Kết quả 1 đến 10 của 17
-
06-03-2011, 14:59 #1
MCCB 3 pha nhưng chỉ dùng 1 pha, khoảng 30 phút thì MCCB nhảy. Xử lý???
Hiện nay phòng mình có 1 mccb 3 pha nhưng chỉ dùng 1 pha . nhưng khoảng 30 phút thì mccb lại nhảy phải ra bật lên lại .
Thế bây giờ ta khắc phục sự cố trên theo cách sau không biết có được không vậy .
ta lấy trên mccb 1 dây nhưng đưa vào 3 cực của mccb rồi ở dưới mccb ta chia tải ra 3 pha riêng biệt .
các bác coi dùm em nhé .
cảm ơn các bác .-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Nói về thiết bị MCB, RCD, ELCB của các thương hiệu hiện nay.
- Tổng hợp về VCB, ACB, MCCB, MCB
- cách lắp cầu dao chống giật?
- Điều khiển tủ ATS khi dùng ACB ?
- TỔNG HỢP: Các câu hỏi về công tơ điện
- Công tơ điện 3 pha đấu gián tiếp: Xin vui lòng chỉ cho tôi cách đấu dây
- Help ABB A1700 ???
- Chia sẻ tài liệu - Cách gọi tên của TI, TU
- Thắc mắc về hệ thống đóng/mở đèn chiếu sáng công cộng
- nhờ anh chị giúp đỡ về khởi động từ kép. em cảm ơn!
- Aptomat là gì? Các bác giúp em phân biệt aptomat, cb, mccb, mcb, acb, dùm cái
- Đồng hồ chuyển mạch vol, ampe
- Cách đấu cầu dao đảo chiều giữa máy phát điện 1 và máy phát điện 3 pha
- Chọn aptomat như thế nào
- Tụ bù công suất
-
Những thành viên đã cảm ơn lethminh vì bài viết hữu ích:
-
-
06-03-2011, 16:52 #2
Ðề: mccb 3 pha
Pác xài sang nhỉ? mua cái CB 3 cực về chỉ xài 1 cực?
QT nghĩ pác nên bán cái đó đi, mua cái 2 cực về xài, có khi còn dư chút tiền uống cafe
Nếu muốn tiếp tục xài cái đó, sao pác không xài 2 cực, 1 cho dây pha, 1 cho trung tính?
-
06-03-2011, 17:20 #3
Ðề: mccb 3 pha
Em sợ các bác thật!
Gắn CB là để bảo vệ sự cố ngắn mạch và quá tải. Có sự cố thì nó phải cắt.
Bác muốn không cắt àh? tháo cái CB ra -> nối cáp vào và ra lại với nhau thì hết nhảy.
CB cắt thì bác phải tìm nguyên nhân nó cắt chứ.
Thứ nhất có thể do quá tải -> bác mua cái CB khác có dòng cao hơn thay thế (nếu CB của bác set được dòng lơn hơn thì khỏi thay) . Thứ hai có thể là CB của bác củ quá rồi nên hỏng -> mua cái khác thay. Nhớ mua CB 2P or 1P thôi nhé.
* Note : CB 3 cực mà nối chung 2 cực or 3 cực lại để dùng cho điện 1 pha là sai hoàn toàn nhé.
Chúc vui!
-
Những thành viên đã cảm ơn Lambro550 vì bài viết hữu ích:
-
07-03-2011, 14:14 #4
Ðề: mccb 3 pha
em xin chân thành cảm ơn các bác nhiều lắm .
nhưng theo em nghĩ các cực của mccb là riêng biệt với nhau . khi ta nối chung 2 hoặc 3 cực đầu vào lại với nhau thì các cực cũng sẽ có công suất như nhau chứ .
như vậy là ta có đựoc công suất là gấp 2 hoặc 3 lần công suất tiêu thụ của 1 cực .
tuy xét về mặt kỹ thuật là không cho phép nhưng xét về mặt kinh tế thì được .
chúng ta cùng nhau suy xét tiếp nhé các bác .
cảm ơn các bác nhiều .
-
Những thành viên đã cảm ơn lethminh vì bài viết hữu ích:
-
07-03-2011, 14:28 #5
Ðề: mccb 3 pha
bạn nên mắc nối tiếp 3 cực với nhau là đc lúc mắc nối tiếp 3 cực với nhau thì dòng chạy qua 3 cực là như nhau.( nguồn vào nối với cực A, ra cực A nồi vào cực B, ra cực B nối vào cực C, ra cực C nối với tải là ok)
-
Những thành viên đã cảm ơn CongNguyen vì bài viết hữu ích:
-
07-03-2011, 18:41 #6
Ðề: mccb 3 pha
Bác Thái ơi !
Cách bác vẫn xảy ra hiện tượng trên như thường vì bản chất không thay đổi.
Việc sử dụng MCCB 3 pha vào lưới 1 pha nói chung hiện nay vẫn còn tồn tại, chắc là do tình hình thực tế lúc đó...
1- Bác có thể kiểm tra lại các mối nối vì lỏng quá sẽ sinh ra nhiệt góp phần làm CB nhảy sai so với thông số KT.
2- Có thể mở ra đánh cước lại tiếp điểm, nhớ là không được mài, vì cái lớp trên là lớp chịu nhiệt và va đập, nếu mài đi là sai KT đó.
3- Có thể nới lỏng cơ cấu nhảy để mở rộng dòng định mức, như nhớ chiêu này làm phải có cảm nhận của dân có nghề.
4- Chập 2 pha lại cũng được nhưng vậy thì dòng bảo vệ coi như tăng 2.
5- Thay MCB 1 pha.
DKH
-
Những thành viên đã cảm ơn Dang Ky Hai vì bài viết hữu ích:
-
08-03-2011, 14:42 #7
Ðề: mccb 3 pha
Chập 2 cực CB lại -> dòng CB tăng gấp 2 ? SAI vì điện trở trên 2 cực không bằng nhau, dòng điện sẽ qua cực nào có R nhỏ.
Độ lại CB ? KHÔNG NÊN vì khi có sự cố thì CB phải cắt, nếu độ CB lại cho không cắt hoặc cắt tầm bậy thì thà đừng gắn CB.
-
08-03-2011, 15:01 #8
Ðề: mccb 3 pha
HiHiHin!
Suy nghĩ của bác này giống tôi hồi nhỏ khi chưa học tổng trở khi 2 trở mắc song song... bác coi lại ở điểm này.
Thực ra chẳng phải gọi là "độ" lại vì MCCB vẫn có một chi tiết để làm thay đổi khoảng cách khi tác động. Với lại MCCB chủ yếu là bảo vệ ngắn mạch nên cách này vẫn sử dụng được. Quan trọng phải hiểu.
DKH
-
Những thành viên đã cảm ơn Dang Ky Hai vì bài viết hữu ích:
-
08-03-2011, 16:58 #9
Ðề: mccb 3 pha
Ha…ha…
Thế mà thầy em bảo làm thế là không được.
Nhân tiện đây nhờ bác Hiệp bên Hải Nam test thử vấn đề này cho anh em sáng mắt.
- Lấy cái MCB 4P 25A, loop 4 cực lại (Theo DKH thì sẽ chịu được 25x4=100A). Bác bơm 80A qua xem nó có trip không?
Thanks,
-
Những thành viên đã cảm ơn Lambro550 vì bài viết hữu ích:
-
08-03-2011, 19:53 #10
Trả lời với tài khoản Facebook
Các Chủ đề tương tự
-
Trợ giúp - Giải thích dùm cái kí hiệu trên CB , MCCB , RCB ,MCB
Bởi tammodanh trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 1Bài cuối: 16-12-2010, 16:22 -
Trợ giúp - chọn CB: tổng dòng cuả toàn nhà khoảng 210 A . em chọn MCCB 400 A, 50kA đc khg?
Bởi vanphubr195 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 19Bài cuối: 08-10-2010, 13:35