• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp


  • Kết quả 1 đến 7 của 7
    1. #1
      Tham gia
      24-12-2010
      Bài viết
      101
      Cảm ơn
      65
      Được cảm ơn 10 lần, trong 9 bài

      Question các bác chỉ giúp kiểm tra độ sụt áp khi chọn cáp của cadivi như thế nào?

      em xin đc hỏi các bác:
      nếu mình chọn cáp của cadivi với tiết diện như trong bảng la 1.5mm2 với dòng điện tải là 24A, vậy độ sụt áp theo cadivi cho là trên 1m là 30mV, vậy nếu em chiều dài là 1000m thì độ sụt áp sẽ suy ra đc là 30V vậy khi chọn dây dẫn em phải tăng lên để đảm bảo sụt áp giảm xuống <2.5% (mạng hạ thế)? em nghĩ như vậy có đúng ko ạ,theo như cách chọn cáp theo dòng điện của cadivi em suy luận như trên có đúng chưa ạ? mong các bác góp ý!

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      20-02-2011
      Địa chỉ
      tp.HCM
      Bài viết
      395
      Cảm ơn
      158
      Được cảm ơn 232 lần, trong 133 bài

      Mặc định Ðề: các bác chỉ giúp kiểm tra độ sụt áp khi chọn cáp của cadivi như thế nào?

      theo mình cái này áp dụng cho chiều dài dây 1m, nếu mình dùng lớn hơn 1 mét mà vẫn đảm bảo độ sụt áp <2,5% hay 5% gì đó thì ok, còn nếu ko đảm bảo thì phải tăng lên cấp nữa, em nghĩ vậy,các bác thấy thế nào,cho em và bạn kia ý kiến!
      ELECTRICITY INDUSTRY

    3. Những thành viên đã cảm ơn ngoisaobang vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      20-02-2011
      Địa chỉ
      tp.HCM
      Bài viết
      395
      Cảm ơn
      158
      Được cảm ơn 232 lần, trong 133 bài

      Mặc định Ðề: các bác chỉ giúp kiểm tra độ sụt áp khi chọn cáp của cadivi như thế nào?

      ủa??sao ko bác nào góp ý giúp bạn này nhỉ?
      Sửa lần cuối bởi ngoisaobang; 22-04-2011 lúc 20:12.
      ELECTRICITY INDUSTRY

    5. Những thành viên đã cảm ơn ngoisaobang vì bài viết hữu ích:


    6. #4
      Tham gia
      24-12-2010
      Bài viết
      101
      Cảm ơn
      65
      Được cảm ơn 10 lần, trong 9 bài

      Mặc định Ðề: các bác chỉ giúp kiểm tra độ sụt áp khi chọn cáp của cadivi như thế nào?

      các bác cho em ý kiến với ạ.

    7. #5
      Tham gia
      19-12-2008
      Bài viết
      47
      Cảm ơn
      13
      Được cảm ơn 13 lần, trong 11 bài

      Mặc định Ðề: các bác chỉ giúp kiểm tra độ sụt áp khi chọn cáp của cadivi như thế nào?

      Trích dẫn Gửi bởi muaxuannhonho77 Xem bài viết
      các bác cho em ý kiến với ạ.
      đúng rồi,khi thiết kế thì một trong những yêu cầu là phải đảm bảo độ sụt áp nằm trong khoảng yêu cầu
      nếu sụt áp thì phải tăng tiết diện dây,nếu dây to rồi thì phải đi dây đôi,dây 3..như cái MBA,ngõ ra nó không phải là một sợi(3 pha) mà là 4,5 sợi luôn ấy.

    8. #6
      Tham gia
      04-07-2014
      Bài viết
      9
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: các bác chỉ giúp kiểm tra độ sụt áp khi chọn cáp của cadivi như thế nào?

      Trích dẫn Gửi bởi muaxuannhonho77 Xem bài viết
      em xin đc hỏi các bác:
      nếu mình chọn cáp của cadivi với tiết diện như trong bảng la 1.5mm2 với dòng điện tải là 24A, vậy độ sụt áp theo cadivi cho là trên 1m là 30mV, vậy nếu em chiều dài là 1000m thì độ sụt áp sẽ suy ra đc là 30V vậy khi chọn dây dẫn em phải tăng lên để đảm bảo sụt áp giảm xuống <2.5% (mạng hạ thế)? em nghĩ như vậy có đúng ko ạ,theo như cách chọn cáp theo dòng điện của cadivi em suy luận như trên có đúng chưa ạ? mong các bác góp ý!
      Em cũng đang gặp vấn đề này.
      Ai cho e xin ví dụ để hiểu rõ hơn không ah.
      Ví dụ e chon dây 70mm2. độ dài là 140m
      Vậy độ sụt áp chọn theo bảng tra cadivi là thế nào ah
      Em cảm ơn

    9. #7
      Tham gia
      14-12-2011
      Bài viết
      58
      Cảm ơn
      49
      Được cảm ơn 14 lần, trong 14 bài

      Mặc định Ðề: các bác chỉ giúp kiểm tra độ sụt áp khi chọn cáp của cadivi như thế nào?

      mình có vài lời. đối với tải động lực thì yêu cầu độ sụt áp cho phép <=5%, chiếu sán là 3%, còn các thiết bị điện tử hoạt động yêu cầu chất lượng ổn định điện áp nữa, tùy yêu cầu...sau khi tính toán mình chọn dây dẫn dựa theo dòng, chọn xong mình cẩn kiểm tra độ sụt áp có thỏa hay ko, bảng trên là thực tế sau khi tính toán của nhà sản xuất, nếu ko đạt thì phải tăng tiết diện dây or bù cuối đường dây.
      dây b chọn là 70 mm², là loại dây nào,đơn,đôi, lõi 3,CXV,CXV/DSTA đi nổi, chôn trong đất...?dòng đưa ra ở đây là điều kiện lý tưởng của dây dẫn + thời gian sử dụng, môi trường xung quanh..nên chọn dư ra 1 xíu. tính sụt áp với 140m thì b cứ nhân ra thôi. trong phần mềm Ecodial 3.38 mình có thể nhập thông số độ sụt áp, nó sẽ chọn dây dẫn cho mình, tính xong b kiểm tra so với các nhà sản xuất cáp xem như thế nào..rất hay

    10. Những thành viên đã cảm ơn vladimir vì bài viết hữu ích:


    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Cần bán - Cáp điện Cadivi giá tốt nhất Miền Nam
      Bởi congthienspk trong diễn đàn Cáp điện, Tủ bảng, thang máng cáp
      Trả lời: 20
      Bài cuối: 21-04-2015, 15:20
    2. Cần bán - Cần bán Cáp điện Cadivi
      Bởi viethoangelvn trong diễn đàn Cáp điện, Tủ bảng, thang máng cáp
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 22-05-2014, 08:47
    3. Cần bán - CADIVI giá tốt cho anh em Miền Bắc
      Bởi kd_dienhungphat trong diễn đàn Cáp điện, Tủ bảng, thang máng cáp
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 02-08-2013, 11:05
    4. Cần bán - Nhà phân phối CADIVI hàng đầu miền bắc
      Bởi kd_dienhungphat trong diễn đàn Cáp điện, Tủ bảng, thang máng cáp
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 12-07-2013, 08:46
    5. Trợ giúp - so sánh dây cv cadivi với dây đồng một lỏi cadivi
      Bởi nghuuphuoc trong diễn đàn Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điện
      Trả lời: 6
      Bài cuối: 27-01-2013, 16:52
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016