      Mặc định một tòa nhà văn phòng gồm có 9 tầng. Hỏi: Công suất máy phát dự phòng? loại MP?

      bên em là một tòa nhà văn phòng gồm có 9 tầng, hiện nay đang sử dụng 7 tầng va đang chuẩn bị sử dụng 2 tầng còn lại. Bên em muốn mua 1 cái máy phát 3 pha dùng cho cả tòa nhà( không dùng cho điều hòa), tại thời điểm sủ dụng tải nhiều nhất đến 90% tải em dụng ape kìm đo được chỉ số la 80A ở 1 pha ( có 3 pha). e muốn hỏi bên em dùng máy phát thì pải dùng loại có công suất là bao nhiêu ? tải dự phòng là bao nhiêu(tải phát sinh trong tương lai)? và dùng loại máy nao la tối ưu nhất?



      đề nghị bạn chú ý khi pốt bài tại các box. box chia sẻ về chuyện học tập và nghề nghiệp ko dành cho các topic chuyên nghànnhh.
      đã chuyển topic đến box '' máy phát điện - ats"
      mod box

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      11-06-2009
      Bài viết
      731
      Cảm ơn
      364
      Được cảm ơn 716 lần, trong 330 bài

      Mặc định Ðề: cho em hỏi về máy phát 3 pha với

      Trích dẫn Gửi bởi loiloi251288 Xem bài viết
      bên em là một tòa nhà văn phòng gồm có 9 tầng, hiện nay đang sử dụng 7 tầng va đang chuẩn bị sử dụng 2 tầng còn lại. Bên em muốn mua 1 cái máy phát 3 pha dùng cho cả tòa nhà( không dùng cho điều hòa), tại thời điểm sủ dụng tải nhiều nhất đến 90% tải em dụng ape kìm đo được chỉ số la 80A ở 1 pha ( có 3 pha). e muốn hỏi bên em dùng máy phát thì pải dùng loại có công suất là bao nhiêu ? tải dự phòng là bao nhiêu(tải phát sinh trong tương lai)? và dùng loại máy nao la tối ưu nhất?
      Cái văn phòng của anh nì loạ ghê nhỉ, 7 tầng lầu mà chỉ xài có 80A thôi hả, chắc công ty mý anh ít người và xài toàn laptop thui, không thèm xài máy lạnh luôn

      Em thấy lạ nên thắc mắc, mý anh thấy sai thì chỉ giúp e nha.
      Hãy sống hết lòng với nhau.
      Trăm năm trước thì ta chưa gặp
      Trăm năm sau biết gặp lại không
      Cuộc đời sắc sắc không không
      Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau.

    3. #3
      Tham gia
      01-03-2009
      Bài viết
      1,137
      Cảm ơn
      17
      Được cảm ơn 934 lần, trong 477 bài

      Mặc định Ðề: cho em hỏi về máy phát 3 pha với

      Trích dẫn Gửi bởi cô gái cô đơn là em Xem bài viết
      Cái văn phòng của anh nì loạ ghê nhỉ, 7 tầng lầu mà chỉ xài có 80A thôi hả, chắc công ty mý anh ít người và xài toàn laptop thui, không thèm xài máy lạnh luôn

      Em thấy lạ nên thắc mắc, mý anh thấy sai thì chỉ giúp e nha.
      Hehheheh !
      Dạo này anh thấy em tham gia nhiều đến chuyên môn làm anh Hải quá ngưỡng mộ...nhưng em ơi nếu tòa nhà mấy tầng anh không quan tâm mà sử dụng tới 80A mỗi pha tức là nhiều lắm đấy nha...
      Với sản xuất thì là nhỏ...hoặc bình thường.
      DKH

    4. #4
      Tham gia
      08-05-2010
      Bài viết
      39
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 44 lần, trong 22 bài

      Mặc định Ðề: cho em hỏi về máy phát 3 pha với

      Tiện hỏi về máy phát điện luôn, đã bác nào thấy máy phát điện mà lấy điện ra cả ở stator và rotor chưa ah???
      Trong mỗi chúng ta đều có một thiên tài đang ngủ,chỉ có điều càng ngày anh ta ngủ càng say.

    5. #5
      Tham gia
      15-09-2009
      Bài viết
      99
      Cảm ơn
      71
      Được cảm ơn 53 lần, trong 33 bài

      Mặc định Ðề: cho em hỏi về máy phát 3 pha với

      Trích dẫn Gửi bởi es44vn Xem bài viết
      Tiện hỏi về máy phát điện luôn, đã bác nào thấy máy phát điện mà lấy điện ra cả ở stator và rotor chưa ah???
      Ai thấy rồi thì không biết chứ em chưa thấy. Cái này là công nghệ mới?
      Tôi phê bình những phê bình mang tính chất phê bình...

    6. #6
      Tham gia
      30-01-2010
      Bài viết
      46
      Cảm ơn
      8
      Được cảm ơn 14 lần, trong 13 bài

      Mặc định Ðề: cho em hỏi về máy phát 3 pha với

      Không bác nào trả lời được câu hỏi của bạn này à?tòa nhà này lúc cao điểm dùng điện lưới kẹp dòng được 80a cho cả 3 pha.vậy muốn mua máy phát thì mua cái tầm bao nhiêu kva?em là hàng xóm của người hỏi câu hỏi này.

    7. #7
      Tham gia
      15-02-2011
      Bài viết
      38
      Cảm ơn
      10
      Được cảm ơn 23 lần, trong 11 bài

      Mặc định Ðề: cho em hỏi về máy phát 3 pha với

      Trích dẫn Gửi bởi loiloi251288 Xem bài viết
      bên em là một tòa nhà văn phòng gồm có 9 tầng, hiện nay đang sử dụng 7 tầng va đang chuẩn bị sử dụng 2 tầng còn lại. Bên em muốn mua 1 cái máy phát 3 pha dùng cho cả tòa nhà( không dùng cho điều hòa), tại thời điểm sủ dụng tải nhiều nhất đến 90% tải em dụng ape kìm đo được chỉ số la 80A ở 1 pha ( có 3 pha). e muốn hỏi bên em dùng máy phát thì pải dùng loại có công suất là bao nhiêu ? tải dự phòng là bao nhiêu(tải phát sinh trong tương lai)? và dùng loại máy nao la tối ưu nhất?
      bạn trả lời cho mình mấy câu hỏi này nhé:
      - phụ tải hiện tại sử dụng bao nhiêu kva ?
      - tình hình tài chính của công ty , nhu cầu sử dụng, điều kiện kinh doanh hiện tại của công ty có khả quan hay không ?
      - giám đốc là người nước nào ?....
      giám đốc người nước nào bạn chọn mua máy sản xuất ở nước đó
      máy việt nam lắp ráp có loại như CUMMIN.. ở hàn quốc : DOOSAN.. ở mỹ : BATEK... và tùy tình hình của công ty bạn chọn mua máy có công suất tối thiểu là 150% phụ tải sử dụng
      chúc bạn toại nguyện

    8. #8
      Tham gia
      22-10-2010
      Bài viết
      81
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 35 lần, trong 26 bài

      Mặc định Ðề: cho em hỏi về máy phát 3 pha với

      - mình ko rõ bạn đo 80A là có điều hòa chưa! (theo mình nghĩ là có rồi)
      - bạn sử dụng 90% tải mà đến 80A 1 pha vậy mình cho 100% tải là 90A nha
      - còn 2 lầu chưa xài tính trung bình 1 lấu là 90/7 = 13A * 2 = 26A
      - vậy tổng dòng sử dụng 1 pha là: 90 + 26 = 106A
      - S = 106 * 660 = 70kVA
      - dự phòng 70 * 1.3 = 91 kVA
      máy gần nhất là 80kVA và 100kVA bạn nên chọn máy 100kVA vì tiền không chênh lệch nhiều và để dự phòng dòng khởi động khi ATS đóng
      bạn có thể mua máy JOHN DEERE, CUMMINS,....
      CÔNG TY MÌNH CHUYÊN CUNG CẤP MÁY PHÁT. RẤT VUI NẾU ĐƯỢC HỢP TÁC VỚI BẠN.
      SDT: 01223131496. THẢO. THANKS

    9. Những thành viên đã cảm ơn thao_vpower vì bài viết hữu ích:


    10. #9
      Tham gia
      22-02-2011
      Bài viết
      17
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: cho em hỏi về máy phát 3 pha với

      nội dung cu thể thế này các anh chỉ giáo, tòa nhà gồm có 9 tầng. 1 tầng hiên giờ bên em sẽ có những thiết bị được hoạt động cho máy phát gồm: 36 dàn đèn âm trần sẽ hết: 2160w, 20 cái máy tinh, 5 máy in rơi vào: 3300w, va 10 cái quạt va đèn wc và hành lang la: 600w. Tổng của 1 tầng là: 6060w ( chưa có dự phòng).
      Có 2 tầng đăng kí sử dụng 50A. 1 thang máy 25A và 1 máy server 5A. thể tư vấn giúp em với những thiết bị có tải như vậy thi bên em cần máy bao nhiêu KVA ?
      +++---o0o---+++
      cảm ơn PHONG HOA da nghé thăm, 1 tầng hiên giờ bên em sẽ có những thiết bị được hoạt động cho máy phát gồm: 36 dàn đèn âm trần sẽ hết: 2160w, 20 cái máy tinh, 5 máy in rơi vào: 3300w, va 10 cái quạt va đèn wc và hành lang la: 600w. Tổng của 1 tầng là: 6060w ( chưa có dự phòng).
      Có 2 tầng đăng kí sử dụng 50A. 1 thang máy 25A và 1 máy server 5A. nhưng anh hoi nhieu câu kì quặc đấy, kinh tế cty em it nhưng đất thì cưc nhiều, nhu cầu sử dụng cao nên mới phải dùng máy pát, điều kiên kdoanh đang tăng nhưng co thêm lạm phát thị trường thì càng tăng, ông gjam đốc công ty em hinh như la người nc nào thi liên quan j đến máy phát chứ? kì lạ.

    11. #10
      Tham gia
      22-02-2011
      Bài viết
      17
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Lightbulb Ðề: cho em hỏi về máy phát 3 pha với

      Trích dẫn Gửi bởi thao_vpower Xem bài viết
      - mình ko rõ bạn đo 80A là có điều hòa chưa! (theo mình nghĩ là có rồi)
      - bạn sử dụng 90% tải mà đến 80A 1 pha vậy mình cho 100% tải là 90A nha
      - còn 2 lầu chưa xài tính trung bình 1 lấu là 90/7 = 13A * 2 = 26A
      - vậy tổng dòng sử dụng 1 pha là: 90 + 26 = 106A
      - S = 106 * 660 = 70kVA
      - dự phòng 70 * 1.3 = 91 kVA
      máy gần nhất là 80kVA và 100kVA bạn nên chọn máy 100kVA vì tiền không chênh lệch nhiều và để dự phòng dòng khởi động khi ATS đóng
      bạn có thể mua máy JOHN DEERE, CUMMINS,....
      CÔNG TY MÌNH CHUYÊN CUNG CẤP MÁY PHÁT. RẤT VUI NẾU ĐƯỢC HỢP TÁC VỚI BẠN.
      SDT: 01223131496. THẢO. THANKS
      cảm ơn anh nhé! Nhưng e hơi thắc mắc
      : 90+26 = 116 chứ sao lai bang 106 đc, mà anh tính công thức gì ma lai: S= 106*660= 70KVA? pải bằng 66960 chứ? e ko hiểu, giải thich giúp e nhé. thanks

    Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. KHO ĐỒ ÁN luận văn mẫu..thực tiễn
      Bởi mrhao.ceo trong diễn đàn ĐỒ ÁN - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
      Trả lời: 17
      Bài cuối: 02-12-2016, 20:03
    2. Cần xin giáo sách Kỹ thuật chiếu sáng. Lê Văn Doanh, Đặng Văn Đào
      Bởi icloud113 trong diễn đàn TRỢ GIÚP VỀ TÀI LIỆU ĐIỆN
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 14-09-2014, 22:07
    3. Trợ giúp - Mạng điện văn phòng bị chập chờn
      Bởi duonghuyhoang trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 05-09-2012, 21:56
    4. Dân tự động hóa nên học thêm văn bằng 2 gì ?
      Bởi vunamk51 trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆP
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 01-10-2011, 23:51
    5. [HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG] (Phạm văn A) Tìm việc công nhân viên điện cơ
      Bởi laernforever trong diễn đàn NGƯỜI TÌM VIỆC
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 27-09-2011, 22:13
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016