• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

      ntech.com.vn

  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 24
    1. #1
      Tham gia
      21-03-2011
      Bài viết
      31
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 29 lần, trong 14 bài

      Mặc định Vấn đề MCB không nhảy khi chập điện !

      Cho hỏi hiện tượng như sau: 1 văn phòng 2 tầng, mỗi tầng có 6 phòng. Sau khi tính toán dùng loại MCB 20A 4.5kA. Ng ta yêu cầu test MCB thử (hic test thủ công là chập dây lại các bác ạ) thì phòng 1 2 3 4 ok CB nhảy tốt, phòng 5 6 xa tủ điện hơn thì nó nhảy random, lúc được lúc không? Thay cái MCB 20A bằng cái MCB 16A thì nó nhảy tốt. Vấn đề nguyên nhân tại sao cái MCB 20A nó không nhảy tốt đây các bác?. Theo suy đoán của mình thì có 3 khả năng:
      1. Ngắn mạch chưa đủ lâu để cái 20A nhảy, nhưng đủ lâu để cái 16A nhảy ? (phần này nếu như chập lại cho nó phóng điện làm cho 2 sợi dây dính nhau luôn thì CB20A nhảy ngon lành, nhưng nếu quẹt sơ thì lúc nhảy lúc không) => 90% khả năng là do điều này, do đặc tuyến cắt chọn lọc của con MCB.
      2. Có khi nào tại vì xa cái bảng tủ điện hơn mà cái CB 20A ở các phòng gần tủ điện thì nhảy, còn xa thì "chậm" nhảy ? => theo lý thuyết là ngắn mạch gần thì dòng lớn hơn - nếu cho rằng U ngắn mạch là như nhau, nhưng mà vấn đề là dòng ngắn mạch tương đối lớn tầm vài trăm A đến vài kA nên mình không nghĩ lý do này chính đáng.
      3. Ổ cắm điện do sài 3 cực nên có một dây N nào đó sẽ bị đấu lộn sang cực E. Vậy thì dòng ngắn mạch có chạy xuống đất hết làm cho MCB không phát hiện ra dòng ngắn mạch nên không nhảy ?

      Nhờ các bác phân tích hộ cái suy luận của em nó có đúng không ? và phần trăm cho lý do nào là cao nhất ? và còn nguyên nhân nào gây nên hiện tượng này nữa không ? Xin cám ơn

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      17-08-2010
      Bài viết
      54
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 9 lần, trong 5 bài

      Mặc định Ðề: Vấn đề MCB không nhảy khi chập điện !

      cái nầy thì cần tính toán.nên mình khuyên bạn là chọn loại MCB có thương hiệu tốt trên thị trường,đừng ham đồ rẻ nguy hiểm lắm.theo như bạn trình bài ở trên thì do đặc tính cắt của MCB ko tốt rùi.
      bây giờ bạn tính kỷ lại tải sử dụng,và chọn loại tốt là ok thôi!
      +++---o0o---+++
      nói thêm với bạn,đã là ngắn mạch thì mà là xa hay gần gì củng phải nhãy(MCB tốt)nhưng ko còn cách nào thử ngắn mạch sao?mà chơi trò nguy hiểm vậy!

    3. #3
      Tham gia
      09-02-2010
      Địa chỉ
      Ngày SG - Đêm TDM-Bình Dương
      Bài viết
      681
      Cảm ơn
      103
      Được cảm ơn 232 lần, trong 180 bài

      Mặc định Ðề: Vấn đề MCB không nhảy khi chập điện !

      Bạn thử thay cái MCB khác xem sao? Chứ theo mình biết đa số MCB được SX tại China hoặc linh kiện China mang sang nước thứ 3 lắp ráp ==> xuất về VN ==> nên cũng đôi khi hay gặp mấy em chât lượng " lắm"....
      @: theanhktech@yahoo.com
      Y!M: theanhktech
      Skype: theanhktech

    4. #4
      Tham gia
      04-05-2011
      Bài viết
      271
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 97 lần, trong 70 bài

      Mặc định Ðề: Vấn đề MCB không nhảy khi chập điện !

      Trích dẫn Gửi bởi mrbone Xem bài viết
      Cho hỏi hiện tượng như sau: 1 văn phòng 2 tầng, mỗi tầng có 6 phòng. Sau khi tính toán dùng loại MCB 20A 4.5kA. Ng ta yêu cầu test MCB thử (hic test thủ công là chập dây lại các bác ạ) thì phòng 1 2 3 4 ok CB nhảy tốt, phòng 5 6 xa tủ điện hơn thì nó nhảy random, lúc được lúc không? Thay cái MCB 20A bằng cái MCB 16A thì nó nhảy tốt. Vấn đề nguyên nhân tại sao cái MCB 20A nó không nhảy tốt đây các bác?. Theo suy đoán của mình thì có 3 khả năng:
      1. Ngắn mạch chưa đủ lâu để cái 20A nhảy, nhưng đủ lâu để cái 16A nhảy ? (phần này nếu như chập lại cho nó phóng điện làm cho 2 sợi dây dính nhau luôn thì CB20A nhảy ngon lành, nhưng nếu quẹt sơ thì lúc nhảy lúc không) => 90% khả năng là do điều này, do đặc tuyến cắt chọn lọc của con MCB.
      2. Có khi nào tại vì xa cái bảng tủ điện hơn mà cái CB 20A ở các phòng gần tủ điện thì nhảy, còn xa thì "chậm" nhảy ? => theo lý thuyết là ngắn mạch gần thì dòng lớn hơn - nếu cho rằng U ngắn mạch là như nhau, nhưng mà vấn đề là dòng ngắn mạch tương đối lớn tầm vài trăm A đến vài kA nên mình không nghĩ lý do này chính đáng.
      3. Ổ cắm điện do sài 3 cực nên có một dây N nào đó sẽ bị đấu lộn sang cực E. Vậy thì dòng ngắn mạch có chạy xuống đất hết làm cho MCB không phát hiện ra dòng ngắn mạch nên không nhảy ?

      Nhờ các bác phân tích hộ cái suy luận của em nó có đúng không ? và phần trăm cho lý do nào là cao nhất ? và còn nguyên nhân nào gây nên hiện tượng này nữa không ? Xin cám ơn
      Có mấy cái MCB, giá rẻ rề mà đòi test ngắn mạch thì mấy cái thằng bắt bạn test là cái thằng ngu. À mà bạn có chửi nó không mà nó chơi bạn ác hơn rắn độc thế. Còn về tại sao lại thế, bạn chịu hó tìm trong diễn đàn này, có nhiều bài hay lắm. Đọc đi đọc lại sẽ tự khắc tìm ra nguyên nhân thôi. Cái vụ đi test mấy cái MCB xem có nhảy an toàn hay không nói thật với bạn chẳng biết cái thằng bắt bạn làm sao mà ngu thế! Toàn thích nghịch ngu thôi. Cái MCB đóng ngắt bằng tay chừng 5000 lần là hỏng (khuyến cao hẳn hoi nhé), Đóng ngắt kiểu ngắn mạch chắc chỉ 10 lần (cũng khuyến cáo luôn) là phải thay rồi. Đây còn bắt đi thử chắc muốn khỏi dùng luôn!!! He he! Đời sao lắm thằng ngu thế!!! Đọc thiết bị sản phẩm thì chữ được chữ mất, chỉ lo đi hành hạ người khác để kiếm ăn thôi!!! Mà sao mấy thằng ngu đó sống dai thế không biết!!!

    5. Những thành viên đã cảm ơn 11223344 vì bài viết hữu ích:


    6. #5
      Tham gia
      05-05-2011
      Bài viết
      9
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 3 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: Vấn đề MCB không nhảy khi chập điện !

      Tui thấy nên test là hợp lý. Như bạn 11223344 nói là không đúng. Bất kỳ thiết bị nào đưa vào sử dụng cũng phải trãi qua thời kỳ thí nghiệm. Nếu nhà bạn sử dụng MCB mà bạn không biết nó có tác động khi chạm chập không thì bạn có giám sử dụng không. Nếu cứ sử dụng là mù quán.

    7. #6
      Tham gia
      04-05-2011
      Bài viết
      271
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 97 lần, trong 70 bài

      Mặc định Ðề: Vấn đề MCB không nhảy khi chập điện !

      Trích dẫn Gửi bởi nvbaccm Xem bài viết
      Tui thấy nên test là hợp lý. Như bạn 11223344 nói là không đúng. Bất kỳ thiết bị nào đưa vào sử dụng cũng phải trãi qua thời kỳ thí nghiệm. Nếu nhà bạn sử dụng MCB mà bạn không biết nó có tác động khi chạm chập không thì bạn có giám sử dụng không. Nếu cứ sử dụng là mù quán.
      Mấy cai MCB có 60 ngàn đồng mà đi test thử có mà tốn công!!! Bạn ở Mỹ đi làm việc này, mấy thằng boss nó chửi cho đó!!! Cần phải biết thiết bị mình như thế nào và giá trị ở đâu bạn nhé!!! He he!!!

    8. #7
      Tham gia
      09-02-2010
      Địa chỉ
      Ngày SG - Đêm TDM-Bình Dương
      Bài viết
      681
      Cảm ơn
      103
      Được cảm ơn 232 lần, trong 180 bài

      Mặc định Ðề: Vấn đề MCB không nhảy khi chập điện !

      Trích dẫn Gửi bởi 11223344 Xem bài viết
      Có mấy cái MCB, giá rẻ rề mà đòi test ngắn mạch thì mấy cái thằng bắt bạn test là cái thằng ngu. À mà bạn có chửi nó không mà nó chơi bạn ác hơn rắn độc thế. Còn về tại sao lại thế, bạn chịu hó tìm trong diễn đàn này, có nhiều bài hay lắm. Đọc đi đọc lại sẽ tự khắc tìm ra nguyên nhân thôi. Cái vụ đi test mấy cái MCB xem có nhảy an toàn hay không nói thật với bạn chẳng biết cái thằng bắt bạn làm sao mà ngu thế! Toàn thích nghịch ngu thôi. Cái MCB đóng ngắt bằng tay chừng 5000 lần là hỏng (khuyến cao hẳn hoi nhé), Đóng ngắt kiểu ngắn mạch chắc chỉ 10 lần (cũng khuyến cáo luôn) là phải thay rồi. Đây còn bắt đi thử chắc muốn khỏi dùng luôn!!! He he! Đời sao lắm thằng ngu thế!!! Đọc thiết bị sản phẩm thì chữ được chữ mất, chỉ lo đi hành hạ người khác để kiếm ăn thôi!!! Mà sao mấy thằng ngu đó sống dai thế không biết!!!
      Bạn ơi, theo nguyên tắc cả một tòa nhà dùng rất nhiều MCB, về nguyên tắc nghiệm thu phải có tét của TTNĐ để đảm bảo an toàn cũng như chất lượng của thiết bị...tuy giá trị MCB rẻ rề nhưng cả tòa nhà thì giá trị cũng tương đối đó bạn à....đừng vội chỉ trích người khác như vậy....

      Chúng ta là những người có học trong diễn đàn bạn nên sử dụng lời ăn tiếng nói lịch sự nhé....tôi thấy bạn nhóc vip 9x gì đó là một trong những thành viên webdien.com không góp ý mà còn cảm ơn nữa à....đúng là potay.com
      @: theanhktech@yahoo.com
      Y!M: theanhktech
      Skype: theanhktech

    9. The Following 2 Users Say Thank You to theanhktech For This Useful Post:


    10. #8
      Tham gia
      04-05-2011
      Bài viết
      271
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 97 lần, trong 70 bài

      Mặc định Ðề: Vấn đề MCB không nhảy khi chập điện !

      Trích dẫn Gửi bởi theanhktech Xem bài viết
      Bạn ơi, theo nguyên tắc cả một tòa nhà dùng rất nhiều MCB, về nguyên tắc nghiệm thu phải có tét của TTNĐ để đảm bảo an toàn cũng như chất lượng của thiết bị...tuy giá trị MCB rẻ rề nhưng cả tòa nhà thì giá trị cũng tương đối đó bạn à....đừng vội chỉ trích người khác như vậy....

      Chúng ta là những người có học trong diễn đàn bạn nên sử dụng lời ăn tiếng nói lịch sự nhé....tôi thấy bạn nhóc vip 9x gì đó là một trong những thành viên webdien.com không góp ý mà còn cảm ơn nữa à....đúng là potay.com
      Nguyên tắc gì thì cũng không thoát khỏi ý nghĩa của thiết bị đó bạn ạ!!! Muốn test phải có thiết bị chuyên dụng chứ không phải chập hai sợi dây điện để test. Bạn muốn test cái gì đó cũng phải đo đạc dàng hoàng!!! Với MCB là loại rẻ tiền thì việc test xuất xưởng là chắc chắn rồi, trừ khi bạn mua hàng giả ngoài chợ (hiện tượng này theo tôi nghĩ cũng khá phổ biến ở Việt Nam vì giá thành). Nếu người thi công lắp hàng tốt, có giấy tờ đàng hoàng thì OK rồi!!!! MCB chỉ có 2 trạng thái đóng và tắt nên nó cũng như cái cầu dao bình thường mà thôi. Chất lượng của MCB trong cùng 1 hãng sản xuất cũng dao động rất lơn!!! Có những MCB chỉ cần đóng cần và ngắt cần liên tiếp 3 lần trong 1 giây là dàn cơ khí bảo vệ đã hỏng mất rồi!!! Nói chung tôi thấy rằng nếu nói MCB phải test bằng cái phương pháp ây cũng chẳng có điều gì lợi!!! MCB không phải là thiết bị an toàn quá cao để làm công tác đó. Các thiết bị như ELCB, RCD, RCBO,... liên quan đến 10mA, 30mA thì nên test mà thôi!!! Còn với các MCCB có nút test thì tất nhiên cứ bấm nút test thoải mái. Nói chung khi không có thiết bị test, những thiết bị nào cần kiểm tra trạng thái (có nút test) thì hãy làm công tác thử nghiệm. Còn thử nghiệm chập mạch kiểu đó chẳng có gì tốt cả!!! Đây chính là cái tôi nói với người thi công là có quyền từ chối những yêu cầu kiểu đó. Còn đòi trung tâm này nọ test thì hợp đồng tính tiền đàng hoàng mới làm. Đó mới là cách làm đúng đắn!!! Còn mấy cách làm ngu ngốc kia thì nên dẹp bỏ đi!!! He eh!!!!

    11. Những thành viên đã cảm ơn 11223344 vì bài viết hữu ích:


    12. #9
      Tham gia
      09-02-2010
      Địa chỉ
      Ngày SG - Đêm TDM-Bình Dương
      Bài viết
      681
      Cảm ơn
      103
      Được cảm ơn 232 lần, trong 180 bài

      Mặc định Ðề: Vấn đề MCB không nhảy khi chập điện !

      Trích dẫn Gửi bởi 11223344 Xem bài viết
      Nguyên tắc gì thì cũng không thoát khỏi ý nghĩa của thiết bị đó bạn ạ!!! Muốn test phải có thiết bị chuyên dụng chứ không phải chập hai sợi dây điện để test. Bạn muốn test cái gì đó cũng phải đo đạc dàng hoàng!!! Với MCB là loại rẻ tiền thì việc test xuất xưởng là chắc chắn rồi, trừ khi bạn mua hàng giả ngoài chợ (hiện tượng này theo tôi nghĩ cũng khá phổ biến ở Việt Nam vì giá thành). Nếu người thi công lắp hàng tốt, có giấy tờ đàng hoàng thì OK rồi!!!! MCB chỉ có 2 trạng thái đóng và tắt nên nó cũng như cái cầu dao bình thường mà thôi. Chất lượng của MCB trong cùng 1 hãng sản xuất cũng dao động rất lơn!!! Có những MCB chỉ cần đóng cần và ngắt cần liên tiếp 3 lần trong 1 giây là dàn cơ khí bảo vệ đã hỏng mất rồi!!! Nói chung tôi thấy rằng nếu nói MCB phải test bằng cái phương pháp ây cũng chẳng có điều gì lợi!!! MCB không phải là thiết bị an toàn quá cao để làm công tác đó. Các thiết bị như ELCB, RCD, RCBO,... liên quan đến 10mA, 30mA thì nên test mà thôi!!! Còn với các MCCB có nút test thì tất nhiên cứ bấm nút test thoải mái. Nói chung khi không có thiết bị test, những thiết bị nào cần kiểm tra trạng thái (có nút test) thì hãy làm công tác thử nghiệm. Còn thử nghiệm chập mạch kiểu đó chẳng có gì tốt cả!!! Đây chính là cái tôi nói với người thi công là có quyền từ chối những yêu cầu kiểu đó. Còn đòi trung tâm này nọ test thì hợp đồng tính tiền đàng hoàng mới làm. Đó mới là cách làm đúng đắn!!! Còn mấy cách làm ngu ngốc kia thì nên dẹp bỏ đi!!! He eh!!!!
      Thủ tục của mình thì chắc ai cũng hiểu phải có giấy tờ, rõ ràng khi lựa chọn thiết bị chắc không ai lại đi lựa chọn thiết bị nguồn gốc xuất xứ, chất lượng tồi bao giờ cả (muốn mất việc à?)... Chắc pác kỹ thuật cao quá nên chưa nghiệm thu cho mấy công trình hay sao ấy....phải đầy đủ giấy tờ chủ đầu tư/ M&E nó mới nghiệm thu thanh toán cho mình (chưa tính đến chuyện ăn nhậu & bao thư nữa). Trong VP hay căn hộ cái MCB bảo vệ mà ko quan trọng à??? Phải có tét hết đó chú à...
      @: theanhktech@yahoo.com
      Y!M: theanhktech
      Skype: theanhktech

    13. #10
      Tham gia
      09-05-2011
      Bài viết
      61
      Cảm ơn
      13
      Được cảm ơn 11 lần, trong 9 bài

      Mặc định Ðề: Vấn đề MCB không nhảy khi chập điện !

      Trích dẫn Gửi bởi 11223344 Xem bài viết
      Mấy cai MCB có 60 ngàn đồng mà đi test thử có mà tốn công!!! Bạn ở Mỹ đi làm việc này, mấy thằng boss nó chửi cho đó!!! Cần phải biết thiết bị mình như thế nào và giá trị ở đâu bạn nhé!!! He he!!!
      Test hay không tùy vào mục đích người sử dụng nhằm đảm bảo an toàn.

      Nếu mình mua cho gia đình sử dụng thì chọn hiệu nào có chất lượng và uy tín trên thị trường.

      Còn mua cho công trình thì phải theo tiêu chí kỹ thuật và tiêu chí nguồn đầu tư. Nhưng cho dù là hiệu gì cũng cần phải test mẫu để có biên bản cho việc nghiệm thu.

      Còn ở đâu cũng vậy không ai mất việc nếu mình làm đúng hết. Tôi hỏi bạn 11223344 nếu không test lỡ có sự cố xảy ra ==> Boss mất công trình có thể đi tù ==> bạn còn việc để làm ko? cũng có liên đới à nha...chịu phạt xong còn phải đi kiếm việc lo nồi cơm nữa à ==> mấy uy tín rùi không biết ai nhận nữa đó....