      Thấy mấy bạn tranh luận sôi nổi mình cũng xin góp ý như sau:
      1/ Việc phân pha (một pha được chia làm 2 or 4 dây sát nhau, coi chừng nhầm với dây lộ kép) nhằm giảm tổn thất vầng quang. Công thức tính điện áp vầng quang: Uvq = 84*m*r*lg(a/r) với m là hệ số xét đến tình trạng dây (láng bóng hay sần xùi), r là bán kính của dây, a là khoảng cách giữa các dây. Theo công thức trên thì khoảng cách các dây càng xa thì càng tốt.
      2/ Việc lựa chọn cấp điện áp 500KV, 220KV, 110KV được tính dựa trên các tiêu chí về kinh tế và kỹ thuật sao cho cực tiểu hàm chi phí (tổn thất điện năng cũng được quy ra thành tiền và được tính vào hàm này luôn). Đối với nước ta do ko rộng lắm nên chỉ cần cấp cao nhất là 500KV là đủ. Một số nước hiện nay có cấp 1000KV hay 1500KV luôn. Còn việc tại sao ko có các cấp trung gian giữa 500 va 220 như 350KV cũng vì lý do này. Các tỉnh của chúng ta đâu có lớn lắm đâu mà xài chi tới cấp 350KV.

    2. The Following 2 Users Say Thank You to thanhphuc For This Useful Post:


    3. #22
      Tham gia
      14-10-2008
      Bài viết
      34
      Cảm ơn
      18
      Được cảm ơn 66 lần, trong 13 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi ngocpt82 Xem bài viết
      Với các trạm phân phối thì không có trạm nào chỉ có 2 cấp điện áp 220/110kV đâu bạn vì các trạm này dùng MBA tự ngẫu cho rẻ tiền, mà MBA tự ngẫu thì phải có 3 cấp điện áp, Ngoài ra cấp thứ 3 cũng còn được dùng để cấp tự dùng cho trạm nữa.
      Các trạm 220kV/35kV thì ít được dùng vì cấp 220kV dùng để truyền công suất lớn, cung cấp cho cả 1 vùng rộng, mà với công suất đấy mà chuyển xuống cấp 22, 35kV thì dây dẫn phải có thiết diện lớn, mà lại truyền đi xa thì không kinh tế.
      Trước đây, ở Việt Nam cũng có 1 trạm 220/35kV nhưng hiện nay không vận hành nữa
      Mình có 1 thắc mắc là cuộn hạ trong MBA tự ngẫu thường khoảng vài KV thì làm sao tự dùng cho trạm được?
      Thầy của mình nói thường cuộn hạ người ta có thể để ko (nhà sản xuất có chế tạo và cũng được đấu tam giác nhưng ko lấy ra ngoài) hoặc cũng có thể nối với máy bù để bù công suất cho cấp cao và trung luôn.

    4. #23
      Tham gia
      06-09-2008
      Địa chỉ
      HCM City
      Bài viết
      960
      Cảm ơn
      205
      Được cảm ơn 1,891 lần, trong 550 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi luan-yurtec Xem bài viết
      Uh, pác Long hỏi vậy thì cũng được đi. Pác Nghĩa trả lời như thế là tạm ổn rùi. Nhung cũng có cái chưa ổn, tải vẫn có tải 6.6kV (chẵn hạn như Quay Crane). Nâng lên tại nhà máy truyền tải tới trạm biến thế. Xong nâng lên tiếp cái nữa truyền tải tới hộ tiêu thụ. Còn hạ xuống là ở gần tải tiêu thụ rùi. Do cái này không mà năm nào cũng thiếu điện. ke ke
      việc nâng điện áp lên là để giảm tổn thất, còn phụ tải người ta có thể dùng tải trung thế và tải hạ thế, đối với những động cơ công suất lớn thì người ta dùng điện áp trung thế để cải thiện moment khởi động và giảm tổn thất, mặc khác động cơ trung thế hoạt động vẫn ổn định hơn động cơ hạ thế, chỉ có điều về mặt an toàn thì nó cần người vận hành có kiến thức cơ bản. Tiện thể trả lời luôn việc phân pha chủ yếu để truyền tải điện đi xa, giảm tổn thất, giảm đi sức căng trên từng đường dây, đồng thời cải thiện khả năng dẫn điện cho dây dẫn ( dây điện chỉ dẫn điện trên bề mặt của dây). còn việc phân tải 220, 110, 380, 690, 6,6 kv là do phụ thuộc vào các đấu của máy biến áp 3 pha (sao hay tam giác) và thiết bị sử dụng.

    5. #24
      Tham gia
      06-09-2008
      Địa chỉ
      HCM City
      Bài viết
      960
      Cảm ơn
      205
      Được cảm ơn 1,891 lần, trong 550 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi thanhphuc Xem bài viết
      Mình có 1 thắc mắc là cuộn hạ trong MBA tự ngẫu thường khoảng vài KV thì làm sao tự dùng cho trạm được?
      Thầy của mình nói thường cuộn hạ người ta có thể để ko (nhà sản xuất có chế tạo và cũng được đấu tam giác nhưng ko lấy ra ngoài) hoặc cũng có thể nối với máy bù để bù công suất cho cấp cao và trung luôn.
      việc sử dụng máy biến áp từ ngẫu có thể dùng cho trạm, thậm chỉ nếu nói về mặt hiệu suất thì nó còn tốt hơn cả với biến áp cách ly, kích thước nhỏ hơn, chỉ có đều nó không được an toàn lắm. hehe

    6. #25
      Tham gia
      07-09-2009
      Bài viết
      8
      Cảm ơn
      4
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định

      Mấy bác cho em hỏi:
      - Tại sao đường dây 500kv mỗi pha lại phân làm 4 dây mà không phải là 2 dây 3 dây hay là 5 dây ?
      - Bác nào có hình hay tài liệu về các kết cấu thực của đường dậy 500 KV ? cho em xin làm tài liệu tham khảo

    7. #26
      Tham gia
      06-10-2009
      Bài viết
      101
      Cảm ơn
      37
      Được cảm ơn 68 lần, trong 35 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi tuânhnhsome Xem bài viết
      theo tui thì khi truyền tải điện năng đi xa chúng ta phải nâng điện áp lên là vì giảm tổn thất khi truyền tải điện năng
      Bạn nói đúng . Nhưng tại sao khi nâng điện áp thì lại giảm tổn thết điện ?
      Là vì với cùng công suất truyền tải khi điện áp tăng bao nhiêu lần thí dòng điện lại giảm đi bấy nhiêu lần. vì vậy tổn thất trên dây dẫn giảm đi

    8. #27
      Tham gia
      30-09-2009
      Địa chỉ
      Bien Hoa city
      Bài viết
      111
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 187 lần, trong 52 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi nhockid Xem bài viết
      Tại Sao Các Trạm Biến áp Thường Là 220/110/22kv , Hay 220/110 Kv Ma It Khi Thay Trạm 220/22kv , Giải Thích Dùm Nhá
      Nhockid:

      Câu hỏi rất hay. Thực ra thì không phải là không có MBA 220/22kV đâu mà là do mình chưa thấy đó thôi. Điều này cũng bình thường, đặc biệt là đối với các hộ phụ tải công nghệp lớn (những tải có động cơ công suất lớn và các thiết bị khác như lò hồ quang v.v...). Ở nơi mà yêu cầu về sút áp là vô cùng ngặt nghèo.

      Thì người ta phải đặt hàng những MBA đặc biệt như vậy là để tránh việc sụt áp cho hệ thống điện dùng chung 22kV thường là với công suất nhỏ. Còn mạng 110kV sẽ có công suất lớn hơn. Điều này sẽ giảm đi phần nào độ sụt áp khi các hộ phụ tải đặc biệt này đi vào hoạt động.
      "Sẽ ko có gì gọi là bế tắc thực sự
      Vì luôn có một con đường, nó ở dưới chân bạn"
      (Cấm trẻ con dưới 18t và những câu trả lời ở đây chỉ mang tính chất tham khảo. Người viết không chịu trách nhiệm trước pháp luật với những áp dụng sai và với bất cứ ai thử những gì người viết nêu ra ở đây).

    9. #28
      Tham gia
      28-05-2008
      Địa chỉ
      :::Ho Chi Minh city University of Technology -[^.^]- Faculty of Electrical & Electronics Engineering
      Bài viết
      1,130
      Cảm ơn
      421
      Được cảm ơn 3,748 lần, trong 605 bài

      Mặc định

      cho hỏi tiếp nghen anh hien.nguyenquoc :

      đường dây truyền tải 500KV kết nối hệ thống điện quốc gia , giả sử sét đánh trên 1 tuyến đường dây 500Kv nào đó , thì kết nối hệ thống điện quốc gia có bị ngắt hay không ??? có giống với việc sét đánh vào lưới trung thế 220KV/110Kv gây mất điện khu vực không anh ???

      thêm 1 câu hỏi nữa nghen :

      em đi về củ chi , trên đường xuyên á có thấy lưới 500Kv , điểm đặc biệt là 2 lưới này đi song song với nhau , giả sử hy hữu thôi , sét đánh đường dây , gây đứt cả 2 lưới , thì lúc này hệ thống điện thế nào , anh có thể miêu tả rõ sự cố khi xảy ra tình trạng đó không
      HELLO

    10. #29
      Tham gia
      04-06-2009
      Bài viết
      29
      Cảm ơn
      5
      Được cảm ơn 24 lần, trong 14 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi phamvannang Xem bài viết
      -Có thể gọi "phân dây" thì nghe hay hơn "phân pha".Vì sự khác biệt giữa 2 từ này,"pha "lien quan đến thời gian,2 đại lượng khác "pha" nhau có nghĩa là thời điểm mà 2 đại lượng đó đạt đến đỉnh về biên độ là khác nhau.Việc 1 pha được phân ra thành 4 dây cùng truyền tài điện năng của pha đó thì tại mọi thời điểm "pha,hay góc pha" của 4 dây đó là như nhau (chỉ là tương đối ).Ý kiến của tôi chỉ có vậy thôi, mong nhận được ý kiến của các bạn.
      Vấn đề này, theo em thuộc về định nghĩa để có một tên gọi. Em thấy nhiều sách tiếng Việt dùng từ đường dây phân pha, và được hiểu là một pha phân ra làm nhiều dây (thấy cũng ngược với tài liệu tiếng Anh, họ sử dụng từ "Bundle conductors"). Nếu mà mổ xẻ vấn đề "pha" thì thực tế cũng khó cho vận hành, giao tiếp. Ví dụ, chảng hạn khi có sự cố trên đường dây, máy cắt tác động trip. NVVH báo cáo ... "sự cố phóng điện dây A, cách trạm 10km" hì nghe cũng hơi lạ tai lắm.

    11. #30
      Tham gia
      18-01-2010
      Bài viết
      4
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định

      nói cho cùng thì mục đích nâng là để giảm tổn hao cong suất va truyền tải đi xa còn hạ áp để cung cấp cho phù hợp phía tải tiêu thụ

    Trang 3 của 18 Đầu tiênĐầu tiên 12345613 ... CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Giáo trình truyền động điện tự động
      Bởi quangthuc1983 trong diễn đàn Các môn học cơ sở cho ngành điện
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 31-03-2014, 21:14
    2. Trợ giúp - Tìm hiểu về hệ thống truyền dữ liệu...
      Bởi dontsmile9x trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬP
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 12-05-2013, 00:07
    3. Thảo luận - tạm thời dùng mạng truyền tải 110kV để truyền 35kV được không
      Bởi Ducaty trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 06-12-2012, 07:49
    4. Cung cấp cáp quang, cáp đồng trục, thiết bị truyền hình, thi công công trình mạng cáp truyền hình...
      Bởi quynhngoc2804 trong diễn đàn Dịch vụ, nhà thầu, thi công, lắp đặt điện
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 27-10-2012, 23:38

    Tag của Chủ đề này

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016