Ai cao thủ giải thix dùm 2 vấn đề sau???
V/d 1: Dùng thanh lược đồng chữ I 3 phase nối 2 MCB lai với nhau( MCB có điện)có hiện tượng gj xảy ra ko?
V/d2: Dây Nhôm ma bấm dầu cos đồng xảy ra hiện tượng CB nhảy, đầu cos nong lên....? Why?-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Nói về thiết bị MCB, RCD, ELCB của các thương hiệu hiện nay.
- Tổng hợp về VCB, ACB, MCCB, MCB
- cách lắp cầu dao chống giật?
- Điều khiển tủ ATS khi dùng ACB ?
- Công tơ điện 3 pha đấu gián tiếp: Xin vui lòng chỉ cho tôi cách đấu dây
- TỔNG HỢP: Các câu hỏi về công tơ điện
- Help ABB A1700 ???
- Chia sẻ tài liệu - Cách gọi tên của TI, TU
- Thắc mắc về hệ thống đóng/mở đèn chiếu sáng công cộng
- Aptomat là gì? Các bác giúp em phân biệt aptomat, cb, mccb, mcb, acb, dùm cái
- nhờ anh chị giúp đỡ về khởi động từ kép. em cảm ơn!
- Đồng hồ chuyển mạch vol, ampe
- Chọn aptomat như thế nào
- Tụ bù công suất
- Chọn MCB cho động cơ như thế nào? Em có 1 động cơ 3 pha công suất 4.5kW, cos phi=0.85
-
-
19-03-2011, 14:53 #2
Ðề: Ai cao thủ giải thix dùm 2 vấn đề sau???
thahnguyen79 thân mến.
v/d 1 : mình chưa rỏ ý của bạn hỏi gì.
v/d 2 :như bạn nói ,đầu coss nóng lên là do bản chất kim loại khác nhau dẫn đến sự liên kết bất đăc dĩ. Trong môi trường bình thường sẻ oxy hóa rất nhanh+bề mặt tiếp xúc không tốt sẻ phát nhiệt, truyền nhiệt lam cong vênh lưỡng kim tác động thanh liên kết....lò xo để cắt tiếp điểm bên trong CB làm giảm tuổi thọ CB rất nhanh.
Biện pháp giải quyết :sử dụng đầu coss đồng nhôm+kềm ép đầu coss chuyên dụng+chất chống oxy hóa bôi vào vi trí tiếp xúc càng tốt.
Vệ sinh công nghiệp thiết bị điện,khí cụ điện là công việc thường xuyên không thể thiếu của công tác quản lý bảo trì bảo dưỡng.
Hảy bấm THANK để nạp thêm lửa.
Câu hỏi này cũng bình thường thôi -mình không phải là cao thủ gì đâu.
-
Những thành viên đã cảm ơn phocapdien vì bài viết hữu ích:
-
19-03-2011, 15:55 #3
Ðề: Ai cao thủ giải thix dùm 2 vấn đề sau???
thanh lượt đồng 3 phase nối 2 MCB rồi cấp nguồn thì pùm ... cháy cái CB đầu tiên
CÓ LẼ ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI DỪNG ...!
-
Những thành viên đã cảm ơn Linhvancong vì bài viết hữu ích:
-
19-03-2011, 15:59 #4
Ðề: Ai cao thủ giải thix dùm 2 vấn đề sau???
Nhờ linhvancong ,mình đã hiểu cái v/d 1 đó rồi....hi...hi...
-
Những thành viên đã cảm ơn phocapdien vì bài viết hữu ích:
-
19-03-2011, 19:58 #5
Ðề: Ai cao thủ giải thix dùm 2 vấn đề sau???
Cảm ơn phocapdien and linhvancong đã tư vấn.......cái v/d1 mình có thằng bạn làm điện nó nói là ko có vấn đề ji xảy ra khi nối 3 Line của MCb1 với 3 Line cua MCB2 bằng thanh đồng lược chữ I liên kết 2 MCb lại , khi cấp nguồn vẫn hoạt động bt.....mình mún thử mà ko dám nên mới xin ý kiến mọi người.......
-
21-03-2011, 08:04 #6
Ðề: Ai cao thủ giải thix dùm 2 vấn đề sau???
Thanh đồng lược là kí rì vậy anh?
Nhóc thích xí xọn,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu các anh.
Hi hi hi....
-
Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:
-
21-03-2011, 08:33 #7
Ðề: Ai cao thủ giải thix dùm 2 vấn đề sau???
cái bác này chưa chia đã nói bùm là sao?
Lược đồng xài cho MCB 3P cũng có thể xài được cho MCB 2P bằng cách bỏ một thanh lược đi là được.Nhưng có điều là khi lắp đặt rồi thì hai cái này nó không nằm sát với nhau mà nó có một khoảng cách.
Nếu mà dễ nổ nhất là khi bác dùng lược đồng của MCB 1P để loop cho MCB 3P thì mới gọi là ngắn mạch ba pha.
+++---o0o---+++
Nó là thanh kầu nối giữa MCB này với MCB kia mà thôi.Người ta gọi là thanh lược tại vì nó kó các răng giống như răng lược để nhét vô lỗ của MCB í mà.Nên người VN mình biến tên của nó thành lược
+++---o0o---+++
Nó là thanh kầu nối giữa MCB này với MCB kia mà thôi.Người ta gọi là thanh lược tại vì nó kó các răng giống như răng lược để nhét vô lỗ của MCB í mà.Nên người VN mình biến tên của nó thành lượcCHÀO WEBDIEN.
-
Những thành viên đã cảm ơn Ngứa mắt vì bài viết hữu ích: