      Mặc định MCCB 3 pha nhưng chỉ dùng 1 pha, khoảng 30 phút thì MCCB nhảy. Xử lý???

      Hiện nay phòng mình có 1 mccb 3 pha nhưng chỉ dùng 1 pha . nhưng khoảng 30 phút thì mccb lại nhảy phải ra bật lên lại .
      Thế bây giờ ta khắc phục sự cố trên theo cách sau không biết có được không vậy .
      ta lấy trên mccb 1 dây nhưng đưa vào 3 cực của mccb rồi ở dưới mccb ta chia tải ra 3 pha riêng biệt .
      các bác coi dùm em nhé .
      cảm ơn các bác .

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. Những thành viên đã cảm ơn lethminh vì bài viết hữu ích:


    3. #2
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      Cung trăng
      Bài viết
      2,497
      Cảm ơn
      1,184
      Được cảm ơn 3,909 lần, trong 1,469 bài

      Mặc định Ðề: mccb 3 pha

      Pác xài sang nhỉ? mua cái CB 3 cực về chỉ xài 1 cực?

      QT nghĩ pác nên bán cái đó đi, mua cái 2 cực về xài, có khi còn dư chút tiền uống cafe

      Nếu muốn tiếp tục xài cái đó, sao pác không xài 2 cực, 1 cho dây pha, 1 cho trung tính?

    4. #3
      Tham gia
      24-02-2011
      Bài viết
      13
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 12 lần, trong 6 bài

      Mặc định Ðề: mccb 3 pha

      Em sợ các bác thật!
      Gắn CB là để bảo vệ sự cố ngắn mạch và quá tải. Có sự cố thì nó phải cắt.
      Bác muốn không cắt àh? tháo cái CB ra -> nối cáp vào và ra lại với nhau thì hết nhảy.
      CB cắt thì bác phải tìm nguyên nhân nó cắt chứ.
      Thứ nhất có thể do quá tải -> bác mua cái CB khác có dòng cao hơn thay thế (nếu CB của bác set được dòng lơn hơn thì khỏi thay) . Thứ hai có thể là CB của bác củ quá rồi nên hỏng -> mua cái khác thay. Nhớ mua CB 2P or 1P thôi nhé.
      * Note : CB 3 cực mà nối chung 2 cực or 3 cực lại để dùng cho điện 1 pha là sai hoàn toàn nhé.
      Chúc vui!

    5. Những thành viên đã cảm ơn Lambro550 vì bài viết hữu ích:


    6. #4
      Tham gia
      11-02-2011
      Bài viết
      17
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: mccb 3 pha

      em xin chân thành cảm ơn các bác nhiều lắm .
      nhưng theo em nghĩ các cực của mccb là riêng biệt với nhau . khi ta nối chung 2 hoặc 3 cực đầu vào lại với nhau thì các cực cũng sẽ có công suất như nhau chứ .
      như vậy là ta có đựoc công suất là gấp 2 hoặc 3 lần công suất tiêu thụ của 1 cực .
      tuy xét về mặt kỹ thuật là không cho phép nhưng xét về mặt kinh tế thì được .
      chúng ta cùng nhau suy xét tiếp nhé các bác .
      cảm ơn các bác nhiều .

    7. Những thành viên đã cảm ơn lethminh vì bài viết hữu ích:


    8. #5
      Tham gia
      16-02-2011
      Bài viết
      8
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 10 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: mccb 3 pha

      bạn nên mắc nối tiếp 3 cực với nhau là đc lúc mắc nối tiếp 3 cực với nhau thì dòng chạy qua 3 cực là như nhau.( nguồn vào nối với cực A, ra cực A nồi vào cực B, ra cực B nối vào cực C, ra cực C nối với tải là ok)

    9. Những thành viên đã cảm ơn CongNguyen vì bài viết hữu ích:


    10. #6
      Tham gia
      01-03-2009
      Bài viết
      1,137
      Cảm ơn
      17
      Được cảm ơn 934 lần, trong 477 bài

      Mặc định Ðề: mccb 3 pha

      Trích dẫn Gửi bởi quocthai Xem bài viết
      Pác xài sang nhỉ? mua cái CB 3 cực về chỉ xài 1 cực?

      QT nghĩ pác nên bán cái đó đi, mua cái 2 cực về xài, có khi còn dư chút tiền uống cafe

      Nếu muốn tiếp tục xài cái đó, sao pác không xài 2 cực, 1 cho dây pha, 1 cho trung tính?
      Bác Thái ơi !

      Cách bác vẫn xảy ra hiện tượng trên như thường vì bản chất không thay đổi.
      Việc sử dụng MCCB 3 pha vào lưới 1 pha nói chung hiện nay vẫn còn tồn tại, chắc là do tình hình thực tế lúc đó...
      1- Bác có thể kiểm tra lại các mối nối vì lỏng quá sẽ sinh ra nhiệt góp phần làm CB nhảy sai so với thông số KT.
      2- Có thể mở ra đánh cước lại tiếp điểm, nhớ là không được mài, vì cái lớp trên là lớp chịu nhiệt và va đập, nếu mài đi là sai KT đó.
      3- Có thể nới lỏng cơ cấu nhảy để mở rộng dòng định mức, như nhớ chiêu này làm phải có cảm nhận của dân có nghề.
      4- Chập 2 pha lại cũng được nhưng vậy thì dòng bảo vệ coi như tăng 2.
      5- Thay MCB 1 pha.

      DKH

    11. Những thành viên đã cảm ơn Dang Ky Hai vì bài viết hữu ích:


    12. #7
      Tham gia
      24-02-2011
      Bài viết
      13
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 12 lần, trong 6 bài

      Mặc định Ðề: mccb 3 pha

      Chập 2 cực CB lại -> dòng CB tăng gấp 2 ? SAI vì điện trở trên 2 cực không bằng nhau, dòng điện sẽ qua cực nào có R nhỏ.
      Độ lại CB ? KHÔNG NÊN vì khi có sự cố thì CB phải cắt, nếu độ CB lại cho không cắt hoặc cắt tầm bậy thì thà đừng gắn CB.

    13. #8
      Tham gia
      01-03-2009
      Bài viết
      1,137
      Cảm ơn
      17
      Được cảm ơn 934 lần, trong 477 bài

      Mặc định Ðề: mccb 3 pha

      Trích dẫn Gửi bởi Lambro550 Xem bài viết
      Chập 2 cực CB lại -> dòng CB tăng gấp 2 ? SAI vì điện trở trên 2 cực không bằng nhau, dòng điện sẽ qua cực nào có R nhỏ.
      Độ lại CB ? KHÔNG NÊN vì khi có sự cố thì CB phải cắt, nếu độ CB lại cho không cắt hoặc cắt tầm bậy thì thà đừng gắn CB.
      HiHiHin!
      Suy nghĩ của bác này giống tôi hồi nhỏ khi chưa học tổng trở khi 2 trở mắc song song... bác coi lại ở điểm này.
      Thực ra chẳng phải gọi là "độ" lại vì MCCB vẫn có một chi tiết để làm thay đổi khoảng cách khi tác động. Với lại MCCB chủ yếu là bảo vệ ngắn mạch nên cách này vẫn sử dụng được. Quan trọng phải hiểu.
      DKH

    14. Những thành viên đã cảm ơn Dang Ky Hai vì bài viết hữu ích:


    15. #9
      Tham gia
      24-02-2011
      Bài viết
      13
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 12 lần, trong 6 bài

      Mặc định Ðề: mccb 3 pha

      Ha…ha…
      Thế mà thầy em bảo làm thế là không được.
      Nhân tiện đây nhờ bác Hiệp bên Hải Nam test thử vấn đề này cho anh em sáng mắt.
      - Lấy cái MCB 4P 25A, loop 4 cực lại (Theo DKH thì sẽ chịu được 25x4=100A). Bác bơm 80A qua xem nó có trip không?
      Thanks,

    16. Những thành viên đã cảm ơn Lambro550 vì bài viết hữu ích:


    17. #10
      Tham gia
      24-06-2010
      Địa chỉ
      The hell
      Bài viết
      527
      Cảm ơn
      273
      Được cảm ơn 483 lần, trong 235 bài

      Mặc định Ðề: mccb 3 pha

      Trích dẫn Gửi bởi Lambro550 Xem bài viết
      Ha…ha…
      Thế mà thầy em bảo làm thế là không được.
      Nhân tiện đây nhờ bác Hiệp bên Hải Nam test thử vấn đề này cho anh em sáng mắt.
      - Lấy cái MCB 4P 25A, loop 4 cực lại (Theo DKH thì sẽ chịu được 25x4=100A). Bác bơm 80A qua xem nó có trip không?
      Thanks,
      Bác này làm ở Hải Nam đúng không?
      Sao bác không kiếm thử một cái MCCB 4P rồi jumper lại bơm dòng mà lại nhờ em!?
      Em chán món bơm dòng để test CB rồi bác ạ!
      Bây giờ chỉ khoái ngồi văn phòng có máy lạnh giống bác thôi!

      Chán gái...

    Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Thảo luận - Tính chọn MCCB
      Bởi anhnt trong diễn đàn CUNG CẤP ĐIỆN
      Trả lời: 22
      Bài cuối: 18-03-2015, 01:15
    2. Cần bán - MCCB Chỉnh dòng, ACB (ABB). :):):)
      Bởi MikeWazowski trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 21-04-2014, 13:52
    3. Thảo luận - Xin hỏi về MCCB
      Bởi kelacduong291 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 26-06-2012, 15:11
    4. Trợ giúp - Giải thích dùm cái kí hiệu trên CB , MCCB , RCB ,MCB
      Bởi tammodanh trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 16-12-2010, 16:22
    5. Trợ giúp - chọn CB: tổng dòng cuả toàn nhà khoảng 210 A . em chọn MCCB 400 A, 50kA đc khg?
      Bởi vanphubr195 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 19
      Bài cuối: 08-10-2010, 13:35
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016