      Mặc định tính số lượng đèn/phòng

      hiện e đang thiết kế cho một phòng họp
      mặt bằng (20*40)m2
      Po=25 (W/m2)
      e dùng loại đèn FL28-T5 quang thông 2400(lm) độ hoàn màu <80 (Ra)
      cs 28 (W)
      theo CT tính số đèn/ phòng

      n=Pcs/Pđ

      n là số đèn
      Pcs là công suất chiếu sáng cho phòng họp
      Pđ là công suất đèn

      Pcs là không đổi, để giảm số lượng đèn thì cần tăng Pđ là cs đèn như vậy thì dùng T5 làm gì?
      trong khi đó quang thông của T5 cao hơn các loại đèn khác cùng cs

      như vậy số lượng đèn phụ thuộc vào cs đèn chứ đâu phải quang thông

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:

      Quân tử thảng đãng đãng
      Tiểu nhân trường thích thích

    2. #2
      Tham gia
      18-10-2010
      Địa chỉ
      Quảng Nam to Sài Gòn
      Bài viết
      480
      Cảm ơn
      123
      Được cảm ơn 264 lần, trong 170 bài

      Mặc định Ðề: tính số lượng đèn/phòng

      Trích dẫn Gửi bởi nganhdiencolen Xem bài viết
      hiện e đang thiết kế cho một phòng họp
      mặt bằng (20*40)m2
      Po=25 (W/m2)
      e dùng loại đèn FL28-T5 quang thông 2400(lm) độ hoàn màu <80 (Ra)
      cs 28 (W)
      theo CT tính số đèn/ phòng

      n=Pcs/Pđ

      n là số đèn
      Pcs là công suất chiếu sáng cho phòng họp
      Pđ là công suất đèn

      Pcs là không đổi, để giảm số lượng đèn thì cần tăng Pđ là cs đèn như vậy thì dùng T5 làm gì?
      trong khi đó quang thông của T5 cao hơn các loại đèn khác cùng cs

      như vậy số lượng đèn phụ thuộc vào cs đèn chứ đâu phải quang thông
      bác đang dùng pp suất phụ tải trên một đơn vị diện tích thì làm gì liên quan đến quan thông hay độ rọi, pp này chỉ quan tâm đến công suất phụ tải thôi. còng pp quan thông mới quan tâm đến quag thôg, độ rọi ... pp suất phụ tải khá đơn giản nên tính để nhẩm có mấy bộ đèn thoai chứ nó ko chính xác bằng pp quang thông
      time is money
      lost time is never found again

    3. #3
      Tham gia
      11-02-2011
      Bài viết
      384
      Cảm ơn
      32
      Được cảm ơn 181 lần, trong 107 bài

      Mặc định Ðề: tính số lượng đèn/phòng

      Trích dẫn Gửi bởi nganhdiencolen Xem bài viết
      hiện e đang thiết kế cho một phòng họp
      mặt bằng (20*40)m2
      Po=25 (W/m2)
      e dùng loại đèn FL28-T5 quang thông 2400(lm) độ hoàn màu <80 (Ra)
      cs 28 (W)
      theo CT tính số đèn/ phòng

      n=Pcs/Pđ

      n là số đèn
      Pcs là công suất chiếu sáng cho phòng họp
      Pđ là công suất đèn

      Pcs là không đổi, để giảm số lượng đèn thì cần tăng Pđ là cs đèn như vậy thì dùng T5 làm gì?
      trong khi đó quang thông của T5 cao hơn các loại đèn khác cùng cs

      như vậy số lượng đèn phụ thuộc vào cs đèn chứ đâu phải quang thông

      tính số lượng đèn hay gọi là tính toán chiếu sáng thì có nhiều cách tính chứ pác trong công thức pác đưa ra thì rõ ràng là số lượng đèn phụ thuộc vào công suất nhưng khi pác tính số lượng bóng đèn theo pp quang thông thì rõ ràng là biến số bóng đèn phụ thuộc vào quang thông chứ pác

      công thức tính theo quang thông thì em không nhớ rõ nữa nhưng pác cứ lật sách ccd cùa nguyễn xuân phú thì có ngay

      em chắc chắn với pác ihhihihhihiih

      thanks khi bài hữu ích nha hihihihih

    4. Những thành viên đã cảm ơn iloveoioioioi vì bài viết hữu ích:


    5. #4
      Tham gia
      04-05-2011
      Bài viết
      271
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 97 lần, trong 70 bài

      Mặc định Ðề: tính số lượng đèn/phòng

      Trích dẫn Gửi bởi nganhdiencolen Xem bài viết
      hiện e đang thiết kế cho một phòng họp
      mặt bằng (20*40)m2
      Po=25 (W/m2)
      e dùng loại đèn FL28-T5 quang thông 2400(lm) độ hoàn màu <80 (Ra)
      cs 28 (W)
      theo CT tính số đèn/ phòng

      n=Pcs/Pđ

      n là số đèn
      Pcs là công suất chiếu sáng cho phòng họp
      Pđ là công suất đèn

      Pcs là không đổi, để giảm số lượng đèn thì cần tăng Pđ là cs đèn như vậy thì dùng T5 làm gì?
      trong khi đó quang thông của T5 cao hơn các loại đèn khác cùng cs

      như vậy số lượng đèn phụ thuộc vào cs đèn chứ đâu phải quang thông
      Bạn nên đọc lại về kỹ thuật chiếu sáng đi!!! Nếu cứ suy nghĩ theo lối mòn này thì nhiều người sẽ khóc vì các sản phẩm của bạn đó!!! Nên tìm thêm sách kỹ thuật chiếu sáng mà nghiền ngẫm!!! Chứ cứ suy nghĩ thế này, đặt câu hỏi, chắc ai cũng nghĩ bạn không biết chút xíu gì về chiếu sáng và hình như chẳng làm về chiếu sáng công trình bao giờ cả!!!

    6. Những thành viên đã cảm ơn 11223344 vì bài viết hữu ích:


    7. #5
      Tham gia
      20-02-2011
      Địa chỉ
      tp.HCM
      Bài viết
      395
      Cảm ơn
      158
      Được cảm ơn 232 lần, trong 133 bài

      Mặc định Ðề: tính số lượng đèn/phòng

      tính cách này ko chính xác đâu bác ơi, nên tính bằng độ rọi làm việc của từng loại phòng như trong dialux tính ý!
      ELECTRICITY INDUSTRY

    8. Những thành viên đã cảm ơn ngoisaobang vì bài viết hữu ích:


    9. #6
      Tham gia
      07-03-2011
      Bài viết
      33
      Cảm ơn
      24
      Được cảm ơn 10 lần, trong 6 bài

      Mặc định Ðề: tính số lượng đèn/phòng

      Các bác tham khảo cách này xem sao em làm đồ án khi tính toán phụ tải chiếu sáng em dùng theo công thức này.
      1/ Nghiên cứu đối tượng chiếu sáng.
      2/ Lựa chọn độ rọi yêu cầu.
      3/ Chọn hệ chiếu sáng.
      4/ Chọn nguồn sáng.
      5/ Chọn bộ đèn.
      6/ Lựa chọn chiều cao treo đèn:
      Tùy theo đặc điểm của đối tượng, công việc, loại bóng đèn, sự giảm chói, bệ mặt làm việc. Ta có thể phân bố các đèn sát trần (h’=0) hoặc cách trần một khoảng là h’. Chiều cao bề mặt làm việc có thể trên độ cao 0,8 m so với sàn( mặt bàn) hoặc ngay trên sàn tùy theo công việc. Khi đó độ cao treo đèn so với bề mặt làm việc:
      htt = H-h’-0,8 ( H: chiều cao từ sàn đến trần).
      Chú ý: Chiều cao htt đối với đèn huỳnh quang không vượt quá 4 m nếu không độ sáng trên bề mặt làm việc không đủ. Còn đối với đèn thủy ngân cao áp, đèn halogen kim loại… nên treo trên độ cao từ 5m trở lên để tránh chói.
      7/ Xác định các thông số kỹ thuật ánh sáng:
      Tính chỉ số địa điểm: Đăc trưng cho kích thước hình học của địa điểm

      Với a,b là chiều dài và rông của phòng; htt chiều cao h tính toán
      Tính hệ số bù: dựa vào bảng phụ lục 7 của tài liệu của cô Dương Lan Hương
      Tính tỷ số treo:

      Với: h’ _Chiều cao từ mặt đèn tới trần.
      Xác đinh hệ số sử dụng:
      Dựa trên các thông số: Loại bộ đèn, tỷ số treo, chỉ số địa điểm, hệ số phản xạ trần, tường, sàn ta tra giá trị hệ số sử dụng trong các bảng do các nhà chế tạo sẵn.
      8/ Xác định quang thông tổng yêu cầu:
      Trong đó: Etc – Độ rọi lựa chọn theo tiêu chuẩn (lux)
      S – Diện tích bề mặt làm việc (m^2).
      d – hệ số bù.
      Фtong – quang thông tổng các bộ đèn (lm).
      9/ Xác định số bộ đèn;

      Kiểm tra sai số quang thông:

      Trong thực tế sai số từ -10% đến 20% là chấp nhận được.
      10/ Phân bố các bộ đèn dựa trên các yếu tố:
      Phân bố cho độ rọi đồng đều và tránh chói,đặc điểm kiến trúc của đối tượng, phân bố đồ đạc.
      Thỏa mãn các yêu cầu về khoảng cách tối đa giữa các dãy và các đèn trong một dãy, dễ dàng vận hành và bảo trì.
      11/ Kiểm tra độ rọi trung bình trên bề mặt làm việc:
      +++---o0o---+++
      vd bài toán của bác chẳng hạn nhé văn phòng có dộ rọi 300lux.hệ số sử dụng d=1.25 hệ số sử dụng tùy theo vd văn phòng thì U=0.75 hành lang =0.7-0.65... em tính của bác nhé> 20x40 =800m2 Quang thông tổng của cả phong là: quang thông tổng= SxdxE/U =(800x1.25x300)/0.75=400000
      với S là diện tích;d=1.25 E độ rọi tiêu chuẩn U hệ số sử dụng
      dùng loại đèn FL28-T5 quang thông 2400(lm) độ hoàn màu <80 (Ra)
      Số đèn là:400000/2400=167 bộ
      Sau đó bác kiểm tra lại độ rọi xem có đủ tiêu chuẩn ko nhé.Mấy công thức toán họ em ko cho lên được nếu cần em up lên sau.

    10. Những thành viên đã cảm ơn duchanh_gt vì bài viết hữu ích:


    11. #7
      Tham gia
      09-07-2010
      Địa chỉ
      Đà Nẵng
      Bài viết
      627
      Cảm ơn
      277
      Được cảm ơn 534 lần, trong 258 bài

      Mặc định Ðề: tính số lượng đèn/phòng

      Trích dẫn Gửi bởi 11223344 Xem bài viết
      Bạn nên đọc lại về kỹ thuật chiếu sáng đi!!! Nếu cứ suy nghĩ theo lối mòn này thì nhiều người sẽ khóc vì các sản phẩm của bạn đó!!! Nên tìm thêm sách kỹ thuật chiếu sáng mà nghiền ngẫm!!! Chứ cứ suy nghĩ thế này, đặt câu hỏi, chắc ai cũng nghĩ bạn không biết chút xíu gì về chiếu sáng và hình như chẳng làm về chiếu sáng công trình bao giờ cả!!!
      hehe
      em sẽ nghe lời anh đọc thêm he
      nhưng anh thông cảm e xem thì sách chiếu sáng có cách tính trên.
      chiếu sáng theo cách đó gọi là chiếu sáng theo suất phụ tải Po đó anh

      Trích dẫn Gửi bởi duchanh_gt Xem bài viết
      Các bác tham khảo cách này xem sao em làm đồ án khi tính toán phụ tải chiếu sáng em dùng theo công thức này.
      1/ Nghiên cứu đối tượng chiếu sáng.
      2/ Lựa chọn độ rọi yêu cầu.
      3/ Chọn hệ chiếu sáng.
      4/ Chọn nguồn sáng.
      5/ Chọn bộ đèn.
      6/ Lựa chọn chiều cao treo đèn:
      Tùy theo đặc điểm của đối tượng, công việc, loại bóng đèn, sự giảm chói, bệ mặt làm việc. Ta có thể phân bố các đèn sát trần (h’=0) hoặc cách trần một khoảng là h’. Chiều cao bề mặt làm việc có thể trên độ cao 0,8 m so với sàn( mặt bàn) hoặc ngay trên sàn tùy theo công việc. Khi đó độ cao treo đèn so với bề mặt làm việc:
      htt = H-h’-0,8 ( H: chiều cao từ sàn đến trần).
      Chú ý: Chiều cao htt đối với đèn huỳnh quang không vượt quá 4 m nếu không độ sáng trên bề mặt làm việc không đủ. Còn đối với đèn thủy ngân cao áp, đèn halogen kim loại… nên treo trên độ cao từ 5m trở lên để tránh chói.
      7/ Xác định các thông số kỹ thuật ánh sáng:
      Tính chỉ số địa điểm: Đăc trưng cho kích thước hình học của địa điểm

      Với a,b là chiều dài và rông của phòng; htt chiều cao h tính toán
      Tính hệ số bù: dựa vào bảng phụ lục 7 của tài liệu của cô Dương Lan Hương
      Tính tỷ số treo:

      Với: h’ _Chiều cao từ mặt đèn tới trần.
      Xác đinh hệ số sử dụng:
      Dựa trên các thông số: Loại bộ đèn, tỷ số treo, chỉ số địa điểm, hệ số phản xạ trần, tường, sàn ta tra giá trị hệ số sử dụng trong các bảng do các nhà chế tạo sẵn.
      8/ Xác định quang thông tổng yêu cầu:
      Trong đó: Etc – Độ rọi lựa chọn theo tiêu chuẩn (lux)
      S – Diện tích bề mặt làm việc (m^2).
      d – hệ số bù.
      Фtong – quang thông tổng các bộ đèn (lm).
      9/ Xác định số bộ đèn;

      Kiểm tra sai số quang thông:

      Trong thực tế sai số từ -10% đến 20% là chấp nhận được.
      10/ Phân bố các bộ đèn dựa trên các yếu tố:
      Phân bố cho độ rọi đồng đều và tránh chói,đặc điểm kiến trúc của đối tượng, phân bố đồ đạc.
      Thỏa mãn các yêu cầu về khoảng cách tối đa giữa các dãy và các đèn trong một dãy, dễ dàng vận hành và bảo trì.
      11/ Kiểm tra độ rọi trung bình trên bề mặt làm việc:
      +++---o0o---+++
      vd bài toán của bác chẳng hạn nhé văn phòng có dộ rọi 300lux.hệ số sử dụng d=1.25 hệ số sử dụng tùy theo vd văn phòng thì U=0.75 hành lang =0.7-0.65... em tính của bác nhé> 20x40 =800m2 Quang thông tổng của cả phong là: quang thông tổng= SxdxE/U =(800x1.25x300)/0.75=400000
      với S là diện tích;d=1.25 E độ rọi tiêu chuẩn U hệ số sử dụng
      dùng loại đèn FL28-T5 quang thông 2400(lm) độ hoàn màu <80 (Ra)
      Số đèn là:400000/2400=167 bộ
      Sau đó bác kiểm tra lại độ rọi xem có đủ tiêu chuẩn ko nhé.Mấy công thức toán họ em ko cho lên được nếu cần em up lên sau.
      cách này của anh gọi là chiếu sáng theo hệ số sử dụng
      tuy nhiên như anh thấy đó e chỉ có bản vẽ mặt bằng có diện tích và Po thôi hoàn toàn không có H, h1,h2,h, cũng ko có tiêu chuẩn.

      cái e muốn đưa ra cho các anh bình luận ở đây là nếu sử dụng pp chiếu sáng theo Po thì có thật sự chính xác ko?
      nếu ko tại sao sách vẩn cho ct đó vào tính toán?
      khi mình tính toán thiết kế thì theo Etc, quang thông, IRA và các chỉ tiêu khác
      tuy nhiên với cách tính theo Po e thấy ko chính xác

      e đưa một chủ đề là để các anh bình luận, nhằm ôn lại kiến thức, học hỏi thêm, chứ ko phải để các anh chém e tơi bời đâu
      Quân tử thảng đãng đãng
      Tiểu nhân trường thích thích

    12. #8
      Tham gia
      29-11-2011
      Bài viết
      6
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: tính số lượng đèn/phòng

      ĐỊNH NGHĨA VỀ CÁC THUẬT NGỮ KỸ THUẬT
      Như bất kỳ môn kỹ thuật hay khoa học nào,kỹ thuật chiếu sáng có những thuật ngữ đặc biệt riêng,và trên các sản phẩm đều ghi các thông số này,đối với người trong cuộc thì hiểu rõ nhưng với người tiêu dùng thì đó là một vấn đề trìu tượng,hi vong qua bài viết này có thể giúp cho các bạn hiểu hơn và biết cách lựa chọn cho mình một sản phẩm thích hợp.
      1 Quang Thông
      Đơn vị : lumen [lm]
      Quang thông là toàn bộ thông lượng bức xạ phát ra bởi một nguồn sáng được đánh giá với độ nhạy phổ của mắt và hệ số tương đương.
      2 . Cường độ sáng.
      Đơn vị đo: Candela [cd]
      Nói chung: một nguồn sáng phát ra quang thông trong những hướng khác nhau và ở những cường độ khác nhau.Cường độ bức xạ khả kiến ở một hướng riêng biệt được gọi là cường độ sáng I.
      3 Độ rọi E
      Đơn vị đo: lux[lx]
      Độ rọi E là tỷ số giữa quang thông và diện tích được rọi sáng. Độ rọi 1Lux có được .Độ rọi 1 lux có được khi quang thông 1lm phân bố đều trên diện tích 1m2
      4 Độ chói L
      Đơn vị đo: candela trên mét vuông [cd/m2]. Độ chói L của một nguồn sáng hoặc một mặt được chiếu sáng là số đo của mức độ sáng.
      5 Quang Hiệu
      Đơn vị đo : Lumen trên Wat [lm/W]. Qng hiệu cho biết hiệu quả mà năng lượng điện tiêu thụ đã biến đổi thành ánh sáng.
      6 nhiệt độ màu
      Đơn vị đo: Keivin [k]
      Nhiệt độ màu của một nguồn sáng được xác định khi so sánh với một 'bức xạ vật đen' và được xác định bằng đường cong Planck . Nhiệt độ của bức xạ vật đen này càng caothif thành phần màu xanh trong phổ càng lớn và thành phần đỏ càng nhỏ. Ví dụ một bóng đèn sợi đốt vói ánh sáng trắng ấm có nhiệt độ màu là 2700K,trong khi đó một bóng đèn huỳnh quang ánh sáng ban ngày có nhiệt độ màu là 6000K.
      Sự biểu hiện màu
      Sự biểu hiện màu của một bóng đèn có thể được xác định gọn gàng trong thuật nhiệt độ màu. Có ba loại màu chính:
      Trắng ấm: Warm white <3300k
      Trắng lạnh Cool White 3300K-5000K
      Ban ngày Daylight>5000K
      Mặc dù có cùng biểu hiện màu,bóng đèn lại thể hiện màu rất khác nhaudo kết cấu phổ ánh sáng của chúng.
      Chỉ số hiện sắc Ra
      Như là quy luật,ánh sáng nhân tạo phải cho phép mắt người nhận biết màu sắc đúng như nó trong ánh sáng tự nhiên. Rõ ràng điều này phụ thuộc vào mục đích mà ánh sáng đó được đòi hỏi.
      Tiêu chuẩn ở đây là tính chất thể hiện màu sắc của một nguồn sang. Nó được diễn ra như là chỉ số thể hiện màu tổng quát (Ra).
      ChỈ số thể hiện màu là số đo của sự tương ứng giữa màu của vật thể ( màu too phát quang của nó) và sự xuất hiện của nó dươi một nguồn sang tham khảo. Để xác định Ra,có tám màu thử ,xác định theo tiêu chuẩn DIN6169,được chiếu sang với nguồn sang tham khảo và nguồn sang cần thử. Sự sai biệt càng nhỏ thì tính chất thể hiện màu của bóng đèn được thử càng tốt.
      Một nguồn sang có giá trị Ra bằng 100 biểu diễn tất cả các màu chin xác khi chúng xuất hiện dưới nguồn sang tham khảo. Giá trị Ra càng nhỏ đi,màu sắc được thể hiện càng tệ hơn.
      Hiệu suất chóa đèn.
      Hiệu suất chóa đèn (cũng được biết như là tỷ số hiệu quả chiếu sang
      ) là một tiêu chuẩn quan trọng trong đánh giá hiệu quả năng lượng của một chóa đèn. Nó là tỷ số giữa quang thông phát ra bởi chóa đèn và quang thông của bóng đèn(hoặc nhiều bóng đèn) được lắp trong chóa.

    13. Những thành viên đã cảm ơn sieuthidodien86 vì bài viết hữu ích:


    14. #9
      Tham gia
      22-02-2012
      Bài viết
      4
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 3 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: tính số lượng đèn/phòng

      cái này bạn tham khảo cuốn giáo trình cung cấp điện ,ở mục chiếu sáng có ghi rõ đấy.good luck

    15. #10
      Tham gia
      21-12-2012
      Địa chỉ
      Ha Noi
      Bài viết
      10
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 3 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: tính số lượng đèn/phòng

      n=Pcs/Pđ
      công thức này là áp dụng tính số lượng đèn nung sáng (sợi đốt) trong thiết kế tchiếu sáng. với 1 loại đèn thì hiệu suất sáng ko đổi lên quang thông tỷ lệ thuận với công suất mới áp dụng công thức đơn giản nay.
      sang loại đèn khác sẽ ko đúng.
      Pcs=Po.S là suất phụ tải chiếu sáng trên một đơn vị diện tích w /m2.
      bảng 10-10 ta được công suất mỗi bóng đèn từ đó xác định được số lượng đèn:

      Lý thuyết thì vậy chứ thực tế vào công trình thì phải thiết kế bằng bản vẽ, phần mềm. khi lắp đặt xong thì đo đạc, kiểm tra kết quả chứ cần j ba cái công thức vớ vẩn kia.

      gmail: sonca1905