      Mặc định Nhờ các bác giúp đỡ

      - Tình hình là cty E đang được thiết kế cơ sở 1 Trường dạy nghề 3 tầng. Xin hỏi các bác trả lời hộ E vài câu hỏi:
      Tòa nhà 3 tầng, tủ điện tổng đặt ở tầng 1. Mỗi tầng có 1 tủ điện riêng, và mỗi phòng cũng có tủ điện riêng.
      - Công suất tổng của phòng là 10kw thì I là bao nhiêu ?
      Công suất tính toán tổng của tầng 1 là : 50kw
      Công suất tính toán tổng của tầng 2 là : 54kw
      Công suất tính toán tổng của tầng 3 là 45kw
      ==> Vậy E xin hỏi là công suất tính toán tổng là bao nhiêu
      Tính I tổng thế nào?
      Tiết diện dây dẫn ra sao?
      Dùng attomat nào cho mỗi phòng, mỗi tầng và attomat tổng ???

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:

      Anh chống gậy đi tìm hạnh phúc
      Em mỉm cười với gò má nhăn nheo


      "Em sẽ là ... điểm dừng chân của gió"

    2. #2
      Tham gia
      23-06-2009
      Bài viết
      731
      Cảm ơn
      300
      Được cảm ơn 611 lần, trong 280 bài

      Mặc định Ðề: Nhờ các bác giúp đỡ

      dân thiết kê 1mà bác không biết mấy cái đó thì thui đưa cho người khác làm đi. chứ thiết kế j nửa.

    3. #3
      Tham gia
      23-08-2009
      Bài viết
      180
      Cảm ơn
      47
      Được cảm ơn 105 lần, trong 57 bài

      Mặc định Ðề: Nhờ các bác giúp đỡ

      Nhưng E hok phải dân điện mới máu me học hỏi để còn chém gió với cha chủ đầu tư chứ.
      Gửi bản vẽ sơ bộ tới, mấy cha ý hỏi sao lại ra đc cái số này, sao lại có được số kia. Chứ nói thật nhiều cha chủ đầu tư họ cũng chẳng hiểu gì cả, ta chém đc thì ta cứ chém, miễn chém hay là ok rồi
      Anh chống gậy đi tìm hạnh phúc
      Em mỉm cười với gò má nhăn nheo


      "Em sẽ là ... điểm dừng chân của gió"

    4. #4
      Tham gia
      27-01-2010
      Bài viết
      45
      Cảm ơn
      18
      Được cảm ơn 49 lần, trong 27 bài

      Mặc định Ðề: Nhờ các bác giúp đỡ

      Trích dẫn Gửi bởi bagiadethuong Xem bài viết
      Nhưng E hok phải dân điện mới máu me học hỏi để còn chém gió với cha chủ đầu tư chứ.
      Gửi bản vẽ sơ bộ tới, mấy cha ý hỏi sao lại ra đc cái số này, sao lại có được số kia. Chứ nói thật nhiều cha chủ đầu tư họ cũng chẳng hiểu gì cả, ta chém đc thì ta cứ chém, miễn chém hay là ok rồi
      Nếu bạn không thiết kế cái này thì nên hỏi người vẽ ra nó thôi. Để nói hết cái bạn hỏi chắc cả buổi quá

    5. #5
      Tham gia
      23-06-2009
      Bài viết
      731
      Cảm ơn
      300
      Được cảm ơn 611 lần, trong 280 bài

      Mặc định Ðề: Nhờ các bác giúp đỡ

      Thế thì cứ p = uicosfi làm tới thui .hiii

    6. #6
      Tham gia
      20-02-2011
      Địa chỉ
      tp.HCM
      Bài viết
      395
      Cảm ơn
      158
      Được cảm ơn 232 lần, trong 133 bài

      Mặc định Ðề: Nhờ các bác giúp đỡ

      theo mình thế này nha: nếu tủ điện tổng cấp điện vào là 3pha thì bạn tính dòng bằng ct: p=3uicos, còn các tủ trong phong thường 1 pha, nên sử dụng công thức 1pha p=uicos.
      tính dòng tính toán cho từng tầng nên xét Kđt, để chọn tiết diện hay thiết bị đc tối ưu nhất.
      ELECTRICITY INDUSTRY

    7. #7
      Tham gia
      18-10-2010
      Địa chỉ
      Quảng Nam to Sài Gòn
      Bài viết
      480
      Cảm ơn
      123
      Được cảm ơn 265 lần, trong 170 bài

      Mặc định Ðề: Nhờ các bác giúp đỡ

      Trích dẫn Gửi bởi turo_thanh Xem bài viết
      cái chổ mà mình bôi đỏ là sai rùi nha bạn p = căn 3 *u*i*cos
      cái này chưa chắc sai đâu anh vì người viết đâu nói là U dây hay U pha đâu

    8. #8
      Tham gia
      23-06-2009
      Bài viết
      731
      Cảm ơn
      300
      Được cảm ơn 611 lần, trong 280 bài

      Mặc định Ðề: Nhờ các bác giúp đỡ

      Trích dẫn Gửi bởi ngoisaobang Xem bài viết
      theo mình thế này nha: nếu tủ điện tổng cấp điện vào là 3pha thì bạn tính dòng bằng ct: p=3uicos, còn các tủ trong phong thường 1 pha, nên sử dụng công thức 1pha p=uicos.
      tính dòng tính toán cho từng tầng nên xét Kđt, để chọn tiết diện hay thiết bị đc tối ưu nhất.
      cái chổ mà mình bôi đỏ là sai rùi nha bạn p = căn 3 *u*i*cos

    9. #9
      Tham gia
      08-07-2009
      Bài viết
      67
      Cảm ơn
      95
      Được cảm ơn 25 lần, trong 16 bài

      Mặc định Ðề: Nhờ các bác giúp đỡ

      Bạn hỏi những câu đó thì tốt nhất là đừng làm nữa, người làm thiết kế thì phải biết và hiểu những vấn đề cơ bản đó chứ. Không lẽ bạn hỏi người khác trả lời rồi bạn cứ thế làm theo ah??? Làm mà không hiểu gì thì tốt nhất đừng làm thì hơn, cứ cố làm thì tai hại lắm đó bạn ah!!!