      Chào mọi người cho mình hỏi bộ tủ bù mình bù 700kvar, 10 cấp tự động 60kvar, bù nền 100kvar, hệ số biến dòng biến áp 3000/5A. Mình gặp trường hợp này khi không tải tắt bù nền thì bộ mikro báo lôi dòng tải quá thấp, mình thấy trên mạng chỉ gắn bù nền, mà mình bật bù nền bộ mikro hiển thị cos phi= 0.5 đèn CAP sáng báo lỗi chưa đóng tụ cos phi đã đạt làm giảm cos phi cả hai trường hợp đều làm giảm cos phi ngoài đồng hồ điện lực. Mình tìm hiểu trên mạng hoài mà chưa ra cách khắc phục trường hợp này.
      Lỗi chỉ xảy ra khi không tải thôi còn có tải thì bình thường không lỗi.

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      19-04-2011
      Bài viết
      578
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 197 lần, trong 159 bài

      Mặc định Re: Hỏi đáp về tủ tụ bù bộ điều khiển mikro

      Trích dẫn Gửi bởi thanhnhon1995 Xem bài viết
      Chào mọi người cho mình hỏi bộ tủ bù mình bù 700kvar, 10 cấp tự động 60kvar, bù nền 100kvar, hệ số biến dòng biến áp 3000/5A. Mình gặp trường hợp này khi không tải tắt bù nền thì bộ mikro báo lôi dòng tải quá thấp, mình thấy trên mạng chỉ gắn bù nền, mà mình bật bù nền bộ mikro hiển thị cos phi= 0.5 đèn CAP sáng báo lỗi chưa đóng tụ cos phi đã đạt làm giảm cos phi cả hai trường hợp đều làm giảm cos phi ngoài đồng hồ điện lực. Mình tìm hiểu trên mạng hoài mà chưa ra cách khắc phục trường hợp này.
      Lỗi chỉ xảy ra khi không tải thôi còn có tải thì bình thường không lỗi.
      Bù nền gì mà đến 100kvar thế bạn ?

      Bù nền giá trị tụ bù nó phụ thuộc vào I% không tải. Thứ 2 là công xuất tiêu thụ không tải Po.

      Thường thì khi thiết kế người ta bù tổng sơ bộ bằng 1/2 công suất trạm. Thấy bạn bù tổng là 700kvar thì suy ra trạm của bạn chắc 1400kva. Do không nắm trính xác công xuất công xuất trạm và trạm thuộc hãng nào nhưng giá trị bù nên chỉ tầm từ 25 đến 30kvar thôi, bởi mình đoán trạm của bạn nằm trong khoảng từ 1250 đến 1500kva.

      Còn về bộ điều khiển Mikro có thể bạn cài đặt chưa đúng, hoặc khu vực đó có thể bị sóng hài.
      Bạn ở đâu nhỉ ?

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Thảo luận - Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp Mikro PFR60
      Bởi chuyentinha1 trong diễn đàn CUNG CẤP ĐIỆN
      Trả lời: 26
      Bài cuối: 09-03-2022, 00:58
    2. Trợ giúp - Bộ điều khiển tụ bù Mikro
      Bởi mrte1995 trong diễn đàn Vận hành hệ thống điện
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 20-09-2020, 22:38
    3. Trợ giúp - Test bộ điều khiển tụ bù Mikro
      Bởi powerquality trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 22-06-2017, 14:18
    4. Trợ giúp - Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp Mikro PFR60
      Bởi tanloc2015 trong diễn đàn Điều khiển hệ thống điện
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 30-03-2015, 17:10
    5. Trợ giúp - hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển bù tự động mikro 6 cấp
      Bởi ruacoi trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loại
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 13-07-2012, 10:08
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016