    Chủ đề: Sink và Soure ?

    1. #1
      Tham gia
      11-03-2011
      Địa chỉ
      Hanoi University of Science and Technology
      Bài viết
      19
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 7 lần, trong 6 bài

    2. #2
      Tham gia
      02-03-2011
      Bài viết
      124
      Cảm ơn
      45
      Được cảm ơn 153 lần, trong 58 bài

      Mặc định Ðề: Sink và Soure ?

      Sink là cái "đi ra"
      - Dòng nào "đi ra" là dòng dương
      - Dòng nào "đi vào" là dòng âm
      Source là cái "lấy vào"
      Ngược lại với quy ước dấu của sink.

      Còn nó là "ra" hay "vào" thì phụ thuộc vào điểm nhìn như hình minh họa dưới đây.
      Nguồn: wikipedia
      http://en.wikipedia.org/wiki/Current_sources_and_sinks


    3. The Following 2 Users Say Thank You to Cu Tí học Điện For This Useful Post:


    4. #3
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      Cung trăng
      Bài viết
      2,497
      Cảm ơn
      1,184
      Được cảm ơn 3,909 lần, trong 1,469 bài

      Mặc định Ðề: Sink và Soure ?

      Đối với các mạch điện tử logic, người ta phân biệt sink và source theo trạng thái của tầng ra khi được kích hoạt (active).

      Tầng ra sink, sẽ active khi ở mức 0, và trans ngõ ra sẽ là nguồn hút dòng từ bên ngoài. Do đó phải có điện trở tải kéo lên cực dương để cấp dòng cho nó. Nếu không có điện trở tải này, thì khi không kích hoạt (deactive) ngõ ra không lên 1 được. Tầng ra sink thường được thiết kế dạng mạch open collector.

      Tầng ra source, sẽ active khi ở mức 1. Trans ngõ ra sẽ là nguồn cấp dòng cho tải bên ngoài. Nếu không có tải, ngõ ra khi không kích hoạt sẽ không xuống 0 được.

      Một số tầng ra source, có thêm một tải bên trong, thụ động hay tích cực, nên khi không kích hoạt vẫn xuống 0 được.

      Đa số các IC họ TTL và CMOS, ngõ ra vừa có chức năng sink, vừa có chức năng source. Các IC giải mã cho đèn 7 đoạn, thường là sink, hoặc source...

    5. The Following 4 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:


    6. #4
      Tham gia
      27-03-2009
      Bài viết
      108
      Cảm ơn
      31
      Được cảm ơn 84 lần, trong 43 bài

      Mặc định Ðề: Sink và Soure ?

      Lý thuyết các bác nói hết ở trên òi,đây là ví dụ kết nối Sensor vơi PLC:
      Em thấy thường thì cảm biến loại PNP khi đấu nối với PLC sẽ tiện hơn


    7. The Following 8 Users Say Thank You to maphia For This Useful Post:


    8. #5
      Tham gia
      11-03-2011
      Địa chỉ
      Hanoi University of Science and Technology
      Bài viết
      19
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 7 lần, trong 6 bài

      Mặc định Ðề: Sink và Soure ?

      Bác có thể giải thich giúp em tại sao sơ đồ b) là ngõ vào loại sink và sơ đồ c) là ngõ vào loại soure được không ? Các trạng thái logic sẽ được PLC nhận biết như thế nào ? và cách phân biệt : ngõ vào - ngõ ra ? hj, mong các bác chỉ bảo tận tình.

    9. #6
      Tham gia
      14-06-2009
      Địa chỉ
      Hanoi University of Science and Technology
      Bài viết
      1,012
      Cảm ơn
      504
      Được cảm ơn 1,512 lần, trong 567 bài

      Mặc định Ðề: Sink và Soure ?

      Bạn thespecialone này hỏi gì đều được trả lời, thế mà chưa từng bấm một cái nút thanks nào cho những người trả lời bạn.

      Tất nhiên, người ta không giúp bạn để mong nhận được thanks. Nhưng bấm thanks khi thấy bài viết có ích cho mình là văn hóa online.

      Bấm thanks là cách thể hiện sự tôn trọng với người giúp đỡ mình, và nó cũng là một tín hiệu phản hồi để người giúp biết rằng mình đã giúp đúng hướng. Chẳng hạn ở topic IEEE, bạn không thanks nên tôi chẳng biết là tài liệu mà tôi up lên có ích gì cho bạn hay không.

      Mấy câu này hơi có sắc thái "giáo huấn", nhưng vì thấy bạn là đàn em ở ĐH BKHN nên tôi mới nói, kẻo lại mang tiếng sinh viên Bách Khoa là thiếu văn hóa online.

    10. The Following 4 Users Say Thank You to baohuy_pla For This Useful Post:


    11. #7
      Tham gia
      11-03-2011
      Địa chỉ
      Hanoi University of Science and Technology
      Bài viết
      19
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 7 lần, trong 6 bài

      Mặc định Ðề: Sink và Soure ?

      Vâng , em biết khiếm khuyết của mình rồi. Cái gì thiếu thì sửa phải không Bác. Em vừa thanks cả nhà rồi. Cũng khổ cho em - vừa thanks Bác bên kia, sang bên này đc Bác " giáo huấn " rồi. Nhưng em vẫn vui ...hjhj

    12. #8
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      nhà của Papa và Maman
      Bài viết
      2,656
      Cảm ơn
      1,053
      Được cảm ơn 4,534 lần, trong 1,618 bài

      Mặc định Ðề: Sink và Soure ?

      Trích dẫn Gửi bởi thespecialone Xem bài viết
      Bác có thể giải thich giúp em tại sao sơ đồ b) là ngõ vào loại sink và sơ đồ c) là ngõ vào loại soure được không ? Các trạng thái logic sẽ được PLC nhận biết như thế nào ? và cách phân biệt : ngõ vào - ngõ ra ? hj, mong các bác chỉ bảo tận tình.
      Hình B: dòng điện từ nguồn 24V, qua nút bấm, chờ sẵn. Khi bấm nút, dòng điện từ nút bấm chạy vào ngõ vào của Modul. Như vậy ngõ vào hút dòng từ bên ngoài, nó thuộc loại sink.

      Hình C: Dòng điện từ +24V, vào modul. Từ ngõ của đầu vào, dòng điện chạy ra, chờ ở nút bấm. Khi bấm nút, dòng chảy từ trong modul ra nút bấm. Như vậy, ngõ vào cấp dòng cho mạch ngoài. Nó thuộc dạng source.

      Cấp dòng hay thu dòng, ở đây nói theo chiều dòng điện quy ước.
      Nhóc thích xí xọn,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu các anh.
      Hi hi hi....

    13. The Following 3 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:


    14. #9
      Tham gia
      17-05-2010
      Bài viết
      4
      Cảm ơn
      4
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Sink và Soure ?

      mấy anh chị cho em hỏi : sự khác nhau giữa các loại ngõ ra PLC
      AC vs DC vs Relay . Em chưa rõ lắm về ngõ ra nên không biết cách kết nối với tải

    15. #10
      Tham gia
      03-10-2011
      Địa chỉ
      Lớp học HMI Intouch 10.1
      Bài viết
      597
      Cảm ơn
      51
      Được cảm ơn 324 lần, trong 215 bài

      Mặc định Ðề: Sink và Soure ?

      Trích dẫn Gửi bởi thewind2603 Xem bài viết
      mấy anh chị cho em hỏi : sự khác nhau giữa các loại ngõ ra PLC
      AC vs DC vs Relay . Em chưa rõ lắm về ngõ ra nên không biết cách kết nối với tải
      Ngõ ra AC là tín hiệu điện xoay chiều! DC: tín hiệu điện một chiều! Ngõ ra Relay kết nối với role! Bạn đọc thêm sách mở đầu về PLC sẽ giới thiệu chi tiết hơn!