      Mặc định Cần Zúp đỡ về FCU và AHU của hệ thống Chiller

      tình hình là rất tình hình, em gặp 1 con FCU của DaiKin trên catalog lẫn sơ đồ lắp đặt chỉ có 3 chân của 3 cấp tốc độ, nhưng trên FCU lại tòi ra 1 chân HS, em không hiểu nó là chân gì, mong các bác chỉ giáo, em gửi kèm sơ đồ lắp đặt và sơ đồ trên con FCU ( sơ đồ lắp đặt chích dẫn từ catalog của FCU)
      +++---o0o---+++

      +++---o0o---+++
      http://data.webdien.com/photo/up/635...320f44b311.bmp
      +++---o0o---+++

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      03-07-2009
      Bài viết
      5
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 3 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: Cần Zúp đỡ về FCU và AHU của hệ thống Chiller

      Chào bạn, vì bạn không nói là đang dùng loại FCU nào theo như tôi đoán FCU bạn đang dùng là FCU model FWMH ** của Daikin, nếu là model FWMH A0(3)V1 thì motor quạt chỉ có 3 tốc độ, còn nếu là model FWMH A6(8)V1 thì có thêm 1 tốc độ cao (chân SHF) bạn xem hình:

      mong là những thông tin này có thể giúp được bạn phần nào,
      Chúc bạn thành công,

    3. The Following 2 Users Say Thank You to thanhphongtp For This Useful Post:


    4. #3
      Tham gia
      26-04-2011
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Cần Zúp đỡ về FCU và AHU của hệ thống Chiller

      Cảm ơn bạn đã giải thích. Nhưng ở đây chỉ kí hiệu là HS, hơn nữa trên Ecxel 10 cũng không hề có chân đấu chân HS. Theo mình nghĩ liệu có phải chủ đầu tư mua FCU và Ecxel 10 không đồng nhất (mình đang thực tập lên chỉ đấu nối hệ thống thôi). Nếu đúng như thế thì mình có thể bỏ qua chân HS k đâu có đc không, vẫn không ảnh hưởng gì tới hệ thống chứ.
      Xin chân thành cảm ơn !!!

    5. #4
      Tham gia
      03-07-2009
      Bài viết
      5
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 3 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: Cần Zúp đỡ về FCU và AHU của hệ thống Chiller

      Không vấn đề gì , vì điều khiển 3 tốc độ là đủ, chân còn lại chỉ cần thiết đối với hệ thống có trở lực gió cao hơn bình thường (đây là điểm khác biệt của FCU Daikin với các FCU của hãng khác)

    6. Những thành viên đã cảm ơn thanhphongtp vì bài viết hữu ích:


    7. #5
      Tham gia
      08-04-2010
      Địa chỉ
      BinhDinh
      Bài viết
      279
      Cảm ơn
      37
      Được cảm ơn 195 lần, trong 109 bài

      Mặc định Ðề: Cần Zúp đỡ về FCU và AHU của hệ thống Chiller

      Chà, đang làm BMS của Honeywell ah, công trình nào cho, rất hy vọng được tham quan 1 lần để học hỏi kinh nghiệm

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Chiller là gì !
      Bởi pulsar18 trong diễn đàn Thiết kế M&E cho tòa nhà
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 27-11-2018, 08:50
    2. Thảo luận - phân biệt chiller
      Bởi dangzuyanh trong diễn đàn Hệ thống Điện Lạnh
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 17-08-2018, 10:46
    3. Cần bán - Van cửa , van bướm , bi , van cân bằng cho chiller ...