      Mặc định máy phát điện 5.5 KVA chạy bằng xăng: Đề được nhưng khg tắt được, và nhiều bịnh khác.

      mình có một máy phát điện 5.5 KVA chạy bằng xăng.mình lắp ATS cho nó nhưng không hiểu sao đề được nhưng không tắt được khi có điện trở lại.lúc thì đề tắt đều được nhưng có tiếng ( đẹt như bị chập ở củ phát) có ai chỉ cho mình với lần đầu làm nên chưa có kinh nghiệm.
      1) khóa điện có 3 cặp tiếp điểm.
      cặp OFF khi bật về ON thì hở khi bật trở lại OFF thì kín mình đấu song song khi có điện lưới có được không?
      2) một cặp luôn kín bật OFF ,ON kể cả đề củng vậy không biết nó dung làm gj. giúp mình với thanks.

    3. #3
      Tham gia
      15-12-2010
      Bài viết
      481
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 117 lần, trong 107 bài

      Mặc định Ðề: máy phát điện

      Trích dẫn Gửi bởi minhsontdh Xem bài viết
      mình có một máy phát điện 5.5 KVA chạy bằng xăng.mình lắp ATS cho nó nhưng không hiểu sao đề được nhưng không tắt được khi có điện trở lại.lúc thì đề tắt đều được nhưng có tiếng ( đẹt như bị chập ở củ phát) có ai chỉ cho mình với lần đầu làm nên chưa có kinh nghiệm.
      1) khóa điện có 3 cặp tiếp điểm.
      cặp OFF khi bật về ON thì hở khi bật trở lại OFF thì kín mình đấu song song khi có điện lưới có được không?
      2) một cặp luôn kín bật OFF ,ON kể cả đề củng vậy không biết nó dung làm gj. giúp mình với thanks.
      Bạn để ở chế độ OFF thì mới điều khiển được .Có gì liên hệ :0912445953

    4. #4
      Tham gia
      03-09-2010
      Bài viết
      105
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 25 lần, trong 19 bài

      Mặc định Ðề: máy phát điện

      thanks bạn để mình thử có gj mình alo nhe.

    5. #5
      Tham gia
      15-12-2010
      Bài viết
      481
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 117 lần, trong 107 bài

      Mặc định Ðề: máy phát điện

      Bạn bảo thời gian đè 1 lần đăt 10s thì không ổn vì nếu mà Máy phát chưa nổ thì hỏng hết ăcqui nên đặt 3 s thôi .Còn hiện tượng lép bép thì bạn chỉ đấu đề thôi đừng đấu vào mạch Q3 nữa xem sao ?

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Hệ thống chống sét cho trạm xăng dầu.
      Bởi thanhdo208 trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 29-08-2014, 15:09
    2. Trợ giúp - ai có thể giải thích cách cân cam và điều chỉnh khe hở nhiệt máy xăng và máy dầu
      Bởi meocon_2302 trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 19-04-2014, 17:49
    3. Cần bán - phân phối máy phát điện chạy xăng công xuất 3kw,4kw,5kw...giá tốt
      Bởi quannt trong diễn đàn Máy phát điện, ATS, MTS, UPS, bộ nguồn
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 23-09-2013, 09:39
    4. Đột phá: Sản xuất xăng từ... không khí
      Bởi nhoc_vip_9x_x trong diễn đàn Dân Điện và cuộc sống
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 22-10-2012, 22:38
    5. Xin bản vẽ cung cấp điện, chống sét cho trạm xăng, cây xăng
      Bởi vitcoi trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 02-12-2010, 15:04
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016