Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Xin giúp đỡ về TBA treo
-
25-03-2011, 10:20 #1
Xin giúp đỡ về TBA treo
chào các anh các chị em đang có vướng mắc là em thiết kế trạm hạ áp loại treo 2 cột nhưng không biết quy định phạm vị an toàn (hành lang an toàn) chẳng hạn như quy định khoảng cách tối thiểu từ chân cột TBA đến công trình lân cận gần nhất là bao nhiêu, TBA của em loại 22/0.4kV
mong sớm nhận đc hội âm
thanks everybody-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Hệ thống Scada trong TBA
- Ý nghĩa của cos(phi) và bù CS phản kháng!!
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Hỏi tùm lum: TBA - TU - TI ...
- hướng dẫn thiết kế trạm biến áp
- Hình ảnh một số thiết bị điện trong trạm và nhà máy điện
- Các hình ảnh trong TBA
- Các câu hỏi về trạm
- so sánh các loại trạm biến áp trong đô thị
- 35kV hay 20kV,cấp điện áp nào có lợi?
- Các kí hiệu trong bản vẽ thiết kế nhà máy nhiệt điện (ABBRIVIATIONS)
- Giới thiệu sơ về nhà máy điện--nhà máy thủy điện
- Xin sách Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp
- ý nghĩa các thông số trong máy biến dòng
- Hhình ảnh về xâm thực tua bin francis
-
-
25-03-2011, 11:19 #2
Ðề: Xin giúp đỡ về TBA treo
cái này con tùy thuộc vào địa hình bạn muốn đặt nữa chứ bạn.
-
30-03-2011, 16:21 #3
Ðề: Xin giúp đỡ về TBA treo
anh hỏi vấn đề này thật khó trả lời.......... K/c an toàn hay hành lang an toàn lưới điện thì áp dụng theo nghị định 106, anh lên mạng search là ra. người ta chỉ xét k/c an toàn của 1 điểm hở chứ có xét cột bêtong đâu anh........ anh xem lại. nếu nói có gì sai xin được nhận sự góp ý. thân chào!
-
30-03-2011, 20:57 #4
Ðề: Xin giúp đỡ về TBA treo
Điều 8. Hành lang bảo vệ an toàn trạm điện
1. Hành lang bảo vệ an toàn trạm điện là khoảng không gian bao quanh trạm điện và được giới hạn như sau:
a) Đối với các trạm điện không có tường, rào bao quanh, hành lang bảo vệ trạm điện được giới hạn bởi không gian bao quanh trạm điện có khoảng cách đến các bộ phận mang điện gần nhất của trạm điện theo quy định trong bảng sau:
Điện áp Đến 22 kV 35 kV
Khoảng cách 2,0 m 3,0 m
b) Đối với trạm điện có tường hoặc hàng rào cố định bao quanh, chiều rộng hành lang bảo vệ được giới hạn đến mặt ngoài tường hoặc hàng rào; chiều cao hành lang được tính từ đáy móng sâu nhất của công trình trạm điện đến điểm cao nhất của trạm điện cộng thêm khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 của Nghị định này.
điểm c khoản 1 điều 4 Chiều cao hành lang được tính từ đáy móng cột đến điểm cao nhất của công trình cộng thêm khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng quy định trong bảng sau:
Điện áp Đến 35 kV 66 đến 110 kV 220 kV 500 kV
Khoảng cách 2,0 m 3,0 m 4,0 m 6,0 m
em tìm được cái này trong nghị định 106, nhưng hình như còn tùy thuộc vào địa hình thì phảiQuân tử thảng đãng đãng
Tiểu nhân trường thích thích
Trả lời với tài khoản Facebook
Các Chủ đề tương tự
-
ĐỒNG HỒ LED TREO TƯỜNG - ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ LED - đồng hồ số khổ lớn
Bởi antuongpro trong diễn đàn AnTuongPro - Solutions Of Modern SystemsTrả lời: 1Bài cuối: 05-05-2012, 10:01 -