• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp


  • Kết quả 1 đến 5 của 5
    1. #1
      Tham gia
      08-06-2010
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

    2. #2
      Tham gia
      14-10-2009
      Bài viết
      97
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 29 lần, trong 25 bài

      Mặc định Ðề: Bù công suất phản kháng

      -Bù nối tiếp rất phức tạp, chỉ dùng cho điện cao áp.
      -Bù song song cho hạ thế (220/380V)

    3. #3
      Tham gia
      19-04-2011
      Bài viết
      578
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 201 lần, trong 162 bài

      Mặc định Ðề: Bù công suất phản kháng

      Trích dẫn Gửi bởi tumovuontrau Xem bài viết
      Các anh ơi cho em hỏi?
      Sự khác nhau giữa tụ bù mắc nối tiếp và tụ bù mắc song song la gì?
      Em xin cảm ơn nhiều.
      - Khi bạn mắc nối tiếp các con tụ thì sẽ làm áp chịu đựng của nhánh tụ tăng lên, nhưng làm giảm giá trị điện dung . VD: Tụ 1000uF/1KV nếu mắc nối tiếp 2 tụ này, giá trị điện áp chịu đựng của nhánh tăng nên gấp đôi, nhưng giá trị điện dung củ tụ sẽ giảm đi một nửa .

      - Còn khi mắc song song, giá trị điện áp dữ nguyên nhưng giá trị điện dung sẽ tăng lên .

    4. #4
      Tham gia
      09-05-2011
      Bài viết
      61
      Cảm ơn
      13
      Được cảm ơn 11 lần, trong 9 bài

      Mặc định Ðề: Bù công suất phản kháng

      Trích dẫn Gửi bởi ledieu0107 Xem bài viết
      - Khi bạn mắc nối tiếp các con tụ thì sẽ làm áp chịu đựng của nhánh tụ tăng lên, nhưng làm giảm giá trị điện dung . VD: Tụ 1000uF/1KV nếu mắc nối tiếp 2 tụ này, giá trị điện áp chịu đựng của nhánh tăng nên gấp đôi, nhưng giá trị điện dung củ tụ sẽ giảm đi một nửa .

      - Còn khi mắc song song, giá trị điện áp dữ nguyên nhưng giá trị điện dung sẽ tăng lên .
      Mình bổ sung thêm chú nhé: Nó còn có tác dụng làm mạch lọc sóng hài nhằm đảm bảo hệ số công suất nữa.... L-C nối tiếp và L-C song song thì phải ===> lâu quá ko nhớ rõ lắm ===> nhờ bạn nào nhớ giúp mình bổ sung nhé

    5. #5
      Tham gia
      21-10-2010
      Bài viết
      299
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 194 lần, trong 112 bài

      Mặc định Ðề: Bù công suất phản kháng

      Bù nối tiếp : giảm giá trị điện dung của tụ, giảm dung lượng bộ tụ nhưng đạt điện áp yêu cầu. Ví dụ dùng 2 tụ 8,66kV mắc nối tiếp để vận hành cho lưới 12,7kV.
      Bù song song : tăng dung lượng bộ tụ, điện áp tụ phải đảm bảo vận hành theo điện áp lưới. Ví dụ ghép 6 tụ bù 12,7kV -100kVAr thành bộ tụ 3 pha có dung lượng 600kVAr

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Cần giúp lắp 4 bóng tuýp đặt song song nhau
      Bởi qdatvn trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 04-11-2013, 12:32
    2. Trợ giúp - thiết kế nút nhấn cáo áp chuyển sang mắc song song , nút nhấn thấp áp qua mắc nối tiếp?
      Bởi Nhan NaNo trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 27-10-2013, 12:07
    3. Trợ giúp - khi mắc 1000 bóng song song thì dòng chạy trong dây là bao nhiêu?
      Bởi weddien_13 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 22-05-2012, 16:59
    4. Trợ giúp - giúp đấu hai nguôn ba pha song song với nhau
      Bởi Linhxuyen trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điện
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 09-12-2011, 14:56
    5. Trợ giúp - các bác ơi giải thich giúp: tại sao hai MBA muốn làm việc song song phải có điện áp ngắn mạch giống nhau?
      Bởi quyen.truong84 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 6
      Bài cuối: 28-06-2011, 16:16
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016