      Mặc định MÌNH CẦN TÍNH VỀ TIẾT DIỆN DÂY DẪN CHIỀU DÀI LÀ 420M cho 1 ĐỘNG CƠ 3 PHA CÔNG SUẤT 75KW


    2. #2
      Tham gia
      18-12-2010
      Bài viết
      90
      Cảm ơn
      16
      Được cảm ơn 29 lần, trong 20 bài

      Mặc định Ðề: Xin hỏi về tiết diện dây

      anh tính thành 2 phần:
      1/từ P-->Ilv-->chọn dây theo catalog. ( Id>Ilv )
      2/chọn dây--> điện trở dây--> tính sụt áp khi khởi động / làm việc --> yêu cầu deltaU< 5%Udm.

      nếu dk 2 không thỏa thì chọn dây lớn hơn rồi tính lại.

    3. #3
      Tham gia
      09-12-2010
      Bài viết
      22
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Xin hỏi về tiết diện dây

      Trích dẫn Gửi bởi haibiz Xem bài viết
      anh tính thành 2 phần:
      1/từ P-->Ilv-->chọn dây theo catalog. ( Id>Ilv )
      2/chọn dây--> điện trở dây--> tính sụt áp khi khởi động / làm việc --> yêu cầu deltaU< 5%Udm.

      nếu dk 2 không thỏa thì chọn dây lớn hơn rồi tính lại.
      NẾU BÁC CÓ BẢNG TRA VỀ TIẾT DIỆN DÂY NHÔM THI POT CHO MINH THANKS NHIEU
      Ilv=100A, chieu dai, là 420m, tính tiết diện dây dẫn dùm mình

    4. #4
      Tham gia
      27-03-2011
      Bài viết
      32
      Cảm ơn
      30
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: Xin hỏi về tiết diện dây

      Trích dẫn Gửi bởi thanhdk5 Xem bài viết
      TD= I/ J
      I= S/(Căn3*U)
      tính thế này không ổn. nếu dây ngắn không sao còn dây dài thì nguy hiểm ví dụ như dây dài quá ngắn mạch cuối đường dây Cb không bảo vệ được, điều này thừuong gặp ở điện công trình
      tiện thể anh chị nào có công thức xác định chiều dài cực đại của dây dẫn để CB bảo vệ an toàn cho dây dẫn cho e xin với

    5. #5
      Tham gia
      09-12-2010
      Bài viết
      22
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Xin hỏi về tiết diện dây

      Trích dẫn Gửi bởi hocdot Xem bài viết
      tính thế này không ổn. nếu dây ngắn không sao còn dây dài thì nguy hiểm ví dụ như dây dài quá ngắn mạch cuối đường dây Cb không bảo vệ được, điều này thừuong gặp ở điện công trình
      tiện thể anh chị nào có công thức xác định chiều dài cực đại của dây dẫn để CB bảo vệ an toàn cho dây dẫn cho e xin với
      mình chọn dây dẫn 150mm vậy bảm bảo đủ tải ko vậy
      có bị sụt áp hay quá tải ko cho mình 1 nhận định nhé(tại vì đường dây hơi bị dài 420m)

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Động cơ 75KW thì đấu nối khởi động ra sao ạ?
      Bởi toandkk trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 15
      Bài cuối: 24-06-2015, 22:55
    2. Cùng La dân kĩ thuật.ae vao định hướng giúp mÌnh với
      Bởi compaqvn trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆP
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 23-09-2013, 11:08
    3. Trợ giúp - MÌnh cần giúp về mạch nghịch lưu
      Bởi tanhuyet trong diễn đàn Điện tử công suất
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 24-02-2013, 22:53
    4. Trợ giúp - Nhờ anh em tính toán dây dẩn cho động cơ 3 pha 75kW
      Bởi tran luong nam trong diễn đàn Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điện
      Trả lời: 15
      Bài cuối: 29-01-2013, 15:58
    5. Trợ giúp - CHO MÌNH XIN TIÊU CHUẨN Emin của xưởng cơ khí
      Bởi tukienchau trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 16-12-2011, 16:03
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016