      Mặc định Ðề: Nhờ mọi người giải thích rõ giúp em "Độ tăng nhiệt độ" của MBA là gì vậy. Thanks

      Độ tăng nhiệt của máy biến áp: nói một cách dễ hiểu là MBA hoạt động liên tục 24/24, với 100% công suất, thì nhiệt độ của MBA không vượt quá một số tiêu chuẩn cho trước
      vd: ở VN, nhiệt độ bình quân môi trường là 30 độ C
      Độ tăng nhiệt lớp dầu trên mặt : 55
      Độ tăng nhiệt cuộn dây : 60
      Thì : nhiệt độ lớp dầu trên mặt là : 30+55=85 độ C
      nhiệt độ cuộn dây là : 30+60=90 độ C

    2. #22
      Tham gia
      14-11-2009
      Địa chỉ
      Gia Lai
      Bài viết
      136
      Cảm ơn
      82
      Được cảm ơn 43 lần, trong 25 bài

      Mặc định Ðề: Nhờ mọi người giải thích rõ giúp em "Độ tăng nhiệt độ" của MBA là gì vậy. Thanks

      Bạn Tuấn hỏi độ tăng nhiệt độ là gì mà các bác nói tùm lum tà la. Đem quy trình vận hành MBA ra nói. Đi vào trọng tâm đi chứ mấy bác.

    3. #23
      Tham gia
      13-09-2013
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Nhờ mọi người giải thích rõ giúp em "Độ tăng nhiệt độ" của MBA là gì vậy. Thanks

      Trích dẫn Gửi bởi aphi Xem bài viết
      Độ tăng nhiệt của máy biến áp: nói một cách dễ hiểu là MBA hoạt động liên tục 24/24, với 100% công suất, thì nhiệt độ của MBA không vượt quá một số tiêu chuẩn cho trước
      vd: ở VN, nhiệt độ bình quân môi trường là 30 độ C
      Độ tăng nhiệt lớp dầu trên mặt : 55
      Độ tăng nhiệt cuộn dây : 60
      Thì : nhiệt độ lớp dầu trên mặt là : 30+55=85 độ C
      nhiệt độ cuộn dây là : 30+60=90 độ C
      Thế này đúng rồi mà độ tăng nhiệt của MBA thì có nhiệt đốk dầu và nhiệt độ cuộn dây .

    4. #24
      Tham gia
      25-11-2010
      Địa chỉ
      Lào Cai
      Bài viết
      48
      Cảm ơn
      5
      Được cảm ơn 15 lần, trong 12 bài

      Mặc định Ðề: Nhờ mọi người giải thích rõ giúp em "Độ tăng nhiệt độ" của MBA là gì vậy. Thanks

      Trích dẫn Gửi bởi mr.cu18 Xem bài viết
      có ngĩa là nhiệt độ vận hành của cuộn dây là 60 độ c nếu quá là dây bị cháy
      dầu cũng thế
      Không biết thì xem mà tìm hiểu. Comment ngớ ngẩn không hiểu bản chất gì ca.

    Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Xin Hỏi Tài liệu " Các Bộ lọc nhiễu ứng dụng trong đo lường điều khiển"
      Bởi vawntus trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 16-02-2014, 09:05
    2. Trợ giúp - luận văn đề tài "Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện", khi BẢO VỆ sẽ bị hỏi những gì ạ?
      Bởi chocobo trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 15-10-2012, 07:29
    3. Trả lời: 78
      Bài cuối: 04-12-2011, 17:57
    4. 18/09/2010 Chúc Mừng Sinh Nhật "cô Nhóc" và pé "xuxupzo"
      Bởi wendy trong diễn đàn LÀM QUEN - KẾT BẠN - GIAO LƯU
      Trả lời: 23
      Bài cuối: 27-09-2010, 21:47

    Tag của Chủ đề này

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016