Kết quả 1 đến 10 của 46
-
27-07-2009, 17:02 #1
Xu thế phát triển máy biến áp khô và thanh dẫn điện Busduct, Busway.
Mình có một số tài liệu về Máy Biến áp khô lắp đặt trong các công trình tòa cao tầng và thanh dẫn điện Busduct thay cho cáp trục chính tòa nhà. Đây là những xu thế phát triển mới: an toàn, gọn nhẹ trong lắp đặt, bảo hành, bảo trì đơn giản, tính thẩm mỹ cao.
Nếu các bạn M&E có quan tâm mình sẽ gửi tìa liệu cho các bạn-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Thiết kế M&E - topic của duongthi
- Hệ thống thanh dẫn điện Busway (Bus Duct) - Công nghệ mới thay thế cáp.
- tính sức chịu tải của dây điẹn
- Lệnh bốc khối lượng trong cad
- Thảo Luận về Tiếp Địa công trình ... ( tùm lum về "tiếp địa")
- M&E là gì ? Bạn biết gì về M&E ?
- [TỔNG HỢP] Bàn luận + Chia sẻ về các vấn đề của dân M&E
- Bản vẽ cấp điện m&e (phần ổ cắm - chiếu sáng -máy lạnh - trungking)
- Thảo luận về cách sử dụng AutoCad Electrical
- Chia sẽ bản vẽ shop drawing và kinh nghiệm vẽ shop
- Hỏi về hệ số đồng thời
- Sự thật về loại Busduct CU contact của hãng Schneider
- Thiết kế hệ thống điện nhẹ!
- Hỏi về cách tính công suất bơm?
- ai có bảng liên hệ giữa đường kính danh nghĩa (DN) và đường kính thật (φ) của ống uPVC...
-
The Following 6 Users Say Thank You to thaisonbacLS For This Useful Post:
-
-
28-07-2009, 07:46 #2
loại này dùng cho nhà cao tầng không thì phải. Anh cho em một bản với. sogoku_53@yahoo.com.vn
Nếu bạn không thể là mặt trời thì hãy đừng là đám mây !!!
Oneday, you asked me, what is more important: you or my life. I said my life. You walked away & never know that you are my life...
-
Những thành viên đã cảm ơn spk53 vì bài viết hữu ích:
-
28-07-2009, 09:38 #3
Chắc bạn spk53 quan tâm đến MBA khô. mình xin giới thiệu qua về MBA khô.
Do MBA khô sử dụng không khí là chất làm mát nên nó có rất nhiều ưu điểm so với MBA làm mát bằn chất lỏng, đặc biệt là MBA làm mát bằng dầu như:
- Thiết kế nhỏ gọn hơn MBA dầu (do MBA khô làm mát bằng không khí tự nhiên hoặc không khí cưỡng bức bằng quạt nên không cần vỏ thùng chứa dầu như MBA dầu.)
- Giảm thiếu về cháy nổ.
- Thân thiện với môi trường (Do MBA khô làm mát bằng không khí còn MBA làm mát bằng chất lỏng sẽ có sự dò gỉ nhất định chất làm mát ra ngoài môi trường).
- MBA khô vận hành với độ ồn thấp hơn.
- Máy biến áp khô có khả năng chịu quá tải. Khi sử dụng máy biến áp khô có thể giảm bớt công suất dự phòng của chúng hoặc giảm số máy biến áp khô dự phòng.
- Tuổi thọ của MBA khô rất cao.
Tuy nhiên mức giá của MBA khô cao hơn rất nhiều so với MBA dầu là cao hơn rất nhiều. Nên với những nơi không đòi hỏi quá cao về phòng chống cháy nổ vaqf mức độ ô nhiễm môi trường thì việc sử dụng MBA dầu là hiệu quả kinh tế hơn cả.
Do những đặc điểm trên mà MBA khô được sử dụng phổ biến cho các khách sạn, các trung tâm thương mại,cao ốc văn phòng, các chung cư cao cấp, sân vận động, xí nghiệp hoá dầu, sân bay, dàn khoan và đặc biệt sử dụng ở nơi có yêu cầu phòng hoả nghiêm ngặt.
Đây chỉ là một số tổng hợp và nhận xét của cá nhân mình. Mong anh em M&E góp ý và bổ xung thêm.
-
-
28-07-2009, 09:45 #4
Ngoài tài liệu và catalog MBA khô ra thì mình cũng có một số tài liệu và cattalog về Thanh dẫn điện Busduct nếu anh em M&E nào quan tâm thì mình sẽ chia sẻ sau.
-
The Following 2 Users Say Thank You to thaisonbacLS For This Useful Post:
-
02-11-2009, 16:54 #5
goi cho minh tai lieu MBA kho voi.
Thank's
ducdau@olalani.com.vn
-
06-11-2009, 16:07 #6
Nói về máy biến áp khô thì về cơ bản nguyên lý làm việc và cách bố trí cuộn dây không có gì khác máy biến áp dầu.
1. Máy biến áp khô cuộn dây cách điện bằng Epoxy (cuộn dây được đúc hoặc tẩm Epoxy)
2. Máy biến áp khô làm mát bằng không khí tự nhiên (AN) hoặc không khí thổi cưỡng bức bằng quạt AN/AF). Do đó không cần có vỏ thùng để chứa dầu như máy biến áp dầu.
3. Về lõi tôn máy biến áp khô thì tương tự như chế tạo máy biến áp dầu thôi.
Hiện nay tiêu chuẩn riêng về MBA khô Việt Nam chưa ban hành. Tuy nhiên các thông số tổn hao vẫn lấy theo TCVN. Đây là thôgn số tổn hao của máy 1600kVA (22+/- 2*2.5%)/0,4kV.
Io=1% + 30%
Po=2200W + 15%
Pk= 16000W +15%
Uk=6% +/-10%
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1984-1994: Yêu cầu chung và các thông số tổn hao của MBA
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 60036-1,2,3,4,5. Được dịch lại từ IEC 60076.
Tuy nhiên có các tiêu chuẩn IEC về MBA khô như:
- IEC 60076-1,2,3,4,5. Dành chung cho MBA
- IEC 60076-11. Dành riêng cho MBA khô
- IEC 826. Dành riêng cho MBA khô
Nguyễn Thành Quang
Phòng Kinh Doanh
************************************************** ************************
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN THÁI SƠN BẮC.
Số 343 - Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3762 2698
Fax: (84-4) 3762 2697
Mobil: (84) 983031306
Mail: thanhquang.nguyen@thaisonbac.com.vn
Website: http://www.thaisonbac.com.vn
-
The Following 2 Users Say Thank You to thaisonbacLS For This Useful Post:
-
10-11-2009, 14:09 #7
-
10-11-2009, 23:33 #8
anh gửi cho em với
gmail của em là: legiapty@gmail.com
cám ơn anh nhiều nhétrường sa - hoàng sa là máu thịt của việt nam
ĐTLH: 0164 3533 575
-
21-12-2009, 22:15 #9
anh thaisonbacLS có tài liệu về MBA khô thì up lên cho đàn em học hỏi với nhé. Em nghe nói là từ năm 2009 thì các tòa nhà khi lắp đặt MBA thì phải dùng loại MBA khô có đúng ko ạ?
-
26-01-2010, 16:13 #10
máy biến áp khô có thích hợp và hoạt động tốt với khí hậu tại việt nam không.
Bác nào giúp mình với
Trả lời với tài khoản Facebook
Các Chủ đề tương tự
-
Thảo luận - busduct, busway, tap-off
Bởi blue_sky trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCCTrả lời: 4Bài cuối: 16-05-2014, 17:26