Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Cần tư vấn về độ rọi!
-
07-03-2011, 11:08 #1
Cần tư vấn về độ rọi!
Tình hình là mình đang mò mẫm viết 1 cái lisp lập trình trên cad, điều kiện cần của mình là các tham số của đèn như độ rọi để tính toán tương đối chính xác khu vực cần chiếu sáng!
Cho mình hỏi công thức tính toán số bóng đèn như này có gần đúng ko:
n=E*S/(F*n1*n2*n3)
Với
E là độ rọi yêu cầu
S là diện tích khu vực cần tke
F là quang thông của bóng
n1 là số bóng đèn trên hộp đèn
n2 là hệ số sử dụng mình lấy n2= 0.5
n3 là hệ số tổn thất chiếu sáng n3=0.8
Các bạn thấy công thức tính toán một cách tương đối khi ko biết các chỉ số về sàn, trần, tường (Tính toản chỉ có thể >= hơn số lượng Dialux tính toán để đảm bảo yêu cầu)
Thứ 2 là mình tra trên Dialux, quang thông của một số bóng như này các bạn check hộ mình:
Đèn HQ âm trần 1x36w, 2x36w, 3x36W F=2900Lm
Đèn DL 1x13W F=900Lm.
Các bạn có thể cho mình chút ý kiến ko nhỉ-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- hướng dẫn thiết kế chiếu sáng trong nhà bằng dialux
- Thiết kế chiếu sáng
- mạch điều khiển chiếu sáng dùng rơle thời gian
- [Giải pháp mới]Đấu nối chân trụ đèn chiếu sáng
- Biện pháp thi công + bản vẽ cột đèn chiếu sáng đô thị, đường phố
- Những khái niệm cơ bản trong chiếu sáng
- tập hợp các bản vẽ chiếu sáng
- chiếu sáng quán cafe dùng LED và năng lượng mặt trời
- giúp mình cái mạch công tắc điều khiển đèn cầu thang
- dùng dialux thiết kế phòng ngủ nhockid
- hỏi về bóng cao áp
- Nguyên lý hoạt động mạch đèn nhấp nháy xài rơle thời gian
- Cách sử dụng đèn led trắng để chiếu sáng
- Electronic Ballast HID - Tăng phô điện tử cho bóng đèn cao áp.
- thiết kế quầy bar bằng dialux , nhân tiện thiết kế quầy bar cho công ty
-
Những thành viên đã cảm ơn duyhung vì bài viết hữu ích:
-
-
30-03-2011, 08:59 #2
Ðề: Cần tư vấn về độ rọi!
Mình thì hay dùng công thức này tính cho nhanh n=E*S*K/(F*n)
Trong đó n là số bóng, K là hệ số chung ( thực ra là tích các hệ số abc nhân với nhau ) K mình thường lấy trong khoảng 2-2,5. Như công thức của bạn tính ra K cũng bằng 2,5 :D
Thế nên theo mình cthuc của bạn phù hợp rồi ;)
-
Những thành viên đã cảm ơn namsvmore vì bài viết hữu ích:
-
23-12-2012, 02:15 #3
Ðề: Cần tư vấn về độ rọi!
cám ơn nhé