Chào các bạn!
Mình có vấn đề cần giúp đỡ.
Ở công trình mình đang bảo hành không hiểu tại sao từ 9/2010 đến nay các bóng đèn lại cháy thường xuyên, mình cho người thay thế rất nhiều lần nhưng vẫn cứ tiếp diễn.
Mình có kiểm tra áp và dòng nhưng không có vấn đề gì cả.
Bóng đèn mình dùng là bóng đèn OSRAM loại sợi đốt 75w và mắc trực tiếp.
Có người bảo là do bóng đèn quá nóng nên mau cháy( mình có đo thử nhiệt độ của đèn la 60 độ c)
Mình định dùng một ổn áp 3 pha cho tất các đèn(50 đèn) không biết có ổn không?
mong các bạn chỉ giáo.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Làm sao để công tơ điện chạy chậm lại! giá điện nhà trọ cao quá
- Trao đổi - thắc mắc: ĐẤU ĐIỆN SỐNG !!!
- Xin mạch điện 1 ổ cắm và 2 công tắc ( có bản vẽ chi tiết )
- mạch đèn cầu thang
- Đấu dây quạt trần và quạt bàn ....?
- đảo chiều động cơ điện một pha
- cách xác dịnh đầu dây động cơ
- điện áp pha điện áp dây là gì?
- Giúp em về mạch điều khiển sử dụng rơle thời gian !!!
- Mạch cầu thang 3 công tắc 2 bóng đèn !
- xin mạch ổ khóa chống trộm của xe máy.
- Xin hỏi về cách chọn mua CB chống giật
- cách tra bạc đạn theo kích thước trục và đường kính ngoài
- Cách đọc chỉ số công tơ điện
- Tìm bản vẻ điện nhà khoảng 3 tấm
Sửa lần cuối bởi hoispkthcm; 30-03-2011 lúc 19:40.
-
-
30-03-2011, 21:38 #2
Ðề: nguyen nhan cac bong den chay thuong xuyen
Bóng của bạn dùng chấn lưu hay laọi điện tử, nếu là chấn lưu thì mình nghĩ bóng của bạn ko phù hợp với chấn lưu đó bạn nên thay loại bóng khác xem sao. Hai là điện áp của bạn chỉ đo tại thời điểm nhất định thôi nên chưa thể nói là nó ổn định được vào giờ cao điểm điện áp hay bị sụt lắm, bạn xem khu vực đó mật sử dụng có cao không. Mình nghĩ nếu ở đó mức độ sử dụng điện cao thì bạn dùng thêm ổn áp cho điện nó ổn định.
-
Những thành viên đã cảm ơn anhphongvjc vì bài viết hữu ích:
-
02-04-2011, 19:42 #3
Ðề: nguyen nhan cac bong den chay thuong xuyen
Bóng đèn không dùng chấn lưu mà mắc trực tiếp, đúng là mật độ của đèn rất cao( khoảng 100m2 nhưng dùng khoảng 50 bóng đèn loai sợi đốt 75w)
-
02-04-2011, 23:24 #4
Ðề: nguyen nhan cac bong den chay thuong xuyen
do điện áp tăng cao bất thường thôi, thông thường là do trôi điểm trung tính làm điện áp tăng lên, thế là bóng đèn của bác tiêu
"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
" Nhớ nhắn thanks nếu thấy bài trả lời hữu ích nhá"
-
-
05-04-2011, 14:03 #5
Ðề: nguyen nhan cac bong den chay thuong xuyen
cháy là đúng vì bạn kiểm tra điện áp chưa có thông số chuẩn vì theo mình nghĩ điện áp của chiếu sáng chỉ được phép giao động trong giới hạn -2,5 -:-+5% thôi
-
05-04-2011, 19:48 #6
Ðề: nguyen nhan cac bong den chay thuong xuyen
Nếu trôi điêm trung tính thì nhiều thiết bị pha đó dính hết chứ bạn
theo tôi ngỉ bạn mua nhắm osram dởm rùi
Trả lời với tài khoản Facebook
Các Chủ đề tương tự
-
Trợ giúp - Xin bản báo giá tất cả bong đèn
Bởi ducgs trong diễn đàn Hệ thống chiếu sángTrả lời: 4Bài cuối: 14-10-2014, 11:53 -
Trợ giúp - Máy thổi chay pet
Bởi toanphu trong diễn đàn Điều khiển hệ thống điệnTrả lời: 0Bài cuối: 04-10-2014, 09:10 -
Trợ giúp - bong đèn chữ u của rạng đông hay cháy.
Bởi hamphuong trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 1Bài cuối: 25-05-2014, 06:46 -
Trợ giúp - Sự khác nhau giữa động cơ chay tụ đề và đông cơ chay tụ ngậm
Bởi nhatduy_86 trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 2Bài cuối: 20-12-2013, 07:36 -
Trợ giúp - bong đèn
Bởi duongdinh1226 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 6Bài cuối: 06-01-2013, 09:39