• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp


  • Kết quả 1 đến 5 của 5
    1. #1
      Tham gia
      04-04-2011
      Bài viết
      9
      Cảm ơn
      2
      Thanked 2 Times in 1 Post

      Mặc định Xin hỏi sự khác nhau giữa ground fault current và ngắn mạch một pha

      Như chúng ta đã biết, ngắn mạch 1 pha ở mạng hạ áp có trị số lớn (vài chục kA), thiết bị bảo vệ và rơ le có thể phát hiện được và cách ly nhánh có sự cố.

      Đồng thời trong hệ thống điện hạ áp cũng tồn tại một dòng chạm đất, có trị số rất nhỏ, chỉ vài A đến vài kA tùy thuộc vào cách nối đất (trung tính cách ly hoặc nối đất trực tiếp).

      Công thức để tính dòng chạm đất (ground fault current) như sau (với mạng trung tính nối đất trực tiếp) :
      I ground fault = 3E line-ground / (Z1 + Z2 + Z0 +3ZG)

      Công thức tính dòng ngắn mạch 1 pha theo IEC 60909 là :
      Isc line-ground = cU sqrt(3) / (Z1 + Z2 + Z0) = c3E / (Z1 + Z2 + Z0)

      Như vậy có thể thấy rõ sự khác nhau giữa dòng chạm đất và dòng ngắn mạch 1 pha vì có sự xuất hiện của ZG. Nếu xảy ra chạm đất ngay tại đầu nguồn, giá trị của dòng chạm đất có thể ngang với giá trị của dòng ngắn mạch 3 pha, nhưng nếu xảy ra chạm đất ở xa, giá trị dòng chạm đất này sẽ trở nên rất nhỏ và không đủ để nhảy thiết bị bảo vệ.

      Về mặt giá trị dòng có lẽ chúng ta có thể nhận ra được ngay, tuy nhiên về mặt định nghĩa tôi vẫn có chút mù mờ xin nhờ các bạn chỉ giáo:

      (1) Thông thường chúng ta vẫn nói ngắn mạch 1 pha là ngắn mạch pha - đất, xin hỏi rằng ngắn mạch pha đất này có khác gì so với dòng sự cố chạm đất không ? Tôi đã tra cứu nhờ sự trợ giúp của google tiên sinh và phát hiện rằng ngắn mạch pha đất thực ra là ngắn mạch giữa pha và dây trung tính (L-N), còn sự cố chạm đất là giữa pha và đất (L-G), xin hỏi điều này có đúng không và nhờ các bạn giải thích rõ hơn.

      (2) Về chỉnh định thông số của rơle quá dòng cắt nhanh và rơle quá dòng có thời gian bảo vệ chạm đất, NEC có quy định rằng giá trị maximum pickup setting không quá 1200A. IEEE Std 242 khuyên nên set giá trị pickup setting bằng 5-10A đối với tải đơn lẻ và 200-1200A đối với bảo vệ máy biến áp cấp điện cho nhiều tải. Tuy nhiên họ cũng không nói rõ rằng nên set là bao nhiêu và dựa vào quy chuẩn gì để set. Trong trường hợp cụ thể nếu có một máy biến áp, phía hạ áp có 1 ACB, đến thanh cái và phân phối cho khoảng 5-6 tải với công suất khác nhau, liệu chúng ta có thể set giá trị pickup setting 50G ở 5-6 tải đó là 5A và pickup setting ở 51N là 200A có được không ? Trong trường hợp này chúng ta chỉnh định Time dial setting như thế nào ?

      - Vấn đề cuối cùng là hệ thống rơ le bảo vệ máy biến áp bao gồm 51N và 51G, xin hỏi số liệu chỉnh định 2 rơ le này có y hệt như nhau không, và nếu không phải thì chúng ta phải chỉnh định thông số như thế nào ? Tôi có cảm giác rằng sự xuất hiện của cùng lúc 2 rơle này là hơi thừa, liệu chúng ta có thể chỉ giữ lại 51G và bỏ đi 51N được không ?

      Xin cám ơn.

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      Cung trăng
      Bài viết
      2,497
      Cảm ơn
      1,184
      Được cảm ơn 3,905 lần, trong 1,468 bài

      Mặc định Ðề: Xin hỏi sự khác nhau giữa ground fault current và ngắn mạch một pha

      Ngắn mạch 1 pha là sự cố do dây pha chạm vào dây trung tính. Còn chạm đất là do dây pha chạm xuống đất.

      Dòng ngắn mạch chỉ bị ảnh hưởng của tổng trở nguồn, tổng trở đường dây. Trong khi dòng chạm đất bị ảnh hưởng thêm bởi điện trở nối đất trung tính và điện trở tiếp xúc giữa dây bị chạm và đất cùng với điện trở đất chỗ bị chạm.

      Rơ le 50, đối với tải đơn lẻ phải set ở trị số cao hơn dòng khổi động. Nếu thiết bị đó là máy biến áp hoặc động cơ, phải set ở trị số từ 7 đến 10 lần dòng định mức. Do dòng khởi động có thể từ 5 đến 7 lần dòng định mức tùy loại.

      Đối với đường dây tổng thì dòng set cho rơ le 50 tùy thuộc vào dòng ngắn mạch tính toán. Trị số set phải thấp hơn dòng ngắn mạch tính toán ở điểm xa nhất trong vùng cần bảo vệ, và phải cao hơn dòng khởi động của cả hệ thống có tính đến hệ số đồng thời.

      Rơ le 51, đối với động cơ thì set từ 115 đến 130% dòng định mức. Time dial set tùy theo chế độ khởi động và chế độ làm mát của động cơ.

      Đối với tải là thiết bị khác hoặc một nhóm tải thì cần nhân thêm hệ số quá tải cho phép.

      Đối với rơ le lắp ngay đầu nguồn máy biến áp, thì set theo dòng định mức của máy biến áp. Trị số set cũng khoảng 130%.

    3. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      04-04-2011
      Bài viết
      9
      Cảm ơn
      2
      Thanked 2 Times in 1 Post

      Mặc định Ðề: Xin hỏi sự khác nhau giữa ground fault current và ngắn mạch một pha

      Xin cám ơn bác quocthai đã trả lời, em xin có một số câu hỏi như sau :

      - Về thông số chỉnh định của rơle 50, IEEE khuyên nên set với giá trị 150% Isc 3 pha, time dial setting phù hợp với hệ thống phối hợp rơle, xin hỏi có khác gì với ý kiến của bác không, vì quả thật em đã đọc nhiều tài liệu và mỗi nơi viết một kiểu, giờ muốn tổng kết lại để có một kết quả cuối cùng thì thật là quá khó, xin bác chỉ giáo.

      - Vấn đề hiện giờ em đang quan tâm là set thông số cho 50G và 51G/51N, do không có công thức để tính toán như 50/51 bình thường nên hiện tại em đang chọn dòng pickup theo cảm tính. Với kinh nghiệm của bác thì trong trường hợp đã nêu ở post #1 em nên set như thế nào.

      - Trong lưới điện truyền tải 3 pha 3 dây thì chúng ta phân biệt sự cố chạm đất và ngắn mạch 1 pha như nào ? Phải chăng lúc này ngắn mạch 1 pha không tồn tại và thay vào đó là sự cố chạm đất ?

      Xin cám ơn.
      Sửa lần cuối bởi zhominhz; 04-04-2011 lúc 22:14.

    5. #4
      Tham gia
      06-09-2010
      Bài viết
      657
      Cảm ơn
      77
      Được cảm ơn 422 lần, trong 213 bài

      Mặc định Ðề: Xin hỏi sự khác nhau giữa ground fault current và ngắn mạch một pha

      cái này theo em chỉ khác nhau trong mạch trung tính cách li thôi. chứ trung tính nối đất lặp lại thì như nhau thôi. có điều:
      + Chạm đất : là dòng phát sinh không đi qua trung tính mà đi thẳng xuống đất. Nếu dòng này nhỏ và điện trở đủ lớn để hạn dòng.
      + Nếu không nối trung tính và dây pha chạp thẳng vào đây nối đất (với điện trở tiếp xúc đủ nhỏ ) thì xem như nó bị ngắn mạch 1 pha.
      + Nếu pha nối thẳng vào dây nối đất nhưng vẫn không mất dây trung tính thì nếu dòng sinh ra quá lớn thì gọi là ngắn mạch, còn nếu dòng nhỏ thì gọi là chạm đất thôi. lúc đó nếu MCCB nhảy ta gọi là ngắn mạch còn nếu EFR nhảy ta gọi là chạm đất. Hi Hi không biết đúng không nhỉ.

    6. #5
      Tham gia
      09-02-2010
      Địa chỉ
      Ngày SG - Đêm TDM-Bình Dương
      Bài viết
      676
      Cảm ơn
      103
      Được cảm ơn 229 lần, trong 177 bài

      Mặc định Ðề: Xin hỏi sự khác nhau giữa ground fault current và ngắn mạch một pha

      Trích dẫn Gửi bởi eocr Xem bài viết
      cái này theo em chỉ khác nhau trong mạch trung tính cách li thôi. chứ trung tính nối đất lặp lại thì như nhau thôi. có điều:
      + Chạm đất : là dòng phát sinh không đi qua trung tính mà đi thẳng xuống đất. Nếu dòng này nhỏ và điện trở đủ lớn để hạn dòng.
      + Nếu không nối trung tính và dây pha chạp thẳng vào đây nối đất (với điện trở tiếp xúc đủ nhỏ ) thì xem như nó bị ngắn mạch 1 pha.
      + Nếu pha nối thẳng vào dây nối đất nhưng vẫn không mất dây trung tính thì nếu dòng sinh ra quá lớn thì gọi là ngắn mạch, còn nếu dòng nhỏ thì gọi là chạm đất thôi. lúc đó nếu MCCB nhảy ta gọi là ngắn mạch còn nếu EFR nhảy ta gọi là chạm đất. Hi Hi không biết đúng không nhỉ.
      Không biết có đơn giản như vậy ko;

      Chạm đất: bất kỳ trong 3 pha hay trung tính rơi xuống đất.
      Ngắn mạch một pha thì chắc dân điện chúng mình đụng hoài...tự nhiên mời mấy anh điện lực xuống kéo em MCB ở cột lên (tốn 100K tiền cafe)....
      @: theanhktech@yahoo.com
      Y!M: theanhktech
      Skype: theanhktech

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Line End fault và Line Out fault
      Bởi zaiko15031992 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 10-07-2014, 15:52
    2. Trả lời: 0
      Bài cuối: 05-03-2014, 17:05
    3. Trợ giúp - máy phát báo lỗi ''low batt fault''
      Bởi building trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Trả lời: 6
      Bài cuối: 27-11-2012, 15:32
    4. Thảo luận - Sự khác nhau giữa Earth fault và Ground fault
      Bởi mr.tranhp trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 19-09-2011, 16:04
    5. Rated current và Nominal current khác nhau thế nào?
      Bởi namloc trong diễn đàn NGOẠI NGỮ CHO DÂN ĐIỆN
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 14-03-2011, 13:19
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016