    1. #1
      Tham gia
      08-03-2011
      Bài viết
      44
      Cảm ơn
      63
      Được cảm ơn 9 lần, trong 7 bài

      Mặc định ACTOMAT bảo vệ

      các bác ơi em co thắc mắc nay các bác giúp em nhé.em đang làm đồ án cung cấp khi thiết kế bảo vệ cho các động cơ thì em dùng actomat nhưng mà em thấy thế náy
      ví dụ: dòng Idm cua máy em là 20A còn dòng đỉnh nhọn tức dòng khi mở máy là 35A chẳng hạn.thì em thấy người ta chọn loại actomat 40A . em ko hiu là nếu dòng ngắn mạch lớn hơn 35(dòng máy) nhưng nhỏ hơn 40A(dòng của actomat) thì liệu khi đó máy có hỏng ko vì khi đó actomat chưa cắt. hay e hiểu chưa cặn kẹ các bác giúp em nhe!!!!!!!

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:

      webdien

    2. #2
      Tham gia
      09-04-2010
      Bài viết
      57
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 10 lần, trong 9 bài

      Mặc định Ðề: ACTOMAT bảo vệ

      èo,bạn có bao h thấy dòng ngắn mạch nhỏ vậy hem,hjx

    3. #3
      Tham gia
      06-09-2010
      Bài viết
      657
      Cảm ơn
      77
      Được cảm ơn 422 lần, trong 213 bài

      Mặc định Ðề: ACTOMAT bảo vệ

      Kg ai chọn thế cả. MCCB có thời gian trễ khi quá tải rất lâu theo đường đặc tính bảo vệ của mỗi loại. Ngay cả khi dòng thực tế bằng với dòng của MCCB thì nó cũng không phải ngắt đâu. Chỉ khi bị ngắn mạch lúc này MCCb tác động bởi từ trường cực lớn nên nó mới ngắt nhanh khi đó dòng ngắn mạch là rất lớn. Hiện nay dòng chịu đựng nhỏ nhất của CB là 1.5KA.

      VD: khi chọn CB có Idm=20A thì nếu dòng là 20A thì hầu như nó kg tác động. Nếu dòng =110% thì phải mất vài tiếng nó mới tác động ( xem đường cong tác động của mỗi loại CB) nếu dòng lớn hơn 200% thì nó mới tác động trong 1 vài chục giây.

      Do vậy, không chọn CB theo dòng mở máy. Vì dòng mở máy chỉ xuất hiện rất ngắn không làm CB tác động được trừ trường hợp động cơ làm việc ở chế độ ngắn hạn lập lại mà chu kỳ lập lại tương đối nhỏ và CB còn sử dụng công nghệ lưỡng kim để bảo vệ quá tải.
      +++---o0o---+++
      xem hình nhé:

    4. Những thành viên đã cảm ơn eocr vì bài viết hữu ích:


    5. #4
      Tham gia
      11-07-2009
      Địa chỉ
      Bắc Giang City
      Bài viết
      644
      Cảm ơn
      133
      Được cảm ơn 384 lần, trong 255 bài

      Mặc định Ðề: ACTOMAT bảo vệ

      Nếu dòng ngắn mạch mà nhỏ như vậy thì tiết diện dây cáp nối tới thiết bị to bằng nào mà vẫn chạy được thiết bị đó bình thường?
      Trong MCCB có thường có 2 cơ cấu cắt sự cố: quá tải theo đặc tính rơ le nhiệt và cắt nhanh như rơ le điện từ. như vậy khi mở máy rơ le nhiệt không tác động mà khi ngắn mạch rơ le điện từ mới tác động.

    6. Những thành viên đã cảm ơn duongpgd vì bài viết hữu ích:


    7. #5
      Tham gia
      30-04-2011
      Bài viết
      12
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 5 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: ACTOMAT bảo vệ

      khoảng 6-8mm2 là OK

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - chọn actomat bảo vệ đường dây
      Bởi chiennhan trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 19
      Bài cuối: 06-07-2013, 15:44
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016