      Mặc định tín hiệu truyền về tủ control của đầu báo khói

      trong các catalogue của đầu báo cháy loại 2 dây Horing và nhiều loại khác,nguồn nuôi cho đầu báo là 24V DC.điện trở đầu cuối của 1 zone là 10K.
      vậy cho mình hỏi:
      1) loại đầu báo 2 dây thì dây cấp nguồn nuôi cũng là dây tín hiệu đưa về tủ điều khiển(control panel). vậy nguyên lý truyền tín hiệu về tủ điều khiển như thế nào vậy các pác! giải thích cho minh biết với.
      ? dây cấp nguồn nuôi cũng là dây điều khiển báo vị trí cháy ở 1 zone
      vậy tín hiệu truyền về chung đường nguồn nuôi. tín hiệu truyền thế nào các pác ! giải thích nguyên lý dùm mình với các pác điện tử!
      2) điện trở đầu cuối của 1 zone là để
      - cân bằng áp
      - chống ngắn mạch trên đường nguồn
      - nhận biết thông mạch, không bị đứt dây trên 1 zone
      ?? ngoài ra còn nhiệm vụ nào không vậy các pác!!!
      mong chỉ giáo!!!!
      thanks!!!

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. The Following 2 Users Say Thank You to phuckhoadien123 For This Useful Post:


    3. #2
      Tham gia
      19-04-2011
      Bài viết
      578
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 201 lần, trong 162 bài

      Mặc định Ðề: tín hiệu truyền về tủ control của đầu báo khói

      Trích dẫn Gửi bởi phuckhoadien123 Xem bài viết
      trong các catalogue của đầu báo cháy loại 2 dây Horing và nhiều loại khác,nguồn nuôi cho đầu báo là 24V DC.điện trở đầu cuối của 1 zone là 10K.
      vậy cho mình hỏi:
      1) loại đầu báo 2 dây thì dây cấp nguồn nuôi cũng là dây tín hiệu đưa về tủ điều khiển(control panel). vậy nguyên lý truyền tín hiệu về tủ điều khiển như thế nào vậy các pác! giải thích cho minh biết với.
      ? dây cấp nguồn nuôi cũng là dây điều khiển báo vị trí cháy ở 1 zone
      vậy tín hiệu truyền về chung đường nguồn nuôi. tín hiệu truyền thế nào các pác ! giải thích nguyên lý dùm mình với các pác điện tử!
      2) điện trở đầu cuối của 1 zone là để
      - cân bằng áp
      - chống ngắn mạch trên đường nguồn
      - nhận biết thông mạch, không bị đứt dây trên 1 zone
      ?? ngoài ra còn nhiệm vụ nào không vậy các pác!!!
      mong chỉ giáo!!!!
      thanks!!!
      Giải thích thì hơi dài dòng .
      1. Nó hoạt động giống như line điện thoại bàn thôi, vừa là nguồn và vừa là đường truyển tín hiệu, nhưng đơn giản hơn . Xem đầu báo cháy là đầu phát, và Contol Panel là đầu thu . Khi đầu phát phát hiện ra khói, nó sẽ gửi 1 xung tín hiệu có tần số cao về đâu thu, xung tần số cao này được gép trực tiếp hoặc rán tiếp (Biến áp cách li ...) .Tại đầu thu thì có mạch sử lý để nhận dạng và ra lệnh báo vị trí có cháy.
      2 . Điện trở đầu cuối 10K là điện trở cầm máu có chức năng chống sốc, nó giữ biên độ đầu vào ổn định . Không có nó mạch vẫn hoạt động, nhưng không đáng tin cậy, có thể có những báo động giả.

      Thiếu và sai chỗ nào, mong mọi người bổ sung thêm.

    4. Những thành viên đã cảm ơn ledieu0107 vì bài viết hữu ích:


    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. tín hiệu truyền về tủ control của đầu báo khói
      Bởi phuckhoadien123 trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Trả lời: 21
      Bài cuối: 14-03-2015, 00:20
    2. Thảo luận - tạm thời dùng mạng truyền tải 110kV để truyền 35kV được không
      Bởi Ducaty trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 06-12-2012, 07:49
    3. Cung cấp cáp quang, cáp đồng trục, thiết bị truyền hình, thi công công trình mạng cáp truyền hình...
      Bởi quynhngoc2804 trong diễn đàn Dịch vụ, nhà thầu, thi công, lắp đặt điện
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 27-10-2012, 23:38
    4. Acc control
      Bởi hoang110852002 trong diễn đàn CUNG CẤP ĐIỆN
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 20-05-2011, 11:43
    5. chọn control trong RXD
      Bởi 0207 trong diễn đàn PLC
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 31-03-2011, 01:02
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016