      Mặc định Ðề: độ sâu chôn cáp chiếu sáng

      Chôn trong vĩa hè. độ sâu chôn cáp 0.8m

    3. Những thành viên đã cảm ơn turo_thanh vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      16-11-2010
      Bài viết
      482
      Cảm ơn
      232
      Được cảm ơn 883 lần, trong 182 bài

      Mặc định Ðề: độ sâu chôn cáp chiếu sáng

      đúng rùi, thông thường chọn độ sâu 0.8 m bạn ah ! nếu thiết kế 2 m cũng được nhưng mà ....................:))

    5. The Following 2 Users Say Thank You to quangthuc1983 For This Useful Post:


    6. #4
      Tham gia
      18-01-2011
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: độ sâu chôn cáp chiếu sáng

      các bác cho biết về độ sâu chôn cáp tìm trong tài liệu nào không??
      +++---o0o---+++
      mình tìm rất nhiều tài liệu mà không thấy bạn àh...!!

    7. #5
      Tham gia
      11-06-2009
      Bài viết
      720
      Cảm ơn
      360
      Được cảm ơn 718 lần, trong 330 bài

      Mặc định Ðề: độ sâu chôn cáp chiếu sáng

      Trích dẫn Gửi bởi lethanhtung01 Xem bài viết
      các bác cho biết về độ sâu chôn cáp tìm trong tài liệu nào không??
      +++---o0o---+++
      mình tìm rất nhiều tài liệu mà không thấy bạn àh...!!
      Anh thử tìm trong quyển "Thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC" xem sao nha.
      Hãy sống hết lòng với nhau.
      Trăm năm trước thì ta chưa gặp
      Trăm năm sau biết gặp lại không
      Cuộc đời sắc sắc không không
      Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau.

    8. #6
      Tham gia
      10-09-2009
      Bài viết
      43
      Cảm ơn
      7
      Được cảm ơn 25 lần, trong 14 bài

      Mặc định Ðề: độ sâu chôn cáp chiếu sáng

      Trích dẫn Gửi bởi lethanhtung01 Xem bài viết
      các bác cho biết về độ sâu chôn cáp tìm trong tài liệu nào không??
      +++---o0o---+++
      mình tìm rất nhiều tài liệu mà không thấy bạn àh...!!
      trong quy phạm trang bị điện phần về cáp ngầm có nói đó.
      cáp 22kv sâu 0.7m
      35 kv sâu 1m
      ..............
      cáp hạ thế ko cần sâu 0.8m đâu ^_^

    9. #7
      Tham gia
      29-03-2011
      Bài viết
      13
      Cảm ơn
      1
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: độ sâu chôn cáp chiếu sáng

      do chon sau con phu thuoc vao ket cau cap
      +++---o0o---+++
      độ chôn sâu của cáp chiếu sáng thường thì < 0,8m, nhưng phải phụ thuuộc vào kết cấu của từng loại cáp của nhà chế tạo

    10. #8
      Tham gia
      27-11-2010
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: độ sâu chôn cáp chiếu sáng

      Theo quy phạm trang bị điện, thì độ sâu đặt cáp so với cốt chuẩn quy hoạch ít nhất là:
      0,7m đối với cáp có cấp điện áp tới 22kV.
      1m đối với cáp có điện áp 35kV.
      1,5m đối với cáp có điện áp 110-220kV.
      Vậy bạn chỉ cần chôn ở độ sâu 0,8m là ổn. Nếu bạn đặt sâu 0,7m cũng được.
      Khi qua đường thì cần dùng ống nhựa chịu lực và chôn sâu 1m.

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trả lời: 6
      Bài cuối: 01-04-2013, 09:12
    2. Trả lời: 6
      Bài cuối: 15-12-2011, 16:07
    3. Trả lời: 1
      Bài cuối: 30-08-2011, 14:49
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016