Hỏi tiêu chuẩn NEMA size of starter?
Bác nào có tiêu chuẩn NEMA size of starter không? em chưa tìm được tiêu chuẩn NEMA này. Em cũng chỉ biết qua qua là S1 upto 7.5kW (motor), S2 upto 18.5kW, S3 upto 37kW, S4 upto 75kW . . .
Bác nào có thì up lên đây cho em xin với nhé. Thank you-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Mạch khởi động động cơ
- Tổng hợp: Vẽ sơ đồ trãi và quấn dây động cơ
- Chú Nguyễn Văn Thơm - điện dân dụng
- cách đấu dây động cơ quạt có 5 đầu dây .
- Tổng hợp: động cơ ba pha chạy ở lưới điện 1 pha
- động cơ một pha
- Tổng hợp: Các lưu ý trong mạch sao- tam giác
- Tổng hợp: 1001 thắc mắc của người tiêu dùng về Động cơ- máy bơm nước.
- công thức tính dòng điện cho động cơ 3 pha
- Khác biệt giữa roto dây quấn và roto lồng sóc ?
- Tổng hợp: các vấn đề liên quan đến 6 đầu dây của động cơ 3 pha
- Tổng hợp: Phanh- Hãm động cơ
- Động cơ không đồng bộ roto lồng sóc
- Động cơ đồng bộ: cách nhận biết? Ưu điểm? Ứng dụng?
- Tổng hợp: Thắc mắc về DÒNG ĐIỆN của động cơ
@ # $ % & ** & % $ # @
Ôi thôi, thế nà song
-
-
28-07-2009, 08:13 #2
Tiêu chuẩn NÊMA
Theo tiêu chuẩn NEMA, mô tơ có nhiều loại design khác nhau:
Design B: loại này thông dụng nhất: (Locked rotor torque và Break down torque bình thường)
Locked rotor torque = 70 đến 275% torque định mức
Break down torque = 175 đến 300% torque định mức
Locked rotor current = 600 đến 700% dòng định mức
Slip – 0,5 đến 5%
Design C: (Locked rotor torque v à Break down torque cao)
Locked rotor torque = 200 đến 250% torque định mức
Break down torque = 190 đến 225% torque định mức
Locked rotor current = 600 đến 700% dòng định mức
Slip – 1 đến 5%
Design D: (Locked rotor torque và slip cao)
Locked rotor torque = 275% torque định mức
Break down torque = 275% torque định mức
Locked rotor current = 600 đến 700% dòng định mức
Slip – 5 đến 8%
Design N:
Locked rotor torque = 70 đến 200% torque định mức
Break down torque = 160 đến 300% torque định mức
Locked rotor current = 800 đến 1000% dòng định mức
Slip – 5 đến 3%
Design A cũng t ương tự như design B, ngoại trừ lock rotor starting current cao hơn."Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
" Nhớ nhắn thanks nếu thấy bài trả lời hữu ích nhá"
-
28-07-2009, 10:08 #3
bác cơm bụi ơi, em hỏi NEMA size of starter mà, bác có thì up cho em xin nhé, cám ơn bác nhiều nhiều
@ # $ % & ** & % $ # @
Ôi thôi, thế nà song
Trả lời với tài khoản Facebook
Các Chủ đề tương tự
-
Thảo luận - [Động cơ ] Frame Size của động cơ và dãy công suất?
Bởi Biến tần trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 2Bài cuối: 06-03-2022, 14:05 -
Trợ giúp - xin cái manual của starter V4.0
Bởi daigiachanvit trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềmTrả lời: 6Bài cuối: 14-04-2017, 15:12 -
[Xin trợ giúp] 3.3kV reactors starter
Bởi sondt trong diễn đàn CUNG CẤP ĐIỆNTrả lời: 5Bài cuối: 06-09-2010, 12:44