      Nguồn lưới quốc gia A
      _ Nguồn máy phát B
      _ Nguồn cung cấp cho tải C
      _ Contacter K có tiếp điểm thường đóng K1 và thường ngắt K2 ( có nghĩa là khi không có điện cung cấp cho cuộn dây Contacter thì K1 đóng và K2 ngắt mạch )
      _ S1 là công tắc thường hở (công tắc chuông cửa )
      _ S2 là công tắc thường đóng
      Tất cả linh kiện dễ dàng mua được ở chợ Dân Sinh hoặc chợ trời hoặc các tiệm điện CN.

      B. Nguyên lý hoạt động:

      _ Khi đang cúp điện , bạn khởi động và vận hành MF cho đủ điện và Hz cho ổn định.
      Sau đó bạn sẽ nhấn S1 để chuyển tải sang máy phát điện , khi đó S1 cấp dòng cho cuộn K của Contacter , làm cho K1 ngắt , K2 đóng nối tải vào MF đồng thời ngắt tải ra khỏi lưới điện.

      _ Khi có điện trở lại , muốn chuyển Tải sang lưới thì bạn bấm S2 , khi đó sẽ làm ngắt mạch cuộn K của Contacter , làm cho K2 ngắt đồng thời đóng K1 , lúc này tải chuyển sang lưới.
      P/s: Vì tiệm net nên cần time đóng ngắt nhanh để nguồn máy tính được duy trì liên tục k bị reset máy làm gián đoạn việc kinh doanh. Contactor loại 3 pha đảo. 3 tiếp điểm động lực thường hở và thường đóng.
      Mời các bác phản biện giúp e với: mạch này có khả thi k, có an toàn ko. xin trân trọng cảm ơn

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. The Following 2 Users Say Thank You to acma81 For This Useful Post:


    3. #2
      Tham gia
      07-12-2010
      Bài viết
      119
      Cảm ơn
      42
      Được cảm ơn 101 lần, trong 43 bài

      Mặc định Ðề: Sơ đồ chuyển từ MF sang lưới.

      1 contactor mà tiếp điểm chính có cả thường đóng và thường mở hả , cái này em mói gặp lần đầu đây hom nào bác up cái hình cho em mở rộng tầm mắt nhá
      @_@ (^_^) @_@
      Đời lãng tử phiêu du nơi ngàn gió
      chốn phiêu bồng chắc có lắm em mê....

    4. The Following 2 Users Say Thank You to duchmelec For This Useful Post:


    5. #3
      Tham gia
      07-03-2011
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 3 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: Sơ đồ chuyển từ MF sang lưới.


      [Thông Số Kỹ Thuật

      - Tiêu chuẩn: IEC 60947-4
      - Contactor 3 cực: 3RT10 Series, 3kW-250kW( AC2 / 3 415V)
      - Contactor 3 cực chân không: 3RT12 (110kW-250kW), 3TF68, 69 (335kW-450kW) (AC3 415V)
      - Contactor 3 cực Tụ : 3RT16 (12.5kVar-50kVar) ( AC-6b 400V)
      - Contactor 4 cực : 3RT13 (4NO), 3RT15 (2NO 2 NC), Kích thước tối đa 3 (AC1 415V )
      - Contactor 4 cực: 3TK1 (4NO), 200A-1000A(AC1 415V )
      - Ứng dụng khác: Solid State điều hành Cơ chế, Còn lại Thời gian hoạt động (rlt) thông qua giao diện AS
      - Loại (AC2 / 3 415V): S00 (7A-12A), Size 0 (9A-25A), Kích thước 2 (32A-50A)
      - Loại (AC2 / 3 415V): Kích thước 3 (30A-45A), S6 (115A-185A), Kích thước 10 (225A-300A)
      - Loại (AC2 / 3 415V): Kích thước 12 (400A-500A), Kích thước 14 (630A-820A)
      - Cuộn điện: 24V hoặc 110V hoặc 220-240V (AC hoặc hoạt động DC)
      Sửa lần cuối bởi acma81; 07-03-2011 lúc 11:32. Lý do: change

    6. Những thành viên đã cảm ơn acma81 vì bài viết hữu ích:


    7. #4
      Tham gia
      07-12-2010
      Bài viết
      119
      Cảm ơn
      42
      Được cảm ơn 101 lần, trong 43 bài

      Mặc định Ðề: Sơ đồ chuyển từ MF sang lưới.

      sơ đồ này chỉ chỉ có thể vận hành bằng tay và ko thể sử dụng cho mạng 3 pha đuúng hông
      @_@ (^_^) @_@
      Đời lãng tử phiêu du nơi ngàn gió
      chốn phiêu bồng chắc có lắm em mê....

    8. Những thành viên đã cảm ơn duchmelec vì bài viết hữu ích:


    9. #5
      Tham gia
      07-03-2011
      Bài viết
      9
      Cảm ơn
      4
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Sơ đồ chuyển từ MF sang lưới.

      Trích dẫn Gửi bởi acma81 Xem bài viết
      Nguồn lưới quốc gia A
      _ Nguồn máy phát B
      _ Nguồn cung cấp cho tải C
      _ Contacter K có tiếp điểm thường đóng K1 và thường ngắt K2 ( có nghĩa là khi không có điện cung cấp cho cuộn dây Contacter thì K1 đóng và K2 ngắt mạch )
      _ S1 là công tắc thường hở (công tắc chuông cửa )
      _ S2 là công tắc thường đóng
      Tất cả linh kiện dễ dàng mua được ở chợ Dân Sinh hoặc chợ trời hoặc các tiệm điện CN.

      B. Nguyên lý hoạt động:
      _ Khi đang cúp điện , bạn khởi động và vận hành MF cho đủ điện và Hz cho ổn định.
      Sau đó bạn sẽ nhấn S1 để chuyển tải sang máy phát điện , khi đó S1 cấp dòng cho cuộn K của Contacter , làm cho K1 ngắt , K2 đóng nối tải vào MF đồng thời ngắt tải ra khỏi lưới điện.

      _ Khi có điện trở lại , muốn chuyển Tải sang lưới thì bạn bấm S2 , khi đó sẽ làm ngắt mạch cuộn K của Contacter , làm cho K2 ngắt đồng thời đóng K1 , lúc này tải chuyển sang lưới.
      P/s: Vì tiệm net nên cần time đóng ngắt nhanh để nguồn máy tính được duy trì liên tục k bị reset máy làm gián đoạn việc kinh doanh. Contactor loại 3 pha đảo. 3 tiếp điểm động lực thường hở và thường đóng.
      Mời các bác phản biện giúp e với: mạch này có khả thi k, có an toàn ko. xin trân trọng cảm ơn
      theo tôi thì mạch điện này vẫn hoạt động được nhưng không khả thi và không kinh tế.
      nếu chỉ thực hiện bằng nhân công thôi thì bạn chỉ cần mua hộp cầu giao đảo là giải quyết hết .contactor chỉ có hiệu quả khi bạn sử dụng ats để thực hiện chuyển đổi tự động .

    10. #6
      Tham gia
      15-09-2009
      Bài viết
      89
      Cảm ơn
      67
      Được cảm ơn 50 lần, trong 30 bài

      Mặc định Ðề: Sơ đồ chuyển từ MF sang lưới.

      cái mạch này không thể đảm bảo computer hoạt động liên tục được.
      Khi đóng tiếp điểm bằng tay như vậy thì sẽ có thời gian "trễ", lúc đó nó không đóng cả 2 tiếp điểm mà bạn yêu cầu(yêu cầu là 1 trong 2 tiếp điểm phải đóng) Dù khoảng thời gian này rất nhỏ nhưng ko thể giúp cái computer chạy liên tục. ngay cả cái máy cắt thì khi set time cắt =0 vẫn có sai số nữa mà
      Tôi phê bình những phê bình mang tính chất phê bình...

    11. #7
      Tham gia
      07-03-2011
      Bài viết
      9
      Cảm ơn
      4
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Sơ đồ chuyển từ MF sang lưới.

      Trích dẫn Gửi bởi matden_304 Xem bài viết
      cái mạch này không thể đảm bảo computer hoạt động liên tục được.
      Khi đóng tiếp điểm bằng tay như vậy thì sẽ có thời gian "trễ", lúc đó nó không đóng cả 2 tiếp điểm mà bạn yêu cầu(yêu cầu là 1 trong 2 tiếp điểm phải đóng) Dù khoảng thời gian này rất nhỏ nhưng ko thể giúp cái computer chạy liên tục. ngay cả cái máy cắt thì khi set time cắt =0 vẫn có sai số nữa mà
      mình quên mất cái vụ máy tính !
      như bạn maden_304 đã nói !dù bạn có điều khiển bằng tự động đi nữa thì máy tính vẫn bị reset. để giải quyết vấn đề này thì bạn nên mua ubs .tùy thuộc bạn muốn giữ trong bao lâu và số tiền bạn đầu tư mà bạn có thể chọn loại thích hợp !

    12. #8
      Tham gia
      22-01-2010
      Bài viết
      128
      Cảm ơn
      42
      Được cảm ơn 141 lần, trong 29 bài

      Mặc định Ðề: Sơ đồ chuyển từ MF sang lưới.

      Trích dẫn Gửi bởi duchmelec Xem bài viết
      1 contactor mà tiếp điểm chính có cả thường đóng và thường mở hả , cái này em mói gặp lần đầu đây hom nào bác up cái hình cho em mở rộng tầm mắt nhá
      híc contactor có tiếp điểm thường đóng thường mở mà
      Chán....

    13. #9
      Tham gia
      15-04-2011
      Bài viết
      4
      Cảm ơn
      2
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Sơ đồ chuyển từ MF sang lưới.

      mình củng mới thấy loại này lần đầu đóa thanks nha

    14. #10
      Tham gia
      06-09-2010
      Bài viết
      627
      Cảm ơn
      70
      Được cảm ơn 400 lần, trong 202 bài

      Mặc định Ðề: Sơ đồ chuyển từ MF sang lưới.

      để cho máy tính không bị gián đoạn thì thời gian chuyển mạch phải nhỏ hơn 0.3 giây. Mà chả có cái máy phát nào khởi động trong 0,3s cả. chẳng lẽ lúc nào cũng chạy máy phát.

      (ý tưởng thiết kế kém, sản phẩm ra kém.... túm lại kém toàn phần)

    15. Những thành viên đã cảm ơn eocr vì bài viết hữu ích:


    Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - máy hàn đính ( e chuyển từ điện tử sang cơ )
      Bởi hoangminh10390 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 25-12-2014, 14:12
    2. Thảo luận - Chuyển động cơ 1 pha sang 3 pha với tốc độ và công suất mới.
      Bởi vo.thuong trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 05-08-2014, 23:08
    3. Trợ giúp - Chuyển đổi điện 1 pha sang 3 pha .
      Bởi cmhiep trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 61
      Bài cuối: 19-02-2014, 21:29
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016