      Mặc định Ðề: máy biến áp 1 pha - 35kV

      Không được, vì không tạo thành vòng kín do trung tính 35kV cách ly. Muốn sử dụng phải là 3 pha tam giác - sao không hoặc sao - sao không như 35/0,4 thì được

    3. Những thành viên đã cảm ơn khanhlinh vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      11-07-2009
      Địa chỉ
      Bắc Giang City
      Bài viết
      644
      Cảm ơn
      133
      Được cảm ơn 384 lần, trong 255 bài

      Mặc định Ðề: máy biến áp 1 pha - 35kV

      Tại sao lại không có máy biến áp 35/0,4 một pha nhỉ. Khi đó sơ cấp người ta đấu điện áp dây là 35kV. TU 1 pha thì chẳng đấu như thế thì sao. Ở Trung Quốc người ta toàn lắp MBT 1 pha 35/0,22 treo ngay trên cột để cấp điện cho những hộ dân lẻ ở vùng sâu. Một pha có nghĩa là chỉ có 1 cuộn dây sơ cấp chứ không phải là phải đấu dây pha với dây trung tính hay đấu đất. Vậy ai bảo là không được ?

    5. #4
      Tham gia
      15-09-2009
      Bài viết
      99
      Cảm ơn
      71
      Được cảm ơn 53 lần, trong 33 bài

      Mặc định Ðề: máy biến áp 1 pha - 35kV

      tui cũng thấy thế. mấy hộ nhỏ lẻ vùng sâu vùng xa thì xài mba 1 pha cho nó tiết kiệm dây nhợ, xài 3pha tốn kém quá. mà tại chưa có ai làm nên chỉ có trong ý tưởng thôi.hihi
      Tôi phê bình những phê bình mang tính chất phê bình...

    6. #5
      Tham gia
      11-02-2011
      Bài viết
      382
      Cảm ơn
      32
      Được cảm ơn 179 lần, trong 105 bài

      Mặc định Ðề: máy biến áp 1 pha - 35kV

      Trích dẫn Gửi bởi letritin Xem bài viết
      Cho mình hỏi tý !
      Với cấp điên áp 35kV ( trung tính cách đất) có sử dụng được MBA phụ tải 1 pha được không ? Xin anh chi giải thích rõ giup em !
      câu hỏi này có ý nghĩa như thế nào nhỉ sao mình đọc thấy khó hiểu sao sao ấy hay la mình gà ta

      điện áp 35kv sử dụng mba 3 pha là ok ,rùi thứ cấp có dùng dc tải 1 pha ko ? trả lời là dc
      dúng ko ta ?

    7. #6
      Tham gia
      24-03-2010
      Bài viết
      14
      Cảm ơn
      5
      Thanked 2 Times in 1 Post

      Mặc định Ðề: máy biến áp 1 pha - 35kV

      Ý tôi là máy biến áp 1 pha, cấp 35kV,1 cuộn sơ, phía cuộn sơ cấp: một đầu đấu vào dây pha mạng điện 35kV một đầu đấu xuống đất qua hệ thống tiếp đất ( cuộn thứ cấp không cần xét đến) - Có loại máy biến áp đó không ?
      +++---o0o---+++
      tôi nghĩ trung tính cách đất thì không dùng đuợc MBA 1 pha ( loại 1 sứ cao thế) nhưng nếu tính toán kỹ các thông số dung kháng trên đường dây thì sử dụng được loại máy biến áp đó không? xin các đại ca chỉ giáo!

    8. #7
      Tham gia
      11-02-2011
      Bài viết
      382
      Cảm ơn
      32
      Được cảm ơn 179 lần, trong 105 bài

      Mặc định Ðề: máy biến áp 1 pha - 35kV

      thừong thì muốn dùng tải một pha thì ngứoi ta lấy mba 3pha loại 35/0.4 kv
      sau khi qua biến áp thì lấy 1 pha và trung tính máy biến áp má xài thui

      còn ý pác là dùng lun mba 1pha lun thì theo em về nguyên tắc là dc đó nhưn hình như ko ai làm thì phải

      vài ý kiến đóng góp

    9. #8
      Tham gia
      18-10-2010
      Địa chỉ
      Quảng Nam to Sài Gòn
      Bài viết
      480
      Cảm ơn
      123
      Được cảm ơn 265 lần, trong 170 bài

      Mặc định Ðề: máy biến áp 1 pha - 35kV

      Trích dẫn Gửi bởi iloveoioioioi Xem bài viết
      thừong thì muốn dùng tải một pha thì ngứoi ta lấy mba 3pha loại 35/0.4 kv
      sau khi qua biến áp thì lấy 1 pha và trung tính máy biến áp má xài thui

      còn ý pác là dùng lun mba 1pha lun thì theo em về nguyên tắc là dc đó nhưn hình như ko ai làm thì phải

      vài ý kiến đóng góp
      có đầy ngaòi đường đó bác, thay vì dùng tổ máy biến áp 3 pha người ta dùg có một máy ah ( cái máy trụ tròn ấy)
      time is money
      lost time is never found again

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Tại sao lưới 35kV lại được quy định là mạng trung tính cách đất?
      Bởi diencungcap trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 21-05-2016, 01:04
    2. Trợ giúp - Sách hướng dẫn lựa chọn và bố trí các thiết bị trung thế đến 35kv
      Bởi thanhgiang113 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 25-12-2013, 10:11
    3. Thảo luận - các vị trí xà đường dây trung thế đến 35kv
      Bởi thanhgiang113 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 11-11-2013, 20:37
    4. Mình xin được tư vấn giải pháp khắc phục sự cố tại điểm đấu nối trung thế (35kV).
      Bởi zeuscomeback trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 21-02-2013, 11:00
    5. Trợ giúp - Chế độ trung tính của cấp 35KV?
      Bởi diencungcap trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 22-05-2012, 10:09
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016