3.450.000 VNĐ)
      Bởi dotienloc trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Trả lời: 6
      Bài cuối: 25-09-2014, 10:20
    2. Cần bán - Bán các loại điều hòa cũ các loại 1 chiều, 2 chiều, công suất 9000, 12000, 18000, 24000, tốt, giá rẻ
      Bởi pinmattroi trong diễn đàn Lạnh công nghiệp, điều hòa không khí
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 03-06-2014, 11:41
    3. Trả lời: 6
      Bài cuối: 01-04-2013, 09:12
    4. Trả lời: 7
      Bài cuối: 15-12-2011, 16:07
    5. Trả lời: 1
      Bài cuối: 30-08-2011, 14:49
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016