      Mặc định bộ DK tụ bù mikro

      Tinh hình là mình đang sử dụng bộ dk tụ bù Mikro 6 cấp.
      Mình chỉ sử dụng 3 cấp thôi
      hệ số :0.93
      25Kvar/ cấp
      CT : 400/5A
      khi tải đo dc là 120A thì nó không bù , màn hình hiển thị 0.71
      Còn bình thương tải là đèn chiếu sáng (10-20A) thì màn hinh hiển thị 0.5
      Mọi người cho mình hỏi là có cách nào để nó hiển thị đạt >0.8 không vậy (cho dù vẫn chưa đóng tụ bù)
      Giúp mình với.hic....
      thank mọi người nhiều .

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:

      Phía trước là con đường dài...đừng để bị hụt hơi !

    2. #2
      Tham gia
      26-09-2009
      Địa chỉ
      Q1-TP.HCM
      Bài viết
      708
      Cảm ơn
      217
      Được cảm ơn 779 lần, trong 255 bài

      Mặc định Ðề: bộ DK tụ bù mikro

      Bạn kiểm tra lại một số vấn đề sau nhé:
      -Bạn set cosphi ở chế độ cảm(ind) hay dung(cap).nếu cài ở cap thì bạn phải chỉnh lại nhé,phải set cosphi ở chế độ cảm
      -Bạn kiểm tra lại CT của bạn lấy tín hiệu dòng đúng chưa nhé:
      +CT phải được lắp ở vị trí bao gồm cả tải
      +CT phải dc lắp khác pha với 2 pha cấp nguồn cho bộ dk
      Bán Tụ Bù -Relay Bảo Vệ Quá Dòng,Chạm Đất,Dòng Rò,Bảo Vệ Điện Áp,Bảo Vệ Pha... ,Click vào link bên dưới Để Xem Chi Tiết
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=33106&page=5
      Phone :0973117403
      Email:dangphong229@gmail.com

    3. Những thành viên đã cảm ơn vinhphong229 vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      10-01-2009
      Bài viết
      232
      Cảm ơn
      24
      Được cảm ơn 37 lần, trong 34 bài

      Mặc định Ðề: bộ DK tụ bù mikro

      Minh đâu thấy chổ nào để set CAP hay IND đâu.Minh thấy nó hiển thị chế độ CAP đó.thanks
      Phía trước là con đường dài...đừng để bị hụt hơi !

    5. #4
      Tham gia
      26-09-2009
      Địa chỉ
      Q1-TP.HCM
      Bài viết
      708
      Cảm ơn
      217
      Được cảm ơn 779 lần, trong 255 bài

      Mặc định Ðề: bộ DK tụ bù mikro

      phía dưới màn hình led hiển thông số là 2 led hiển thị ind và cap.khi bạn điều chỉnh tăng hoặc giảm thông số cosphi trong phạm vi từ 0.8 ind cho đến 0.8 cap,thì lúc tới 0.99 và 1 thì led ind hoặc cap cũng sáng tương ứng,bạn phải cài đặt khi led ind sáng

      - bạn có thể ra khỏi cửa cty rùi quẹo trái đi bộ tầm 40m tới số 129 sẽ có người giải đáp cho bạn
      Bán Tụ Bù -Relay Bảo Vệ Quá Dòng,Chạm Đất,Dòng Rò,Bảo Vệ Điện Áp,Bảo Vệ Pha... ,Click vào link bên dưới Để Xem Chi Tiết
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=33106&page=5
      Phone :0973117403
      Email:dangphong229@gmail.com

    6. #5
      Tham gia
      10-01-2009
      Bài viết
      232
      Cảm ơn
      24
      Được cảm ơn 37 lần, trong 34 bài

      Mặc định Ðề: bộ DK tụ bù mikro

      Hiện tại mình sử dụng nguồn nuôi bộ ĐK là 220VAC.Bạn giải thích cho mình tại sao CT phải khác pha với pha cấp nguồn vậy bạn.
      thanks bạn.
      Phía trước là con đường dài...đừng để bị hụt hơi !

    7. #6
      Tham gia
      26-09-2009
      Địa chỉ
      Q1-TP.HCM
      Bài viết
      708
      Cảm ơn
      217
      Được cảm ơn 779 lần, trong 255 bài

      Mặc định Ðề: bộ DK tụ bù mikro

      Bộ mikro thường dùng nguồn nuôi là 380v,bạn kiểm tra lại nhé. phải mã sản phẩm là PFR 60- 415 -50 không?

      Vấn đề là ở chổ đấu nối thôi,kiểm tra lại là ok
      Sửa lần cuối bởi vinhphong229; 05-05-2011 lúc 16:46.
      Bán Tụ Bù -Relay Bảo Vệ Quá Dòng,Chạm Đất,Dòng Rò,Bảo Vệ Điện Áp,Bảo Vệ Pha... ,Click vào link bên dưới Để Xem Chi Tiết
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=33106&page=5
      Phone :0973117403
      Email:dangphong229@gmail.com

    8. Những thành viên đã cảm ơn vinhphong229 vì bài viết hữu ích:


    9. #7
      Tham gia
      14-04-2011
      Bài viết
      65
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 17 lần, trong 16 bài

      Mặc định Ðề: bộ DK tụ bù mikro

      trường hợp này mình đã gặp ở nhà máy rùi, nếu để lâu thì hóa đơn thanh toán tiền điện sẽ có thêm phần tiền vô công.thường gặp khi cos < o,85. cách khắc phục là kiểm tra lại tụ (để lâu tụ bị xuống cấp). hoặc mirko của bạn bị "đai" (khi chuyển sang chế độ man cho đóng mở từng cấp, kiểm tra lại cotactor luôn có đóng mở được ko nha!). nên kiểm tra sớm để tiết kiệm tiền "vô duyên"

    10. #8
      Tham gia
      19-03-2011
      Bài viết
      20
      Cảm ơn
      9
      Được cảm ơn 7 lần, trong 5 bài

      Mặc định Ðề: bộ DK tụ bù mikro

      Alarm oCo la báo lỗi j vậy các Bác! Và hướng giải quyết!
      Thanks!!

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Thảo luận - mikro mu-415
      Bởi maucolor trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 24-09-2014, 08:48
    2. Trợ giúp - Role bảo vệ quá áp thấp áp mikro
      Bởi gakho007 trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 22-09-2014, 15:39
    3. Trợ giúp - loi bo mikro 6 cap
      Bởi vvanthaii trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 16-06-2014, 18:11
    4. Trợ giúp - Bù tự động Mikro
      Bởi z600 trong diễn đàn Vận hành hệ thống điện
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 06-11-2013, 12:17
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016