    1. #1
      Tham gia
      15-03-2011
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      11
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

    2. #2
      Tham gia
      13-02-2010
      Địa chỉ
      HCMC
      Bài viết
      269
      Cảm ơn
      139
      Được cảm ơn 352 lần, trong 139 bài

      Mặc định Ðề: Bảo vệ đảo pha

      Có nhiều hãng làm relay này lắm. Bạn có thể kiếm xem các relay sau đây : MX100 của Mikro, DVS1000 của Delab, VPR604 của Selec, EVR, PMR của Samwha.... và có lẽ còn nhiều hãng nữa.

    3. Những thành viên đã cảm ơn tronghuan vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      22-10-2010
      Địa chỉ
      Quá Khứ
      Bài viết
      106
      Cảm ơn
      55
      Được cảm ơn 63 lần, trong 34 bài

      Mặc định Ðề: Bảo vệ đảo pha

      Trích dẫn Gửi bởi tronghuan Xem bài viết
      Có nhiều hãng làm relay này lắm. Bạn có thể kiếm xem các relay sau đây : MX100 của Mikro, DVS1000 của Delab, VPR604 của Selec, EVR, PMR của Samwha.... và có lẽ còn nhiều hãng nữa.
      Anh Huân hình như là làm bên Phương Lai đúng không?.
      Cái con DVS1000 của Delab rất ít người tại VN biết tới mà.

    5. The Following 2 Users Say Thank You to diencongnghiep1 For This Useful Post:


    6. #4
      Tham gia
      15-03-2011
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      11
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Bảo vệ đảo pha

      Thanks!

    7. #5
      Tham gia
      13-02-2010
      Địa chỉ
      HCMC
      Bài viết
      269
      Cảm ơn
      139
      Được cảm ơn 352 lần, trong 139 bài

      Mặc định Ðề: Bảo vệ đảo pha

      Trích dẫn Gửi bởi diencongnghiep1 Xem bài viết
      Anh Huân hình như là làm bên Phương Lai đúng không?.
      Cái con DVS1000 của Delab rất ít người tại VN biết tới mà.
      Đúng là mình có làm kỹ thuật bên Phương Lai. Một trong những sở thích của mình chính là relay bảo vệ. Chính vì thích nên sưu tập được nhiều. Còn 1 số của Ý, Tây Ban nha nữa. Lúc khách hàng bị hư, gọi đến mình, mình tìm hiểu để tìm hiểu mới biết nó cũng là những relay bảo vệ pha.

      Còn con DVS1000 thực ra nó chưa về nữa, mới chỉ có mẫu thôi. Nhưng tháng sau bên mình cũng có hàng rồi. Nói chung là cho đủ bộ. Bác biết con này thì cũng là dân chuyên nghiệp rồi.
      Sửa lần cuối bởi tronghuan; 28-03-2011 lúc 22:04. Lý do: viết thêm

    8. Những thành viên đã cảm ơn tronghuan vì bài viết hữu ích:


    9. #6
      Tham gia
      26-09-2009
      Địa chỉ
      Q1-TP.HCM
      Bài viết
      708
      Cảm ơn
      217
      Được cảm ơn 779 lần, trong 255 bài

      Mặc định Ðề: Bảo vệ đảo pha

      Trích dẫn Gửi bởi tronghuan Xem bài viết
      Đúng là mình có làm kỹ thuật bên Phương Lai. Một trong những sở thích của mình chính là relay bảo vệ. Chính vì thích nên sưu tập được nhiều. Còn 1 số của Ý, Tây Ban nha nữa. Lúc khách hàng bị hư, gọi đến mình, mình tìm hiểu để tìm hiểu mới biết nó cũng là những relay bảo vệ pha.

      Còn con DVS1000 thực ra nó chưa về nữa, mới chỉ có mẫu thôi. Nhưng tháng sau bên mình cũng có hàng rồi. Nói chung là cho đủ bộ. Bác biết con này thì cũng là dân chuyên nghiệp rồi.
      Con này nhìn giống giống mấy con eocr ngày xưa,hehe,chỉnh bằng núm vặn(mới thấy lần đầu,nào giờ delab chỉ toàn hàng hiển thị và cài đặt số),bảo vệ mất pha-ngược pha+quá áp-thấp áp
      Bán Tụ Bù -Relay Bảo Vệ Quá Dòng,Chạm Đất,Dòng Rò,Bảo Vệ Điện Áp,Bảo Vệ Pha... ,Click vào link bên dưới Để Xem Chi Tiết
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=33106&page=5
      Phone :0973117403
      Email:dangphong229@gmail.com

    10. The Following 3 Users Say Thank You to vinhphong229 For This Useful Post:


    11. #7
      Tham gia
      06-09-2010
      Bài viết
      657
      Cảm ơn
      77
      Được cảm ơn 422 lần, trong 213 bài

      Mặc định Ðề: Bảo vệ đảo pha

      Trích dẫn Gửi bởi phuonghai999 Xem bài viết
      Cho mình hỏi để bảo vệ động cơ khi thứ tự pha bị thay đổi ta phải làm gì? Nghe nói dùng rơle nhưng mình không biết là rơle gì, cách đấu nối và nguyên lý hoạt động cua nó ra sao? Nhờ các Bác chỉ giúp!
      Đơn giản nhất là bác dùng con EOCR-ds3 của schneider nhé. he he chuẩn không cần chỉnh là con EOCR-FDE. lắp trong tủ hay ngoài tủ đều ok. Nt cho mình nhé

    12. Những thành viên đã cảm ơn eocr vì bài viết hữu ích:


    13. #8
      Tham gia
      15-09-2010
      Bài viết
      68
      Cảm ơn
      70
      Được cảm ơn 31 lần, trong 23 bài

      Mặc định Ðề: Bảo vệ đảo pha

      sử dụng con Mx100 cua mikro là oke rùi bác(con này hiện rất thông dụng) giá list là 645000/con, wen được chiết khấu thêm 20-30̀̀̀̀̀% nữa.
      EOCR-DS3 tầm 1200000/con,còn EOCR-FDE tầm 3600000/con lận

    14. #9
      Tham gia
      06-09-2010
      Bài viết
      657
      Cảm ơn
      77
      Được cảm ơn 422 lần, trong 213 bài

      Mặc định Ðề: Bảo vệ đảo pha

      Mx100 kg thể so sánh với EOCR-DS3 được. MX100 chỉ dùng bảo vệ pha theo áp thôi, con này phải so với con PMR-440 nhưng chất lượng thì phải dùng mới biết được.
      EOCR-DS3 : Bảo vệ quá tải động cơ, bảo vệ mất pha theo dòng, bảo vệ đảo pha tức thời.
      trong ds3 luôn có bộ định thứ tự pha R,S,T nếu lắp kg đúng nó sẽ báo ngay mà không phải dùng đồng hồ đo chiều động cơ nữa.
      chức năng của EOCR-DS3 = MX100 + MK204 + ....
      Nếu so về giá thì MX100 + MK204 >>> EOCR-DS3 mà lại không phải chuyên dụng để bảo vệ động cơ đâu bạn.
      Nếu bạn dùng Mx100 để lắp tủ nguồn thì có thể so sánh với PMR nhưng lại kg có báo sự cố, khi relay tác động bạn chẳng biết nó bị cái gì, còn PMR sẽ cho biết sự cố là mất pha hay đảo pha hay mất cân pha .... thêm nữa PMR là hàng schneider còn Mx100 là malaysia nên PMR có đắt hơn tí xíu cũng hợp lý thôi bạn.

    15. #10
      Tham gia
      15-09-2010
      Bài viết
      68
      Cảm ơn
      70
      Được cảm ơn 31 lần, trong 23 bài

      Mặc định Ðề: Bảo vệ đảo pha

      Trích dẫn Gửi bởi eocr Xem bài viết
      Mx100 kg thể so sánh với EOCR-DS3 được. MX100 chỉ dùng bảo vệ pha theo áp thôi, con này phải so với con PMR-440 nhưng chất lượng thì phải dùng mới biết được.
      EOCR-DS3 : Bảo vệ quá tải động cơ, bảo vệ mất pha theo dòng, bảo vệ đảo pha tức thời.
      trong ds3 luôn có bộ định thứ tự pha R,S,T nếu lắp kg đúng nó sẽ báo ngay mà không phải dùng đồng hồ đo chiều động cơ nữa.
      chức năng của EOCR-DS3 = MX100 + MK204 + ....
      Nếu so về giá thì MX100 + MK204 >>> EOCR-DS3 mà lại không phải chuyên dụng để bảo vệ động cơ đâu bạn.
      Nếu bạn dùng Mx100 để lắp tủ nguồn thì có thể so sánh với PMR nhưng lại kg có báo sự cố, khi relay tác động bạn chẳng biết nó bị cái gì, còn PMR sẽ cho biết sự cố là mất pha hay đảo pha hay mất cân pha .... thêm nữa PMR là hàng schneider còn Mx100 là malaysia nên PMR có đắt hơn tí xíu cũng hợp lý thôi bạn.
      ở đây mình chỉ nói đến vấn đề bảo vệ ngược pha cho động cơ nên mình mới bảo bạn ấy dùng thử con mx100 chứ bạn ây đâu có yêu cầu thêm các chức năng khác
      đồng ý là relay samwha bây giờ được gắn mác Schneider,nhưng do đó là Schneider đã mua lại thương hiệu này,còn thực chất về công nghệ và nơi sản xuất có thay đổi không
      Sửa lần cuối bởi eocr; 30-03-2011 lúc 13:37.

    16. Những thành viên đã cảm ơn chandoi vì bài viết hữu ích: