• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

      ntech.com.vn

  • Kết quả 1 đến 8 của 8
    1. #1
      Tham gia
      03-12-2010
      Bài viết
      6
      Cảm ơn
      9
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Xỉn hỏi quy định về hành lang bảo vệ đường điện cao thế

      Mình đang thực hiện dự án có đường dây 500KV đi qua, mình tìm trong nghị định : 106/2005/NĐ-CP thì hành lang cách ly tính từ mép dây mỗi bên là 7m. Nhưng có người bạn nói là 25m tính từ mép dây mỗi bên. Vậy cái nào đúng và quy định ở đâu các bạn chỉ giúp mình với. Cảm ơn các bạn nhiều

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      21-10-2010
      Bài viết
      299
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 194 lần, trong 112 bài

      Mặc định Ðề: Xỉn hỏi quy định về hành lang bảo vệ đường điện cao thế

      Điều 4. Hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không
      1. Hành lang bảo vệ an toàn của đường dây dẫn điện trên không là khoảng không gian dọc theo đường dây và được giới hạn như sau:
      a) Chiều dài hành lang được tính từ vị trí đường dây ra khỏi ranh giới bảo vệ của trạm này đến vị trí đường dây đi vào ranh giới bảo vệ của trạm kế tiếp.
      b) Chiều rộng hành lang được giới hạn bởi hai mặt thẳng đứng về hai phía của đường dây, song song với đường dây, có khoảng cách từ dây ngoài cùng về mỗi phía khi dây ở trạng thái tĩnh theo quy định trong bảng sau:

      Điện áp Đến 22 kV 35 kV 66 – 110 kV 220 kV 500 kV
      Dây bọc Dây trần Dây bọc Dây trần Dây trần
      Khoảng cách 1,0 m 2,0 m 1,5 m 3,0 m 4,0 m 6,0 m 7,0 m

      c) Chiều cao hành lang được tính từ đáy móng cột đến điểm cao nhất của công trình cộng thêm khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng quy định trong bảng sau:

      Điện áp Đến 35 kV 66 đến 110 kV 220 kV 500 kV
      Khoảng cách 2,0 m 3,0 m 4,0 m 6,0 m

      2. Hành lang bảo vệ an toàn các loại cáp điện đi trên mặt đất hoặc treo trên không là khoảng không gian dọc theo đường cáp điện và được giới hạn về các phía là 0,5 m tính từ mặt ngoài của sợi cáp ngoài cùng.



      7m, hai bên là 14m + cánh tay xà thì cũng xấp xỉ vài chục mét, chứ 25m thì đất đâu mà bố trí cho đủ

    3. Những thành viên đã cảm ơn khanhlinh vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      03-12-2010
      Bài viết
      6
      Cảm ơn
      9
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Xỉn hỏi quy định về hành lang bảo vệ đường điện cao thế

      Cánh tay xà khoảng bao nhiêu mét hả bạn ?
      Cùng 1 đường dây 500KV thì bề rộng cánh tay xà có # nhau k?

    5. #4
      Tham gia
      25-01-2010
      Địa chỉ
      Đồng Nai
      Bài viết
      1,047
      Cảm ơn
      301
      Được cảm ơn 691 lần, trong 403 bài

      Mặc định Ðề: Xỉn hỏi quy định về hành lang bảo vệ đường điện cao thế

      Trích dẫn Gửi bởi khanhlinh Xem bài viết
      Điều 4. Hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không
      1. Hành lang bảo vệ an toàn của đường dây dẫn điện trên không là khoảng không gian dọc theo đường dây và được giới hạn như sau:
      a) Chiều dài hành lang được tính từ vị trí đường dây ra khỏi ranh giới bảo vệ của trạm này đến vị trí đường dây đi vào ranh giới bảo vệ của trạm kế tiếp.
      b) Chiều rộng hành lang được giới hạn bởi hai mặt thẳng đứng về hai phía của đường dây, song song với đường dây, có khoảng cách từ dây ngoài cùng về mỗi phía khi dây ở trạng thái tĩnh theo quy định trong bảng sau:

      Điện áp Đến 22 kV 35 kV 66 – 110 kV 220 kV 500 kV
      Dây bọc Dây trần Dây bọc Dây trần Dây trần
      Khoảng cách 1,0 m 2,0 m 1,5 m 3,0 m 4,0 m 6,0 m 7,0 m

      c) Chiều cao hành lang được tính từ đáy móng cột đến điểm cao nhất của công trình cộng thêm khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng quy định trong bảng sau:

      Điện áp Đến 35 kV 66 đến 110 kV 220 kV 500 kV
      Khoảng cách 2,0 m 3,0 m 4,0 m 6,0 m

      2. Hành lang bảo vệ an toàn các loại cáp điện đi trên mặt đất hoặc treo trên không là khoảng không gian dọc theo đường cáp điện và được giới hạn về các phía là 0,5 m tính từ mặt ngoài của sợi cáp ngoài cùng.



      7m, hai bên là 14m + cánh tay xà thì cũng xấp xỉ vài chục mét, chứ 25m thì đất đâu mà bố trí cho đủ
      7m về mỗi bên (tính từ dây ngoài cùng) là ok rồi mà, sao phải tính cánh tay xà vô đây làm gì????
      Xem nội qui box Hỏi đáp về điện tại đây:
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=12077

    6. The Following 2 Users Say Thank You to lightingbolt For This Useful Post:


    7. #5
      Tham gia
      11-05-2011
      Bài viết
      15
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 9 lần, trong 6 bài

      Mặc định Ðề: Xỉn hỏi quy định về hành lang bảo vệ đường điện cao thế

      Hành lang bảo vệ lưới điện cao áp thực hiện theo NĐ của Chính phủ. Tuy nhiên chiều rộng của hành lang bảo vệ lưới điện thì theo cấp điện áp + khoảng cách an toàn theo nghị định. Xà càng rộng thì hành lang càng xa, k phụ thuộc vào chiều rộng của cánh xà đâu. Khi giải phóng hàng lang để vận hành công trình thì phải chú ý đến cấp điện áp và kết cấu của từng khoảng cột.

    8. The Following 2 Users Say Thank You to tuanhaminhevn For This Useful Post:


    9. #6
      Tham gia
      16-03-2010
      Bài viết
      8
      Cảm ơn
      4
      Thanked 3 Times in 1 Post

      Mặc định Ðề: Xỉn hỏi quy định về hành lang bảo vệ đường điện cao thế

      Cho em hỏi:
      Nhà xưởng của em có hàng rào đã cách mép ngoài của đường điện 110kV là 20m rồi (tức ngoài hành lang an toàn). Nhà xưởng của em sắp xây dựng có chiều cao 50m gần hàng rào, như vậy có được xây dựng không ạ? Có vi phạm an toàn gì không hả anh chị?
      Em xin cảm ơn.

    10. #7
      Tham gia
      21-10-2012
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Xỉn hỏi quy định về hành lang bảo vệ đường điện cao thế

      Hiện nay trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ có một hộ dân nằm dưới hành lang điện 220kv.
      Đã nhiều năm nay vẫn kiện là nhà của họ nằm trong đường dây chứ không phải nằm trong hành lang điện và không chịu sự điều chỉnh của Nghị định 106/CP
      Vì theo ông ta lý sự rằng hành lang là từ đường dây ngoài trở ra 6m của 2 bên, vậy bên trong là "lòng đường" chứ không phải hành lang.
      Xin hỏi có văn bản hoặc hình vẽ nào có căn cứ pháp lý không?
      Xin cảm ơn

    11. #8
      Tham gia
      26-03-2013
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Xỉn hỏi quy định về hành lang bảo vệ đường điện cao thế

      Trích dẫn Gửi bởi dieptit Xem bài viết
      Mình đang thực hiện dự án có đường dây 500KV đi qua, mình tìm trong nghị định : 106/2005/NĐ-CP thì hành lang cách ly tính từ mép dây mỗi bên là 7m. Nhưng có người bạn nói là 25m tính từ mép dây mỗi bên. Vậy cái nào đúng và quy định ở đâu các bạn chỉ giúp mình với. Cảm ơn các bạn nhiều
      Cái này mình rõ. vì nhà mình đang được đền bù, mình đã tìm hiểu kỹ nghị định 81 và được người quen làm ở tổng công ty chuyên gia đi bồi thường và nói cho biết là : hành lang đường 500KV là 60m, từ tim ra là 30m, ở trong hành lang này đều phải di dời nhưng đa số dân là bị lừa . Tất cả cây và tài sản cố định trên đất đều đc bồi thường . cây ăn quả thì đền theo tán nhé . Nếu bạn muốn biết giá bồi thường thì hôm nào về nhà tớ chụp ảnh bản bồi thường gốc của công ty cho bạn xem. À, xà ngang của cột khoảng 25m ( mỗi bên hơn 12m ) ,tớ chưa biết số đo chính xác nhưng chắc chắn tầm đó . bạn đừng ký nhận tiền vội, ký nhận tiền rồi ko đòi đc quyền lợi đâu

    12. Những thành viên đã cảm ơn thanhnienhoy vì bài viết hữu ích:


    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Hành lang an toàn lưới điện .
      Bởi Xuân Trường trong diễn đàn AN TOÀN LAO ĐỘNG
      Trả lời: 37
      Bài cuối: 20-03-2013, 16:11
    2. Trợ giúp về vấn đề hút khói hành lang và ht tăng áp cầu thang bộ
      Bởi vitcoi trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 15-10-2012, 17:00
    3. Dạ Cổ Hoài Lang - Bài Ca Đất Phương Nam
      Bởi hungsodep09 trong diễn đàn Âm nhạc
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 28-09-2012, 10:34
    4. [ cần help gấp ]hành lang đường điện 500KV
      Bởi yangexp trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 30-06-2011, 21:51
    5. Đền bù hành lang an toàn lưới điện
      Bởi tandong1975 trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điện
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 17-06-2011, 20:59
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016