      Mặc định Bảo vệ lưới phân phối

      Chào các bạn.
      Hiện nay LPP chúng ta đang chuyển dần sang 22kV TTNĐTT. Vấn đề BVRL cho nó cũng gặp nhiều khó khăn.
      Các bạn vào đây thảo luận nhé. nhất là các bạn ở điện lực.
      Hi vọng chủ đề này sẽ thu hút được các bạn
      Trước tiên mình có vài câu hỏi:
      - LPP dùng các loại BV nào?
      - Vấn đề phối hợp tong BV LPP có gì khác với LTT ?
      - Các loai rơle nào thường được sử dụng? Ưu nhược điểm của từng loại (cái này sẽ được tổng hợp tư tất cả các thành viên chúng ta)
      - Bảo vệ chạm đất nhạy (sensitive earth fault - SEF) được sử dụng như thế nào?
      - Recloser trên lưới nên có TĐL hay không và TĐL như thế nào là hợp lý?
      -.... bạn nào biết thêm thì tham gia nhé

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:

      (Đã ký)
      kimsondnp@gmail.com
      kimsondnp@yahoo.com.vn

    2. Những thành viên đã cảm ơn kimsondnp vì bài viết hữu ích:


    3. #2
      Tham gia
      03-06-2009
      Địa chỉ
      Pagoda
      Bài viết
      131
      Cảm ơn
      28
      Được cảm ơn 287 lần, trong 57 bài

      Mặc định

      @kimsondnp: bác ơi, mấy kí từ TTNĐTT và LTT là kí j đấy, bác nói rõ hơn không, LTT là lưới truyền tải à ? thế thế TTNĐTT ?
      @ # $ % & ** & % $ # @

      Ôi thôi, thế nà song

    4. #3
      Tham gia
      23-06-2009
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      0
      Thanked 2 Times in 1 Post

      Mặc định

      lưới phân phối có các loại bảo vệ 50, 51, 50N,51N là chủ yếu. việc tính toán phối hợp bảo vệ LPP và LTT đều như nhau. Các recoler trên lưới đều đều được cầi đặt chức năng F79(TĐL) thường thì 2 hoặc 3 lần.Recoler không đặt F79 trong trường hợp bảo vệ cho tuyến DZ bằng cáp ngầm bởi lý do là cáp ngầm xác suất sảy ra sự cố thoáng qua là rất ít.

    5. #4
      Tham gia
      21-06-2009
      Bài viết
      295
      Cảm ơn
      106
      Được cảm ơn 254 lần, trong 118 bài

      Mặc định

      Hi vọng các bạn viết rõ để những người ko biết về vấn đề này như mình có thể hiểu và học tập thêm .
      Bạn có thể viết 1 lần rồi sau đó đóng mở ngoặc , vì mình biết hệ thống điện có nhiều cụm từ chuyên ngành dài ngại viết , ví dụ lần đầu : lưới phân phối ( LPP ) , sau đó bạn cứ viết LPP mọi người đều hiểu cả .
      Theo mình hiểu thì :
      - TTNĐTT : trung tính nối đất trực tiếp ( phân biệt với lưới trung tính cách đất )
      - 50 : bảo vệ quá dòng tác động nhanh
      - 51 : bảo vệ quá dòng tác động có thời gian
      - 50N ? liệu có phải bảo vệ quá dòng tác động nhanh thứ tự ko ( chống mất cân bằng 3 pha )
      - 51N ? bảo vệ quá dòng thứ tự ko tác động có thời gian
      ( thành phần thứ tự ko được kiểm tra trên dây trung tính )
      Các bảo vệ 50, 51 thường kết hợp để đảm bảo 2 yêu cầu bảo vệ trên lưới là bảo vệ tác động nhanh và có chọn lọc ( tác động đúng )

      Vậy F79(TĐL) là j ?

    6. #5
      Tham gia
      03-06-2009
      Địa chỉ
      Pagoda
      Bài viết
      131
      Cảm ơn
      28
      Được cảm ơn 287 lần, trong 57 bài

      Mặc định

      Em hiểu như này:
      Để nói đến bảo vệ vậy việc đầu tiên mình phải quan tâm đến phần tử nào cần được bảo vệ, và trên mỗi phần tử đó bảo vệ ra làm sao, cần có các loại bảo vệ nào? Căn cứ vào các ý trên thì em có mấy ý sau:
      1. TPP: Trạm phân phối
      Trạm PP gồm các phần tử chính được bảo vệ gồm: máy biến áp, thanh cái, đường dây
      * Bảo vệ cho MBA cũng tùy vào MBA là D/Y hoặc Y/Y/D, TT cách ly hay nối đất TT …ect. mà có các bảo vệ chính sau: bv so lệch 87T, 87N, 51, 51N, 50, 50G, 64G(trường hợp ungrounding) - theo IEEE C37.91-2008.
      * Bảo vệ cho Bus gồm có bảo vệ sau: 87B và 27.
      * Bảo vệ cho đường dây gồm: 21 kết hợp 87L (main and backup), 67, 67N, 79. ngoài ra trong các bv trên còn trang bị thêm bảo vệ 50BF và 74TC
      2. Lưới truyền tải (LTT)
      Cái này em không rõ gồm những bảo vệ nào, nhưng em nghĩ các bảo vệ chính là: 87L, 21, 67, 67N và 79, cái này bác nào làm về TT thì rõ hơn và đưa ra ý kiến thêm.
      3. Vấn đề phối hợp bảo vệ, phối hợp bảo vệ thì quan tâm đến anh em nhà 51-51, rồi 21-87 và 50. Cụ thể cho mỗi trường hợp thiết kế mà ta có sự phối hợp cụ thể bằng việc setting cho relay.
      À còn bv chống sét (SA) nữ chứ. tí quyên.

      Các bác bổ xung thêm nhé.
      Sửa lần cuối bởi Hoankiemhanoi; 24-06-2009 lúc 08:23.
      @ # $ % & ** & % $ # @

      Ôi thôi, thế nà song

    7. #6
      Tham gia
      19-07-2009
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định

      Cho em hỏi một ý nhỏ hen?
      Tại sao LPP người ta không dùng 21?

    8. #7
      Tham gia
      04-06-2009
      Bài viết
      29
      Cảm ơn
      5
      Được cảm ơn 24 lần, trong 14 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi docnhicp Xem bài viết
      Cho em hỏi một ý nhỏ hen?
      Tại sao LPP người ta không dùng 21?
      Bởi vì giá thành nó đắt hơn. Lưới phân phối số lượng trang bị nhiều. Ví dụ như xét giá thành các rơle của SEL Inc.
      - Rơle quá dòng SEL 351A, với con Full Option giá của hãng là: 3090 USU
      http://www.selinc.com/SEL-351A/
      - Trong khi, một con rơle khoảng cách SEL 311C nếu chọn Full Option có giá đến 5608 USD, con khoảng cách hiện đại hơn có thêm tính năng điều khiển SEL 421 giá đến 11535 USD.

      Dù sao đi nữa, quy mô liên kết nguồn của lưới phân phối không nhiều như lưới truyền tải (vì khả năng truyền tải thấp) nên yếu tố về tính tác động nhanh, chính xác không đặt ra cao như lưới truền tải (F21 xét về nguyên lý nó làm việc chính xác hơn cho dù chế độ, kết lưới của hệ thống có thay đổi).
      ---
      pwlk

    9. #8
      Tham gia
      04-06-2009
      Bài viết
      29
      Cảm ơn
      5
      Được cảm ơn 24 lần, trong 14 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi docnhicp Xem bài viết
      Cho em hỏi một ý nhỏ hen?
      Tại sao LPP người ta không dùng 21?
      Bởi vì giá thành nó đắt hơn. Lưới phân phối số lượng trang bị nhiều. Ví dụ như xét giá thành các rơle của SEL Inc.
      - Rơle quá dòng SEL 351A, với con Full Option giá của hãng là: 3090 USU
      http://www.selinc.com/SEL-351A/
      - Trong khi, một con rơle khoảng cách SEL 311C nếu chọn Full Option có giá đến 5608 USD, con khoảng cách hiện đại hơn có thêm tính năng điều khiển SEL 421 giá đến 11535 USD.
      http://www.selinc.com/SEL-421/.

      Dù sao đi nữa, quy mô liên kết nguồn của lưới phân phối không nhiều như lưới truyền tải (vì khả năng truyền tải thấp) nên yếu tố về tính tác động nhanh, chính xác không đặt ra cao như lưới truền tải (F21 xét về nguyên lý nó làm việc chính xác hơn cho dù chế độ, kết lưới của hệ thống có thay đổi).
      ---
      pwlk

    10. #9
      Tham gia
      14-11-2009
      Địa chỉ
      Gia Lai
      Bài viết
      136
      Cảm ơn
      82
      Được cảm ơn 43 lần, trong 25 bài

      Mặc định

      cac bac binh luan hay wa.em thi nam nay van dang hoc Cao Dang nen chi vao dien dan hoc hoi thoi chu cung ko dam y kien nay no.chi mong cac bac chi bao them.em ket nhat la cai mon role nay.ngoi ma tranh luan co ma het ngay.

    11. #10
      Tham gia
      10-11-2009
      Bài viết
      4
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi aladanh2000 Xem bài viết
      Hi vọng các bạn viết rõ để những người ko biết về vấn đề này như mình có thể hiểu và học tập thêm .
      Bạn có thể viết 1 lần rồi sau đó đóng mở ngoặc , vì mình biết hệ thống điện có nhiều cụm từ chuyên ngành dài ngại viết , ví dụ lần đầu : lưới phân phối ( LPP ) , sau đó bạn cứ viết LPP mọi người đều hiểu cả .
      Theo mình hiểu thì :
      - TTNĐTT : trung tính nối đất trực tiếp ( phân biệt với lưới trung tính cách đất )
      - 50 : bảo vệ quá dòng tác động nhanh
      - 51 : bảo vệ quá dòng tác động có thời gian
      - 50N ? liệu có phải bảo vệ quá dòng tác động nhanh thứ tự ko ( chống mất cân bằng 3 pha )
      - 51N ? bảo vệ quá dòng thứ tự ko tác động có thời gian
      ( thành phần thứ tự ko được kiểm tra trên dây trung tính )
      Các bảo vệ 50, 51 thường kết hợp để đảm bảo 2 yêu cầu bảo vệ trên lưới là bảo vệ tác động nhanh và có chọn lọc ( tác động đúng )

      Vậy F79(TĐL) là j ?
      - 50N: Bảo vệ quá dòng cắt nhanh chạm đất
      - 51N: Bảo vệ quá dòng cắt nhanh chạm đất có thời gian