      Chào các bác,

      Em là dân kinh tế nên kiến thức về điện hạn chế đang đi bán hàng kỹ thuật điện, bên khách hàng yêu cầu em cung cấp thiết bị cho tủ tụ bù 7 bước công suất 350Kvar. Nhưng trong đó có cuộn cảm lọc sóng hài (mấy pác ấy nói là reactor gì đó). Bác nào có đã làm vụ này giúp em với....Cảm ơn rất nhiều

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      11-02-2011
      Bài viết
      384
      Cảm ơn
      32
      Được cảm ơn 181 lần, trong 107 bài

      Mặc định Ðề: Thiết kế bộ lọc sóng hài cho tụ bù hạ thế

      đó là cuộn kháng mắc trên đừong dây dể lọc sóng hài đó pác , giảm sóng hài để tránh những ảnh hửong của nó tới bộ tụ bù nhưng là tăng áp tên các cữa tụ làm cho tụ bị quá áp nên hỏng
      nhận thi công tủ điện
      liên hệ 01685899022

    3. #3
      Tham gia
      09-02-2010
      Địa chỉ
      Ngày SG - Đêm TDM-Bình Dương
      Bài viết
      681
      Cảm ơn
      103
      Được cảm ơn 232 lần, trong 180 bài

      Mặc định Ðề: Thiết kế bộ lọc sóng hài cho tụ bù hạ thế

      Trích dẫn Gửi bởi phonghg Xem bài viết
      Chào các bác,

      Em là dân kinh tế nên kiến thức về điện hạn chế đang đi bán hàng kỹ thuật điện, bên khách hàng yêu cầu em cung cấp thiết bị cho tủ tụ bù 7 bước công suất 350Kvar. Nhưng trong đó có cuộn cảm lọc sóng hài (mấy pác ấy nói là reactor gì đó). Bác nào có đã làm vụ này giúp em với....Cảm ơn rất nhiều
      7 cấp 50Kvar = 350Kvar. Bác cứ mua 7 cái tụ 50Kvar và 7 cái Reactor cho tụ 50Kvar là ok, nhưng lưu ý chọn điện áp tụ bù thấp nhất là 440V. Còn tùy thuốc vào tình hình tải nữa nhé nếu sóng hài nhiều quá có khi phải chọn tụ 525V nữa đó...

      Mong bạn sớm lựa chọn được giải pháp cho khách hàng.
      @: theanhktech@yahoo.com
      Y!M: theanhktech
      Skype: theanhktech

    4. #4
      Tham gia
      11-02-2011
      Bài viết
      384
      Cảm ơn
      32
      Được cảm ơn 181 lần, trong 107 bài

      Mặc định Ðề: Thiết kế bộ lọc sóng hài cho tụ bù hạ thế

      reactor là cuộn kháng lọc sóng hài phải ko pác theanh

      vậy khi cấp tụ mình bao nhiêu thì có reactor bấy nhiêu phải ko pác
      nhận thi công tủ điện
      liên hệ 01685899022

    5. #5
      Tham gia
      09-02-2010
      Địa chỉ
      Ngày SG - Đêm TDM-Bình Dương
      Bài viết
      681
      Cảm ơn
      103
      Được cảm ơn 232 lần, trong 180 bài

      Mặc định Ðề: Thiết kế bộ lọc sóng hài cho tụ bù hạ thế

      Trích dẫn Gửi bởi iloveoioioioi Xem bài viết
      reactor là cuộn kháng lọc sóng hài phải ko pác theanh

      vậy khi cấp tụ mình bao nhiêu thì có reactor bấy nhiêu phải ko pác
      Tên thật và đầy đủ của em nó là: Harmonics Filter Reactor. Thông thường cấp tụ bao nhiêu thì Reactor sẽ được thiết kế cho dung lượng cấp tụ đó.
      @: theanhktech@yahoo.com
      Y!M: theanhktech
      Skype: theanhktech

    6. #6
      Tham gia
      09-05-2009
      Bài viết
      14
      Cảm ơn
      5
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: Thiết kế bộ lọc sóng hài cho tụ bù hạ thế

      Chào bác The Anh cho em hỏi tại sao lại sử dụng tụ 440v . Thường em thấy là vậy, nhưng dung lượng bù lại phụ thuộc vào áp ví dụ với áp 440v thì đủ 25 Kvar nhưng ở điện áp khác thì dung lượng bù đã khác rồi
      400 v 20.8 kvar ( nhu vay ta đã mất hết gần 5KVAr rồi ) Khách hàng họ hỏi thì ta phải trả lời như thế nào . Cảm ơn bác , có gì không chính xác bác đính chính lại giúp em
      Thân chào bác

    7. #7
      Tham gia
      04-05-2011
      Bài viết
      271
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 97 lần, trong 70 bài

      Mặc định Ðề: Thiết kế bộ lọc sóng hài cho tụ bù hạ thế

      Trích dẫn Gửi bởi cuongaz Xem bài viết
      Chào bác The Anh cho em hỏi tại sao lại sử dụng tụ 440v . Thường em thấy là vậy, nhưng dung lượng bù lại phụ thuộc vào áp ví dụ với áp 440v thì đủ 25 Kvar nhưng ở điện áp khác thì dung lượng bù đã khác rồi
      400 v 20.8 kvar ( nhu vay ta đã mất hết gần 5KVAr rồi ) Khách hàng họ hỏi thì ta phải trả lời như thế nào . Cảm ơn bác , có gì không chính xác bác đính chính lại giúp em
      Thân chào bác
      Câu hỏi hay quá!!!! He eh!!! Cái này thì cuongaz đúng rồi!!! Tuy nhiên cái chính lại không nằm ở định lượng bạn ạ!!!! Cái chính là hiệu quả của nó với lưới điện thôi!!! Cần nghiên cứu ảnh hưởng của nó đến lưới có được như ý muốn không chứ không phải ăn gian một vài kVAr!!!! Lỡ có ông khách khó tính như bạn nghĩ (thường là không có) thì bạn phải chứng minh theo hướng tác dụng thực sự và vì sao lại thế thôi!!! He eh!!!!

    8. #8
      Tham gia
      09-02-2010
      Địa chỉ
      Ngày SG - Đêm TDM-Bình Dương
      Bài viết
      681
      Cảm ơn
      103
      Được cảm ơn 232 lần, trong 180 bài

      Mặc định Ðề: Thiết kế bộ lọc sóng hài cho tụ bù hạ thế

      Trích dẫn Gửi bởi cuongaz Xem bài viết
      Chào bác The Anh cho em hỏi tại sao lại sử dụng tụ 440v . Thường em thấy là vậy, nhưng dung lượng bù lại phụ thuộc vào áp ví dụ với áp 440v thì đủ 25 Kvar nhưng ở điện áp khác thì dung lượng bù đã khác rồi
      400 v 20.8 kvar ( nhu vay ta đã mất hết gần 5KVAr rồi ) Khách hàng họ hỏi thì ta phải trả lời như thế nào . Cảm ơn bác , có gì không chính xác bác đính chính lại giúp em
      Thân chào bác
      Chúng ta đang nói về bù cho tải là nhà máy hay building (không bàn về bù lưới trên đường dây hạ thế bạn nhé). Do vậy, khi lắp bộ tụ bù vào TBA 0.4KV thì sẽ có sự tăng điện áp, và trong quá trình vận hành phụ thuộc chất lượng nguồn cung cấp cũng như vào tải (phát sinh sóng hài) dẫn đến sự tăng điện áp (phải đo lường mới chính xác). Do đó có thể bạn sẽ thấy trên thị trường có loại tụ bù 415V và 440V có khi 525V. Cho những trường hợp tải ổn định (sóng hài ít nằm trong mức cho phép) thì bạn dùng 415V. Nhưng thời bây bạn cũng thấy toàn bộ tải đều là những động cơ to dùng biến tần (mức độ điều chỉnh thay đổi liên tục) và những tải phi tuyến (chỉnh lưu, nghịch lưu điện tử công suất, hệ thống máy tính, UPS...) mức độ sóng hài rất cao. Mặc dù dùng đến tụ 440V (chưa tính toán và lắp cuộn kháng lọc sóng hài) nhưng bạn thấy tụ 440V vẫn nổ và phù.

      Vấn đề bạn đưa ra là tại sao sử dụng tụ 440V để khách hàng mất đi vài Kvar. Vậy mình còn phải tính đến tiêu chí kỹ thuật để đảm bảo hiệu quả lâu dài về mặt kinh tế.

      Mong các bạn có kinh nghiệm chia sẻ thêm nhé.
      @: theanhktech@yahoo.com
      Y!M: theanhktech
      Skype: theanhktech

    9. #9
      Tham gia
      09-02-2010
      Địa chỉ
      Ngày SG - Đêm TDM-Bình Dương
      Bài viết
      681
      Cảm ơn
      103
      Được cảm ơn 232 lần, trong 180 bài

      Mặc định Ðề: Thiết kế bộ lọc sóng hài cho tụ bù hạ thế

      Trích dẫn Gửi bởi theanhktech Xem bài viết
      Chúng ta đang nói về bù cho tải là nhà máy hay building (không bàn về bù lưới trên đường dây hạ thế bạn nhé). Do vậy, khi lắp bộ tụ bù vào TBA 0.4KV thì sẽ có sự tăng điện áp, và trong quá trình vận hành phụ thuộc chất lượng nguồn cung cấp cũng như vào tải (phát sinh sóng hài) dẫn đến sự tăng điện áp (phải đo lường mới chính xác). Do đó có thể bạn sẽ thấy trên thị trường có loại tụ bù 415V và 440V có khi 525V. Cho những trường hợp tải ổn định (sóng hài ít nằm trong mức cho phép) thì bạn dùng 415V. Nhưng thời bây bạn cũng thấy toàn bộ tải đều là những động cơ to dùng biến tần (mức độ điều chỉnh thay đổi liên tục) và những tải phi tuyến (chỉnh lưu, nghịch lưu điện tử công suất, hệ thống máy tính, UPS...) mức độ sóng hài rất cao. Mặc dù dùng đến tụ 440V (chưa tính toán và lắp cuộn kháng lọc sóng hài) nhưng bạn thấy tụ 440V vẫn nổ và phù.

      Vấn đề bạn đưa ra là tại sao sử dụng tụ 440V để khách hàng mất đi vài Kvar. Vậy mình còn phải tính đến tiêu chí kỹ thuật để đảm bảo hiệu quả lâu dài về mặt kinh tế.

      Mong các bạn có kinh nghiệm chia sẻ thêm nhé.

      @: theanhktech@yahoo.com
      Y!M: theanhktech
      Skype: theanhktech

    10. #10
      Tham gia
      23-09-2011
      Bài viết
      936
      Cảm ơn
      32
      Được cảm ơn 428 lần, trong 321 bài

      Mặc định Ðề: Thiết kế bộ lọc sóng hài cho tụ bù hạ thế

      Trích dẫn Gửi bởi theanhktech Xem bài viết
      Chúng ta đang nói về bù cho tải là nhà máy hay building (không bàn về bù lưới trên đường dây hạ thế bạn nhé). Do vậy, khi lắp bộ tụ bù vào TBA 0.4KV thì sẽ có sự tăng điện áp, và trong quá trình vận hành phụ thuộc chất lượng nguồn cung cấp cũng như vào tải (phát sinh sóng hài) dẫn đến sự tăng điện áp (phải đo lường mới chính xác). Do đó có thể bạn sẽ thấy trên thị trường có loại tụ bù 415V và 440V có khi 525V. Cho những trường hợp tải ổn định (sóng hài ít nằm trong mức cho phép) thì bạn dùng 415V. Nhưng thời bây bạn cũng thấy toàn bộ tải đều là những động cơ to dùng biến tần (mức độ điều chỉnh thay đổi liên tục) và những tải phi tuyến (chỉnh lưu, nghịch lưu điện tử công suất, hệ thống máy tính, UPS...) mức độ sóng hài rất cao. Mặc dù dùng đến tụ 440V (chưa tính toán và lắp cuộn kháng lọc sóng hài) nhưng bạn thấy tụ 440V vẫn nổ và phù.

      Vấn đề bạn đưa ra là tại sao sử dụng tụ 440V để khách hàng mất đi vài Kvar. Vậy mình còn phải tính đến tiêu chí kỹ thuật để đảm bảo hiệu quả lâu dài về mặt kinh tế.

      Mong các bạn có kinh nghiệm chia sẻ thêm nhé.
      Dung lượng bù của tủ bù thì căn cứ vào giá trị cos phi thấp nhất chứ bạn , ví dụ : cos phi min là 0,6 ; bây giờ cần tăng lên 0,9 -> Ta tính chọn được tủ bù 300 kVA chẳng hạn, rồi chọn bộ điều khiển 6 cấp ứng với các giá trị cos phi khác nhau. Sau đó mới quyết định chọn điện áp chịu đựng của tụ, lưới nhiều sóng bậc cao thì chọn áp chịu đựng của tụ càng lớn như bạn viết; còn điện áp của lưới vẫn chỉ dao động trong phạm vi quy định 380V +_ 10% thôi. Tụ chịu điện áp cao thì giá cao .Mời các bạn ..... bàn tiếp .

    Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Cần bán - Cung cấp thiết bị điện lạnh công nghiệp fcu -ahu -chi ller - cách nhiệt (CÔNG TY CP VẬT TƯ THIẾT BỊ LẠNH)
      Bởi vinhthai176 trong diễn đàn Lạnh công nghiệp, điều hòa không khí
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 27-02-2017, 01:14
    2. Chào bán Thiết Bị Điện Tự Động Hóa Công Nghiệp - Thiết bị Schneider , Socomec - Song Huỳnh Electric
      Bởi www.dienaz.com trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Trả lời: 30
      Bài cuối: 14-10-2016, 16:59
    3. Cần bán - THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT ( Thiết bị đóng căt LS, HAN YOUNG, MOELLER, SCHNEIDER, FUJI, IDEC, SHIHLIN,OMRON…..)
      Bởi cvc.jolie trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 10-08-2016, 10:52
    4. Cần bán - Chuyên cung cấp thiết bị giải pháp chống sét từ Germany - Phoenix contact -Cty Thiên Sơn
      Bởi rongvang3000 trong diễn đàn Điện nhẹ, PCCC, an ninh, chống sét
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 14-05-2014, 09:23
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016