      Mặc định Ðề: Tổng hợp các toppic về bảo vệ mất pha động cơ điện

      rơ le nhiệt bảo vệ quá tải thông thường của LS có bảo vệ mất pha được không mọi người

    2. #92
      Tham gia
      06-09-2010
      Bài viết
      658
      Cảm ơn
      77
      Được cảm ơn 422 lần, trong 213 bài

      Mặc định Ðề: Tổng hợp các toppic về bảo vệ mất pha động cơ điện

      Trích dẫn Gửi bởi anhtuan153 Xem bài viết
      rơ le nhiệt bảo vệ quá tải thông thường của LS có bảo vệ mất pha được không mọi người
      có thể nhưng không chắc chắn. Muốn chắc phải dùng relay điện tử. giá cũng không cao hơn là bao mà chắc ăn hơn nhiều
      +++---o0o---+++
      Trích dẫn Gửi bởi playboy1989 Xem bài viết
      Mấy anh đưa ra ý tưởng dùng loại cuộn hút 380 với thêm rơle trung gian nghe có vẻ giàu nhỉ các bác. em nói thật nhé cách đấy chỉ dùng trên sách vở và thử nghiệm thôi chứ còn đưa ra ngoài để dùng thì mua nó còn tốn hơn mua EORC đấy. e chỉ tham gia thế thôi chứ còn bác làm thế nào thì tùy thôi
      +++---o0o---+++
      với dùng như vậy thì độ tin cậy không cao đâu bạn ah
      +++---o0o---+++
      Sơ đồ Thienpth đưa ra là đúng nhưng bạn nên xem lại. tôi xem song thấy sơ đồ bạn hơi lãng phí 1 thứ đấy bạn nhìn lại xem nhé.
      lưu ý : không phải EORC mà là EOCR hoặc relay điện tử SW, OPR ..
      +++---o0o---+++
      Trích dẫn Gửi bởi playboy1989 Xem bài viết
      Có làm việc bạn ah. nhưng nó sẽ chậm( Hiệu suâtf giảm) lại và bắt đầu phát nóng vì do dòng điện của cuộn kia tăng cao, tớ có cái này bạn đọc nhé

      Ứng dụng relay bảo vệ mất pha, đảo pha MX100
      ỨNG DỤNG RELAY BẢO VỆ MẤT PHA, ĐẢO PHA MX100
      Tiếng Anh chuyên ngành dùng để chỉ hiện tượng mất pha : phase loss, phase failure, phase missing.
      Tiếng anh chuyên ngành dùng để chỉ hiện tượng đảo pha : phase sequence, phase reversal.
      Chuyện mất pha trong hệ thống điện 3 pha gây ra những hậu quả lớn không còn lạ gì với dân kỹ thuật điện, nhất là dân bảo trì điện trong các xưởng có các động cơ 3 pha. Tôi không muốn nói về các hư hỏng mà nó gây ra cho bạn, cho thiết bị của bạn. Một khi bạn tìm đến và đọc bài viết này có nghĩa là bạn đã hoặc trong tương lai gần sẽ đối mặt với nó.
      Bạn có thể tự lắp mạch bảo vệ mất pha bằng 2,3 relay kiếng mà theo bạn là rất hiệu quả và rẻ tiền. Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng : đã có những người phải thú nhận mạch đó hoạt động kém hiệu quả trong hệ thống điện công nghiệp.
      Trong phạm vi bài viết này tôi sẽ giới thiệu các ứng dụng của relay bảo vệ mất pha, đảo pha MX100A của Mikro(Malaysia) vào các trường hợp cụ thể.
      Thứ nhất : Bảo vệ mất pha và đảo pha trong hệ thống điện.
      • Bảo vệ mất pha dùng chủ yếu cho các tải 3 pha mà tại đó nếu mất 1 trong 3 pha thì sẽ gây ra sự hoạt động sai ví dụ động cơ ba pha khi mất 1 pha thì dễ bị cháy, chỉnh lưu 3 pha nếu mất 1 pha thì điện áp DC ngõ ra có thể bị thay đổi vv.
      • Bảo vệ đảo pha sử dụng trong trường hợp động cơ 3 pha truyền động trong các hệ thống mà chiều quay đã được ấn định và sẽ gây ra hư hỏng nếu nhấn nút chạy thuận mà động cơ lại chạy ngược. Việc đảo pha chỉ có thể xảy ra khi tiến hành sửa chữa, thay thế máy biến áp hoặc đường dây.
      Thứ 2 : Relay bảo vệ mất pha, đảo pha Mikro MX100A.
      Relay Mikro MX100 được thiết kế sử dụng cho đế cắm 11 chân. Hình ảnh relay và sơ đồ chân như sau :

      • Ở trạng thái không cấp điện thì tiếp điểm 1-3 hở, tiếp điểm 1-4 đóng.
      • Nếu được cấp nguồn 3 pha 3 dây hoặc 3 pha 4 dây đúng thứ tự pha thì tiếp điểm 1-3 đóng lại, tiếp điểm 1-4 mở ra. Đèn báo cuộn dây sáng và đèn báo tiếp điểm sáng thể hiện trạng thái lưới điện đủ pha và đúng thứ tự pha. Đây là trạng thái thường trực khi ta sử dụng relay này.
      • Nếu mất ít nhất 1pha thì sẽ có những hiện tượng sau xảy ra : Đèn báo tiếp điểm tắt hoặc đèn báo cuộn dây và đèn báo tiếp điểm đều tắt; tiếp điểm 1-3 hở, tiếp điểm 1-4 đóng lại.
      • Nếu có hiện tượng đảo pha xảy ra thì đèn báo tiếp điểm sẽ tắt đồng thời tiếp điểm 1-3 sẽ mở ra, 1-4 sẽ đóng lại.
      Thứ 3 : Ứng dụng Mikro MX100 trong mạch sử dụng contactor.
      Lấy ví dụ mạch khởi động động cơ. Mạch không sử dụng relay bảo vệ mất pha, đảo pha có sơ đồ như sau :

      Sơ đồ có sử dụng relay bảo vệ mất pha, đảo pha Mikro MX100A như sau :

      So sánh 2 sơ đồ ta sẽ thấy ngay được những việc cần làm khi muốn gắn thêm relay bảo vệ mất pha đảo pha cho mạch chưa có bảo vệ mất pha đảo pha.
      Thứ 4 : Ứng dụng Mikro MX100 trong mạch sử dụng MCCB.
      Đối với mạch điện được cấp nguồn bằng MCCB, ta muốn khi có hiện tượng mất pha, MCCB sẽ tự động nhảy (tác động). Ta cũng biết rõ MCCB được chế tạo chỉ tác động khi có hiện tượng ngắn mạch hoặc quá tải. Tuy vậy ta vẫn có thể buộc MCCB tác động bằng cách sử dụng phụ kiện "Shunt Trip". Shunttrip là phụ kiện được lắp vào MCCB giúp ta buộc MCCB nhảy bằng cách đưa điện vào cuộn dây của Shunt trip.
      Để cấp điện vào Shunttrip khi có hiện tượng mất pha, đảo pha, cần gắn dùng tiếp điểm thường đóng 1-4. Tuy nhiên ta cần lưu ý là khi chưa được cấp nguồn thì tiếp điểm này vẫn đang đóng. Do vậy, nếu sử dụng nguồn dưới MCCB để cấp vào Mikro MX100A, rất có thể khi ta vừa đóng MCCB thì shunttrip đã được cấp nguồn làm MCCB tác động. Để tránh tình trạng này ta có thể sử dụng dùng nguồn trên MCCB để cấp cho MX 100 theo sơ đồ sau :

      Sơ đồ trên có nhược điểm là giả sử tiếp điểm của MCCB hư hỏng, lúc này nguồn cấp ra tải mất pha nhưng Mikro MX100Akhông phát hiện được.
      Nguồn cấp cho Mikro MX100 vẫn có thể lấy dưới MCCB để khắc phục sự cố trên. Tuy nhiên cần khắc phục tình trạng MCCB sẽ tác động ngay khi đóng MCCB. Ta có thể dùng thêm 1 relay thời gian khống chế không cho Shunttrip tác động khi ta thao tác đóng nguồn (dùng tiếp điểm thường mở đóng chậm).
      Thứ 5 : Ứng dụng Mikro MX100 trong mạch sử dụng ACB.
      ACB (Air Circuit Breaker : máy cắt không khí) thường được sử dụng trong các xưởng lớn. ACB linh động hơn MCCB nhờ các phụ kiện giúp ta có thể thao tác đóng và cắt ACB bằng tín hiệu điện. Người ta thường sử dụng kết hợp 2 hoặc nhiều hơn 2 ACB để tạo thành các bộ chuyển nguồn tự động (ATS : Automatich Transfer Switch).
      Việc ứng dụng Mikro MX100 trong mạch sử dụng ACB cơ bản cũng tương tự như với MCCB. Điểm cần lưu ý là khi MX100 phát hiện mất pha, đảo pha. Ngoài việc cấp nguồn cho SHT tác động ACB ta còn phải ngăn không cho bộ điều khiển đóng lại ACB để tránh tình trạng đóng cắt lặp lại nhiều lần ảnh hưởng đến tuổi thọ ACB.
      Lưu ý chung cho cả 2 trường hợp sử dụng Mikro MX100A cho mạch sử dụng MCCB và ACB chính là trường hợp mất đúng pha lấy điện áp cấp cho shunttrip. Chúng ta có thể phòng trường hợp này bằng cách trang bị nguồn dự phòng hoặc lắp mạch dùng nguồn cấp cho shunt trip ở cả 3 pha theo thứ tự ưu tiên (Nếu có pha R thì dùng R, nếu mất pha R thì dùng pha S, nếu mất pha R và S thì dùng pha T).
      Nếu cần tăng số tiếp điểm của Mikro MX100A để phục vụ cho các mạch điều khiển, ta có thể dùng thêm Relay trung gian.
      +++---o0o---+++





      +++---o0o---+++
      Thế nếu mất pha ngay tại CTT thì làm thế nào ????
      nếu 1 pha CTT không ăn điện hoặc tiếp xúc kém thì làm thế nào ???
      Nếu dây từ CTT đến động cơ bị lỏng, hay bị đứt thì làm thế nào ???
      Khi động cơ đang chạy bị mất pha thì làm thế nào ????
      Nếu 1 pha trong động cơ bị cháy, đứt thì làm thế nào ???
      Chúng tôi muốn khách hàng là số 1.
      >>>>> 0945887288<<<<<

    3. #93
      Tham gia
      07-12-2013
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Tổng hợp các toppic về bảo vệ mất pha động cơ điện

      Các bác cho em hỏi với ạ! em đang cần tìm rơ le bảo vệ so lệch để lắp cho động cơ bơm 75KW nhưng tìm mãi mà chẳng thấy cái cataloge nào. Vậy Bác nào giúp em với ạ!Em cảm ơn trước ạ!

    4. #94
      Tham gia
      11-03-2014
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: máy điện KĐB 3 pha, rotor lồng sóc. khi lưới điện sự cố mất 1 pha thì máy điện có làm việc đc khg?

      Trích dẫn Gửi bởi thanhphole Xem bài viết
      chà chà...anh Hiệp cang ngày càng viết bài chất lượng đó nha.Dạo này anh vẫn làm việc tốt chứ, anh phải nói sếp đưa len làm trưởng phòng QC đi anh ơi. Chúc anh mau chóng lên chức và trở thành thêm 1 trụ cột nữa của Hải Nam nha.hihi.
      chào mọi người cho mình ngoài lề một chút nhé ...cho minh hỏi có sư phụ nào hiểu giúp mình với ạ....help me ....?? các bạn giúp mình với ..tìm hiểu thiết bị tạo góc lệch pha beta trong điều khiển biên pha ?

    5. #95
      Tham gia
      11-08-2011
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Tổng hợp các toppic về bảo vệ mất pha động cơ điện

      Nếu mất pha lúc khởi động thì động cơ không khởi động được mà chỉ có hiện tượng giật giật về hai phía mà không quay được.Nếu đang chạy mà mất pha thì động cơ vẫn chạy tiếp nhưng có tiếng kêu bất thường do mất cân bằng về dòng dẫn đến từ trường quay mất cân bằng.chạy khoảng 5 phút là tèo.Nên sử dụng mạch bảo vệ mất pha bảo vệ động cơ.

    6. #96
      Tham gia
      13-09-2012
      Địa chỉ
      tây nguyên
      Bài viết
      49
      Cảm ơn
      11
      Được cảm ơn 9 lần, trong 8 bài

      Mặc định Re: Tổng hợp các toppic về bảo vệ mất pha động cơ điện

      cho mình lăng tăng vấn đề này một tí.
      Nếu về vấn đề mất pha từ lưới điện thị bảo vệ mất pha lúc này quá đơn giản không cần tới tốn kém nhiều như bác hiệp gà nới nhiều, lúc đó chỉ cần dùng thêm mạch giám sát nguồn là bảo đảm dc điều đó dễ dàng. chỉ cần 3 con relay rẻ tiền là dc.

    7. #97
      Tham gia
      16-09-2011
      Bài viết
      50
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 23 lần, trong 19 bài

      Mặc định Re: Tổng hợp các toppic về bảo vệ mất pha động cơ điện

      Trích dẫn Gửi bởi mrhopmy Xem bài viết
      Máy điện KĐB 3 pha rotor lônhg2 sóc mà bị đứt mất 1 pha ở lưới điện thì động cơ này có hoạt động đc khg? vì sao?

      Longvn viết:
      Chú ý: Viết Tiếng Việt có dấu, nha các bạn. Sửa dùm bạn lần này thôi đó.


      Không biết bạn có phải dân điện không. về vấn đề của bạn tôi có ý kiến như sau

      1: Máy điện không đồng bộ 3 pha nếu đang hoạt động mà bị mất 1 pha thì nó sẽ không quay nữa và phát ra tiến gừ gừ hay o o đại khái là thế. Lúc này mà bộ bảo về không tác động để lâu sẽ bị nếu nhẹ om dây, nặng thì quang tèo :D
      2: Nếu không có điều kiện thì bạn cứ dùng MCB hoặc MCCB và Rơle nhiệt, kẹp Ampe kìm lúc chạy để chinh sát dải bảo vệ của rơ le nhiệt. Nếu có điều kiện thì mua thêm con EOCR của bọn Telmecanque hoặc She cũng được( hình như dải của nó từ 2 đến 60 A thôi thì phải)

      Em chém gió sai chỗ nào các bác cho ý kiến

    8. #98
      Tham gia
      16-09-2011
      Bài viết
      50
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 23 lần, trong 19 bài

      Mặc định Re: Ðề: Tổng hợp các toppic về bảo vệ mất pha động cơ điện

      Trích dẫn Gửi bởi eocr Xem bài viết
      có thể nhưng không chắc chắn. Muốn chắc phải dùng relay điện tử. giá cũng không cao hơn là bao mà chắc ăn hơn nhiều
      +++---o0o---+++


      lưu ý : không phải EORC mà là EOCR hoặc relay điện tử SW, OPR ..
      +++---o0o---+++

      Thế nếu mất pha ngay tại CTT thì làm thế nào ????
      nếu 1 pha CTT không ăn điện hoặc tiếp xúc kém thì làm thế nào ???
      Nếu dây từ CTT đến động cơ bị lỏng, hay bị đứt thì làm thế nào ???
      Khi động cơ đang chạy bị mất pha thì làm thế nào ????
      Nếu 1 pha trong động cơ bị cháy, đứt thì làm thế nào ???
      Tại em quen cái mồm nên tay cứ viết vậy ELECTRONIC OVER CURRENT RELAYS ( EOCR)

    9. #99
      Tham gia
      14-09-2017
      Bài viết
      15
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Re: Tổng hợp các toppic về bảo vệ mất pha động cơ điện

      e chào các bác, các tiền bối. có thể chỉ bảo e về bảo vệ mất pha bằng 2 rơle kiến được k a?e co tham khảo tren youtobe nhung được rành mạch lắm. về khởi cuộn hút 220v và 380v thi khac nhau như nào a.? e đang muốn bảo vệ mất pha cho 4 động cơ trên 3kw. muốn xin ý kiến của các bác chỉ giúp với a! e chân thành cảm ơn trước!

    10. #100
      Tham gia
      14-09-2017
      Bài viết
      15
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Re: Ðề: thiết bị bảo vê mất pha động cơ điện hoạt động như thế nào và có bán ở đâu

      Trích dẫn Gửi bởi tuanctgr Xem bài viết
      dùng mạch này chỉ bảo vệ được khi mất pha nguồn vào bộ điều khiển , mà ko bảo vệ đc khi mất pha từ MCC đến động cơ . tối ưu nhất là dùng EOCR bác ợ
      a ơi cho e hỏi. contacto mình dùng trường hợp này 380v thi đck a. tiện cho e hỏi e muốn dùng bộ này thử một lần. với 4 đc 3pha trên 3kw có dc k a. cam on a!

    Trang 10 của 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 78910

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Tổng hợp các toppic về động cơ mất nhãn, mất dấu, mất hồ sơ...
      Bởi kamfa trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 99
      Bài cuối: 15-11-2019, 10:03
    2. Trợ giúp - Tổng hợp các toppic về chổi than- vành góp
      Bởi xuanngoc72 trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 95
      Bài cuối: 01-11-2014, 16:53
    3. toppic -Bản vẽ chi tiết hệ thống thang cáp
      Bởi longkaka trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 13-01-2012, 11:06
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016