      chào các bác.
      em đang sử dụng bộ thời gian thực trong lập trình S7 200.
      khi sử dụng thứ,ngày, tháng thì không sử dụng được; còn giờ,phút,giây thì sử dụng được.em không hiểu tại sao lại như thế?mặc dù em đã thay đổi thời gian và thứ cùng ngày tháng trong đồng hồ máy tính cho phù hợp với chương trình đã viết rồi.và em đã thử nhiều cách khác nhau nhưng không được.
      mong các bác giúp em.thank nhiều!

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      18-10-2010
      Địa chỉ
      Quảng Nam to Sài Gòn
      Bài viết
      482
      Cảm ơn
      123
      Được cảm ơn 261 lần, trong 169 bài

      Mặc định Ðề: đồng hồ thời gian thực

      Trích dẫn Gửi bởi xuan kt3 Xem bài viết
      chào các bác.
      em đang sử dụng bộ thời gian thực trong lập trình S7 200.
      khi sử dụng thứ,ngày, tháng thì không sử dụng được; còn giờ,phút,giây thì sử dụng được.em không hiểu tại sao lại như thế?mặc dù em đã thay đổi thời gian và thứ cùng ngày tháng trong đồng hồ máy tính cho phù hợp với chương trình đã viết rồi.và em đã thử nhiều cách khác nhau nhưng không được.
      mong các bác giúp em.thank nhiều!
      cái thì được cái thì không, lạ nhỉ bác coi lại thử mấy cái vùng nhớ trong mấy cái lệnh so sánh nó đúng chưa. hay là bác đưa luôn cái đề lên a e làm thử có được không
      time is money
      lost time is never found again

    3. #3
      Tham gia
      02-01-2011
      Bài viết
      63
      Cảm ơn
      26
      Được cảm ơn 29 lần, trong 19 bài

      Mặc định Ðề: đồng hồ thời gian thực

      có lẽ bạn cài đặt softwae nó bị lỗi ko?

    4. #4
      Tham gia
      14-11-2010
      Bài viết
      23
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: đồng hồ thời gian thực

      vâng.
      viết chương trình điều khiển một chuông báo tiết học theo yêu cầu:
      -chủ nhật chuông không kêu
      -7h - 7h0'10'' kêu báo vào học
      - 9h - 9h0'8'' chuông kêu báo giải lao
      - 9h15' - 9h15'10''chuông kêu báo vào giờ học
      -11h - 11h0'20'' chuông kêu báo giờ học kết thúc
      em đã viết chương trình rồi nhưng chỉ còn thiếu vào chủ nhật chuông không kêu nữa là xong.
      em đã thử nhiều cách nhưng vẫn không được.chủ nhật trong s7 200 là VB407 -16#00 phải không các bác ?
      mong các bác giúp .

    5. #5
      Tham gia
      18-10-2010
      Địa chỉ
      Quảng Nam to Sài Gòn
      Bài viết
      482
      Cảm ơn
      123
      Được cảm ơn 261 lần, trong 169 bài

      Mặc định Ðề: đồng hồ thời gian thực

      Trích dẫn Gửi bởi xuan kt3 Xem bài viết
      em đã viết chương trình rồi nhưng chỉ còn thiếu vào chủ nhật chuông không kêu nữa là xong.
      em đã thử nhiều cách nhưng vẫn không được.chủ nhật trong s7 200 là VB407 -16#00 phải không các bác ?
      mong các bác giúp .
      chủ nhật là VB7 \==B\16#1 bạn thử lại xem
      time is money
      lost time is never found again

    6. #6
      Tham gia
      14-11-2010
      Bài viết
      23
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: đồng hồ thời gian thực

      không được bác ah. em đã thử rồi nhưng k được .
      không biết có phải do lúc cài đặt bị lỗi không nữa.
      +++---o0o---+++
      em nghĩ là do đồng hồ ,ngay tháng trong máy tính không tương thích với chương trình.
      khi hiện tại là thứ 5 thì trong chương trình viết bất kì thứ nào cũng có điện;tức là luôn có dòng chạy qua .
      nhưng hiện tại là thứ 5, trong chương trình viết là thứ 7, chỉnh sửa thứ trong máy tính là thứ 7 thì lại không có điện .
      em không biết chỉnh sửa thế nào cả mặc dù trong máy đã điều chỉnh đúng thời gian ở việt nam.
      mong các bác giúp em nha .thank nhìu.

    7. #7
      Tham gia
      23-09-2009
      Bài viết
      311
      Cảm ơn
      74
      Được cảm ơn 262 lần, trong 110 bài

      Mặc định Ðề: đồng hồ thời gian thực

      You must code all date and time values in BCD format (for example, 16#02 for the year 2002). See the Table below.

      Format of 8-byte Time Buffer (T)

      T Byte Description Byte Data
      0 year (0-99) current year (BCD value)
      1 month (1-12) current month (BCD value)
      2 day (1-31) current day (BCD value)
      3 hour (0-23) current hour (BCD value)
      4 minute (0-59) current minute (BCD value)
      5 second (0-59) current second (BCD value)
      6 00 reserved – always set to 00
      7 day of week (1-7) current day of the week, 1=Sunday (BCD value)
      The time-of-day clock initializes the following date and time after extended power outages or memory has been lost:

      Date: 01-Jan-90
      Time: 00:00:00
      Day of Week: Sunday
      Tip:
      The S7-200 CPU does not perform a check to verify that the day of week is correct based upon the date. Invalid dates, such as February 30, may be accepted. You should ensure that the date you enter is correct.Do not use the TODR/TODW instruction in both the main program and in an interrupt routine. A TODR/TODW instruction in an interrupt routine which attempts to execute while another TODR/TODW instruction is in process will not be executed. SM4.3 is set indicating that two simultaneous accesses to the clock were attempted (non-fatal error 0007).The time-of-day clock in the S7-200 uses only the least significant two digits for the year, so for the year 2000, the year is represented as 00. The S7-200 PLC does not use the year information in any way. However, user programs that use arithmetic or compares with the year's value must take into account the two-digit representation and the change in century.Leap year is correctly handled through year 2096.

      VB407 của bạn là do bạn dùng lệnh READ_RTC gán byte nhớ đồng hồ thời gian thực của PLC cho byte nhớ. Mình chưa rõ bạn gán cho nó bắt đầu từ byte VB407 hay VB400. Theo như trợ giúp trên và mình nói vừa rồi thì VB407 byte này chứa chứa giá trị ngày của tuần. Mặc khác bạn cũng nên xem lại kiểu dữ liệu bạn định dạng và kiểu dữ liệu của đồng hồ thời gian thực của PLC. Đồng hồ thời gian thực của PLC và đồng hồ của máy tính bạn đang cài phần mềm không giống nhau. Bạn có thể set thời gian cho PLC nếu bạn muốn
      Mua bán, sửa chữa, cho thuê PLC S7-200, 300, Biến tần AC Driver, DC Driver...
      HP: 0979682827

    8. #8
      Tham gia
      14-11-2010
      Bài viết
      23
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: đồng hồ thời gian thực

      set thời gian cho plc như thế nào vậy bạn ?
      mong bạn giúp .mình mới tìm hiểu nên chưa được rõ lắm về phần mềm này .
      +++---o0o---+++
      mình không thể set được thời gian trong plc được .làm sao được ?

    9. #9
      Tham gia
      18-10-2010
      Địa chỉ
      Quảng Nam to Sài Gòn
      Bài viết
      482
      Cảm ơn
      123
      Được cảm ơn 261 lần, trong 169 bài

      Mặc định Ðề: đồng hồ thời gian thực


      cái bài của bác đó, chỉ cần set cho cái time của máy tính đúng thoai
      nhìn không ra thì lấy cái này bỏ vào thử chạy ko
      http://www.data.webdien.com/free/dow...c9d89ec838495b
      time is money
      lost time is never found again

    10. Những thành viên đã cảm ơn missyou42 vì bài viết hữu ích:


    11. #10
      Tham gia
      14-11-2010
      Bài viết
      23
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: đồng hồ thời gian thực

      cám ơn bác đã nhiệt tình giúp em.
      em cũng làm giống hệt như bác đó nhưng không được.
      theo đúng như mình học là như thế nhưng khi cho nó chạy thì không được.
      ah.em không set được thời gian trong plc được.
      có phải do phần mềm cài bị lỗi không bác?

    Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - hỏi về sơ đồ chân Rơ-le thời gian và trung gian
      Bởi bacdau3110 trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Trả lời: 29
      Bài cuối: 22-03-2016, 21:10
    2. Cần bán - Rơ le thời gian Omron (BỘ CÀI ĐẶT THỜI GIAN CỦA OMRON) H3Y, H3YN, H3RC, H3JA,
      Bởi bon_tabi_dhhp trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 19-08-2014, 12:00
    3. Cần bán - Thanh lý Rơ le thời gian 3 dải thời gian: Giờ, phút, giây. (T48N)
      Bởi Suaxungxinh trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 15-10-2013, 10:26
    4. Trợ giúp - Dùng 01 role thời gian TB35N(Camsco), 02 role trung gian tùy chọn đk tủ ATS((Socomec)
      Bởi kcs trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 27-02-2011, 14:20