Kết quả 1 đến 10 của 25
-
02-07-2009, 17:42 #1
Tính toán thí nghiệm không tải và ngắn mạch
post bài này chả hiểu là đúng ko? sư phụ em gợi í - em post - sai sai - đúng đúng kác a góp í... hix hix hix
chế độ không tải của máy biến áp
tính toán các thông số của chế độ không tải
tính toán các thông số chế độ ngắn mạch
sau khi tính toán những thông số không tải và ngắn mạch [hoặc lấy thông số từ đường đạc tuyến không tải và ngắn mạch]
ta sẽ tìm được các thông số công suất , hiệu suất , suy ra đặc điểm vận hành của máy biến áp , non tải hay quá tải
ôi zời ơi đến nản- nhét mấy kái hình zô máy mà mệt hít kả người - sư phụ ơi huhuhu ghét nhứt môn LÝ mà h sư phụ bắt đâm zô học ĐIỆN - chác điên mất - ặ ặc ặc - sư phụ em kiu e nhét zô - em đọc tạm thời hỉu 1/2 - các a cố mà hỉu tất kả naz-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Cách làm máy biến áp 1 pha cỡ nhỏ.
- Tại sao MBA phải dấu sao/tam giác?
- Điều kiện nào để vận hành máy biến áp song song?
- Xin Thông số kỷ thuật của Máy biến áp.
- em giải thích cách vẽ tổ nối dây này với ạ!
- hiện tượng bão hòa lõi thép trong MBA
- tại sao phải đóng điện không tải MBA trước khi đưa tải vào?
- Cho em hỏi cách tính từ KVA ra KW
- Hỏi về Máy Biến Áp 1 pha với Dòng Điện 1 Chiều ??? (tập 2)
- Tổng hợp các câu hỏi xoay quanh nội dung name plate của máy biến áp
- Cách xác định (chọn) tổ đấu dây cho máy biến áp
- Uv =220v, Ur = 12v. sạc bình 100A
- Hỏi về sự khác nhau giữa máy biến áp tự dùng và máy biến áp tự ngẫu?
- MBA 1000kVA thì sử dụng đc dòng tải bao nhiêu? Hiện đang sử dụng 400A thì tổn hao là bao...
- Vấn đề về nguyên lý chuyển tải công suất trong máy biến áp.
Sửa lần cuối bởi Tiểu Thư Kiêu Kỳ; 03-07-2009 lúc 23:48.
Thích đy chơy, ăn quả bơ, độy mũ phớt
-
The Following 2 Users Say Thank You to Tiểu Thư Kiêu Kỳ For This Useful Post:
-
-
02-07-2009, 17:43 #2cũng từ đó ta đính được độ thay đổi diện áp
nguồn : kỹ thuật điện đại cương của thầy Trần Công BinhThích đy chơy, ăn quả bơ, độy mũ phớt
-
Những thành viên đã cảm ơn Tiểu Thư Kiêu Kỳ vì bài viết hữu ích:
-
25-07-2009, 11:46 #3
Trong các nameplate MBA thường nhà chế tạo cho một trong 2 thông số Un% hoặc Zn. Vậy từ các thông số trên kết hợp với bài viết bạn có thể cho biết ý nghĩa một cách đầy đủ của Un% trong vận hành và bảo vệ.
-
25-07-2009, 14:48 #4
điện áp ngắn mạch phần trăm và tổng trở ngắn mạch cho ta biết được tổn hao sắt từ trong mạch máy biến áp và khả năng chịu được dòng ngắn mạch. Vì vậy khi lắp đặt trạm nên chọn điện áp ngắn mạch phần trăm lớn
"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
" Nhớ nhắn thanks nếu thấy bài trả lời hữu ích nhá"
-
25-07-2009, 15:38 #5
- Toi muốn lưu ý các bạn là trong vận hành và bảo vệ:
+ biết được Un% suy ra được Zn% cái này quan hệ bằng nhau
+ Cho biết được độ sụt áp trên bản thân cuộn dây MBA khi dòng tải định mức. Biết được điều này để xác định khi dòng điện của cuộn dây phía thứ cấp ( hoặc sơ cấp - tính thuận nghịch của MBA ) đang đạt giá trị định mức nếu máy cắt tổng bật thì điện áp đầu cực MBA sẽ tăng điện áp lên ( so với máy cắt chưa bật) một lượng đúng bằng điện áp ngắn mạch ở phía thứ cấp
ví dụ: MBA có Un% = 8; UđmLV = 115kV suy ra UnmLV = 8x115/100 = 9.2kV. Như vậy điện áp đầu cực MBA là 115kV + 9.2kV = 124.2kV. Do đó, dẫn đến phải điều chỉnh lại điện áp trước khi đóng máy cắt tái lập điện.
+ Tính được dòng ngắn mạch tại đầu cực MBA, Inm = Iđm x 100/Un% để tính trị số đặt cho bảo vệ MBA
+ Tính toán được hệ số phân phối tải cho MBA //.
-
Những thành viên đã cảm ơn binhptc vì bài viết hữu ích:
-
17-11-2009, 00:12 #6
Tôi phân vân một vài ý như sau:
1. Nếu điện áp mà nâng lên như vậy thì hệ thống của tác động bởi bảo vệ quá áp rất nhiều. Các trị số Un% thực tế thường từ 10-12%. Nếu tính như bạn, ví dụ Un% = 12% => điện áp đầu cực MBA: 115 + 12x115/100 = 128.8kV ???. Bạn nên tính luôn tổng trở của hệ thống nữa mới đúng.
2. Điện áp trước khi đóng điện máy biến áp thì phải điều chỉnh theo điện áp định mức ứng với nấc phù hợp của MBA, không liên quan đến Un%. Ví dụ, MBA có thông số U đm = 115 +/- 9*1.78%/24kV, Un% = 10.5%, nếu điện áp lưới tại thanh cái 110kV của MBA là 120kV. Trước khi đóng MBA, hoặc là hiệu chỉnh điện áp lưới xuống thấp gần bằng điện áp định mức 115kV hoặc đưa nấc phân áp về nấc ứng với điện áp định mức gần bằng 120kV.
3. Việc tính ngắn mạch cho rơle bảo vệ, công thức bạn đưa ra là giả định nguồn phía sơ cấp (phía nguồn) là nguồn công suất vô cùng lớn, tổng trở ngắn mạch của hệ thống = 0. Trong một số trường hợp có thể áp dụng công thức này được, nhưng nếu tính công thức này cho các bảo vệ quá dòng sử dụng là bảo vệ chính thì e rằng độ nhạy không đạt => rơle sẽ không tác động. Vì vậy, phải xét thêm tổng trở của hệ thống.
Cám ơn các bạn đã đọc
-
Những thành viên đã cảm ơn powerlink vì bài viết hữu ích:
-
24-03-2010, 11:10 #7
thí nghiệm ngắn mạch trong thực tế điện áp được đưa vào phía hạ áp, như vậy khi làm bài nếu đề bài k nói rõ thì tính thế nào? Điện áp nm tăng lên đến khi đo được giá trị dòng điện thí nghiệm = dòng định mức phải ko?
trong fần thí nghiệm ngắn mạch của TTKKỳ gửi: Zn=U1đm/I1đm, đáng lẽ là Zn=Un/I1đm mới đúng chứ các pác??????Sửa lần cuối bởi Tiểu Thư Kiêu Kỳ; 30-03-2010 lúc 10:43. Lý do: gộp 2 bài làm 1 tránh loãng topic
-
30-03-2010, 10:20 #8
có bác nào trả lời giúp em: Tại sao dòng không tải phần trăm của máy điện không đồng bộ lớn hơn của máy biến áp, còn dòng ngắn mạch phần trăm lại nhỏ hơn. Dòng không tải lớn có ảnh hưởng gì đến tính năng của máy?
em xin cảm ơn!
-
30-03-2010, 10:39 #9
hòa tự đồng bộ là gi cac bac?nó khac j so với các cach hòa khác
-
30-03-2010, 11:35 #10
Có nhiều lý do:
1/. Phần động quay không đồng bộ với từ trường quay, nên có dòng điện cảm ứng và phản ứng phần ứng. Điều này tương tự như máy biến áp làm việc có một tải nào đó. Nếu quay đồng bộ thì sẽ tương đương với máy biến áp không tải, nhưng điều này khong xảy ra.
2/. Khe hở không khí rất lớn so với MBA. Từ thông tản cũng rất lớn so với MBA. Mạch từ không có dạng chuẩn về diện tích như máy biến áp. Do đó cần sức từ động lớn hơn nhiều nên dòng không tải cũng lớn.
3/. Ngoài phần điện, phần cơ cũng là một tải nhẹ cho động cơ ngay cả khi động cơ chạy không tải: cánh gió trong quạt đầu Rotor, độ ma sát của vòng bi, độ ma sát của rotor với không khí...
4/. ..... (mời các bạn thảo luận tiếp).
-
Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
Trả lời với tài khoản Facebook
Các Chủ đề tương tự
-
Phần mềm kế toán Biframework chuyên nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Bởi lucluc trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆPTrả lời: 0Bài cuối: 22-10-2013, 11:26 -
[hot]Tieu chuan thí nghiệm - nghiệm thu thiết bị điện
Bởi noncao trong diễn đàn TIÊU CHUẨN NGÀNH ĐIỆNTrả lời: 7Bài cuối: 10-05-2013, 09:16