MÌNH CẦN TÍNH VỀ TIẾT DIỆN DÂY DẪN CHIỀU DÀI LÀ 420M cho 1 ĐỘNG CƠ 3 PHA CÔNG SUẤT 75KW
CÁC BÁC CHO MÌNH HỎI CHÚT NHE
MÌNH CÓ 1 ĐỘNG CƠ 3 PHA CÔNG SUẤT 75KW
MÌNH CẦN TÍNH VỀ TIẾT DIỆN DÂY DẪN
CHIỀU DÀI LÀ 420M ,MÌNH MUỐN SỰ DỤNG DÂY NHÔM TIẾT DIỆN DÂY LÀ KHOẢNG BAO NHIÊU,LÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN VẬY
MÌNH ĐỊNH SỬ DỤNG DÂY 150MM ĐƯỢC KO CÁC BÁC
CHO MÌNH XIN CHUT Ý KIẾN NHÉ-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Mạch khởi động động cơ
- Tổng hợp: Vẽ sơ đồ trãi và quấn dây động cơ
- Chú Nguyễn Văn Thơm - điện dân dụng
- cách đấu dây động cơ quạt có 5 đầu dây .
- Tổng hợp: động cơ ba pha chạy ở lưới điện 1 pha
- động cơ một pha
- Tổng hợp: Các lưu ý trong mạch sao- tam giác
- công thức tính dòng điện cho động cơ 3 pha
- Khác biệt giữa roto dây quấn và roto lồng sóc ?
- Tổng hợp: 1001 thắc mắc của người tiêu dùng về Động cơ- máy bơm nước.
- Tổng hợp: các vấn đề liên quan đến 6 đầu dây của động cơ 3 pha
- Động cơ đồng bộ: cách nhận biết? Ưu điểm? Ứng dụng?
- Động cơ không đồng bộ roto lồng sóc
- Tổng hợp: Phanh- Hãm động cơ
- Tổng hợp: Thắc mắc về DÒNG ĐIỆN của động cơ
-
-
28-03-2011, 08:02 #2
Ðề: Xin hỏi về tiết diện dây
anh tính thành 2 phần:
1/từ P-->Ilv-->chọn dây theo catalog. ( Id>Ilv )
2/chọn dây--> điện trở dây--> tính sụt áp khi khởi động / làm việc --> yêu cầu deltaU< 5%Udm.
nếu dk 2 không thỏa thì chọn dây lớn hơn rồi tính lại.
-
28-03-2011, 11:28 #3
-
28-03-2011, 22:22 #4
Ðề: Xin hỏi về tiết diện dây
tính thế này không ổn. nếu dây ngắn không sao còn dây dài thì nguy hiểm ví dụ như dây dài quá ngắn mạch cuối đường dây Cb không bảo vệ được, điều này thừuong gặp ở điện công trình
tiện thể anh chị nào có công thức xác định chiều dài cực đại của dây dẫn để CB bảo vệ an toàn cho dây dẫn cho e xin với
-
29-03-2011, 14:25 #5
Trả lời với tài khoản Facebook
Các Chủ đề tương tự
-
Trợ giúp - Động cơ 75KW thì đấu nối khởi động ra sao ạ?
Bởi toandkk trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 13Bài cuối: 24-06-2015, 22:55 -
Trợ giúp - MÌnh cần giúp về mạch nghịch lưu
Bởi tanhuyet trong diễn đàn Điện tử công suấtTrả lời: 1Bài cuối: 24-02-2013, 22:53 -
Trợ giúp - Nhờ anh em tính toán dây dẩn cho động cơ 3 pha 75kW
Bởi tran luong nam trong diễn đàn Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điệnTrả lời: 15Bài cuối: 29-01-2013, 15:58 -
Trợ giúp - CHO MÌNH XIN TIÊU CHUẨN Emin của xưởng cơ khí
Bởi tukienchau trong diễn đàn Hệ thống chiếu sángTrả lời: 1Bài cuối: 16-12-2011, 16:03