      Mặc định lập trình cho hệ thống báo cháy

      chào tất cả các anh.
      hiện bên e mới mua 1 tủ báo cháy Networx nx4, do mua củ nên ko có catalog. e lên mạng tìm mãi nhưng ko ra tài liệu hướng dẫn lập trình cho nó. chắc tại trình độ mạng của e kém.


      vd lập trình gọi số tự động khi có cháy.
      lập trình địa chỉ từng zone.

      ai có tài liệu tiếng việt hay biết cách lập trình chỉ giúp e với. e xin cảm ơn!!!

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:

      Sửa lần cuối bởi nganhdiencolen; 22-05-2011 lúc 16:58.
      Quân tử thảng đãng đãng
      Tiểu nhân trường thích thích

    2. #2
      Tham gia
      16-09-2009
      Bài viết
      50
      Cảm ơn
      9
      Được cảm ơn 19 lần, trong 14 bài

      Mặc định Ðề: lập trình cho hệ thống báo cháy

      minh chỉ biết lập trình zone thôi bạn dùng tam nhé
      II. CÁCH LẬP TRÌNH NX-4:

      Cách lập trình:
      *8 9713 0#
      25# (lập trình kiểu zone)
      8*
      #
      37# (lập trình cho còi ra 12VDC)
      *
      1* (đèn 1 sáng lên sẽ cho áp ra 12VDC)
      *
      *
      8* (đèn 8 sáng lên, khi báo cháy sẽ cho áp ra liên tục)
      #
      Exit,Exit (thoát khỏi lập trình)

    3. Những thành viên đã cảm ơn binh7777 vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      06-09-2008
      Địa chỉ
      HCM City
      Bài viết
      964
      Cảm ơn
      205
      Được cảm ơn 1,881 lần, trong 549 bài

      Mặc định Ðề: lập trình cho hệ thống báo cháy

      Trích dẫn Gửi bởi nganhdiencolen Xem bài viết
      chào tất cả các anh.
      hiện bên e mới mua 1 tủ báo cháy Networx nx4, do mua củ nên ko có catalog. e lên mạng tìm mãi nhưng ko ra tài liệu hướng dẫn lập trình cho nó. chắc tại trình độ mạng của e kém.


      vd lập trình gọi số tự động khi có cháy.
      lập trình địa chỉ từng zone.

      ai có tài liệu tiếng việt hay biết cách lập trình chỉ giúp e với. e xin cảm ơn!!!
      bác vào đây nè, trong này chắc là có cái bác tìm
      http://danhviet.com.vn/tim/can-huong...ork-nx4/2.html
      "Có thực mới vực đựơc đạo"

      Skype: combui_viahe
      " Nhớ nhắn thanks nếu thấy bài trả lời hữu ích nhá"

    5. The Following 2 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:


    6. #4
      Tham gia
      09-07-2010
      Địa chỉ
      Đà Nẵng
      Bài viết
      627
      Cảm ơn
      277
      Được cảm ơn 534 lần, trong 258 bài

      Mặc định Ðề: lập trình cho hệ thống báo cháy

      sau khi tiến hành lập trình thử trên 1 tủ báo cháy trung tâm loại báo cháy thông thường (Networx networx-nx4 8) hôm nay ngành mạo muội xin đưa ra những gì mà ngành hiểu về các cách lập trình nhưu sau

      ---- Thiết lập hệ thống báo động ở chế độ Always

      Chế độ Alway được sử dụng khi người sử dụng đi ra khỏi nhà và muốn bảo vệ bên trong, dưới đây là các bước thiết lập hệ thống hoạt động ở chế độ này.
      Bước 1: đóng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ có gắn thiết bị báo động.
      Bước 2: nhập mã người sử dụng để thiết lập chế độ cảnh báo. Đèn cảnh báo và đèn Exit sáng lên (chú ý khi khởi động hệ thống báo động này có thể bàn phím phát ra tiếng kêu bip bip muốn tắt phải nhập mã để tắt mã này thường 1234)
      ---- Thay đổi mã người sử dụng
      Thay đổi mã người sử dụng sẽ giúp cho hệ thống an ninh của bạn đảm bảo an toàn hơn. Thiết lập này chủ yếu sử dụng cho mục đích an ninh, khi không cần thiết không cần phải sử dụng chức năng này cho hệ thống báo cháy.
      Bước 1: tắt trạng thái báo động trước khi thay đổi mã.
      Bước 2: nhấn[*]-[5]
      Bước 3: nhập mã chủ [1]-[2]-[3]-[4] đèn Ready nhấp nháy báo hiệu đã sẳn sàng.
      Bước 4: nhập số thứ tự người sử dụng (ví dụ: [0] – [3] cho người số 3)
      Bước 5: nhập 4 số[*] -[*] -[*] -[*] hoặc 6 số[*] -[*] -[*] -[*] -[*] -[*] cho mã mới. (nếu đèn Ready nhấp nháy phải trở lại bước 4, nếu mã được chấp nhận thì phát ra 3 tiếng bip bip bip).
      Nhấn [#] để thoát khỏi chế độ thay mã người sử dụng.
      ---- Cài đặt âm bàn phím
      Thiết lập này giúp người sử dụng có thể lựa chọn dung lượng âm bàn phím thích hợp.
      Bước 1: nhấn[*] – [0]
      Bước 2: nhấn [1] để giảm âm bàn phím. Nhấn [2] để tăng âm bàn phím.
      Bước 3: nhấn [#] sau khi đã chọn được âm bàn phím như mong muốn.
      --- Chức năng Reset trạng thái của tủ về bình thường sau khi có báo cháy
      Chức năng này sử dụng để thiết lập lại đầu báo khói, lỗi các cổng và ngăn chặn cổng. Chỉ sử dụng chức năng này sau khi hệ thống chữa cháy đã hoạt động và tình trạng cháy hay sự cố đã được khắc phục. Ngay sau khi sử dụng chức năng này thì phải thiết lập hệ thống qua chế độ kiểm tra (chuông, bàn phím, các đầu báo).
      Việc thực hiện kiểm tra sau khi Reset phải được ghi vào biên bản kiểm tra của người vận hành giám sát và tiến hành báo cáo sau khi thực hiện cho cấp trên.
      Bước 1: tắt chế độ báo động nếu hệ thống chưa được tắt
      Bước 2: Nhấn[*] - [7] thiết lập lại hệ thống.
      Bước 3: Nếu bàn phìm bắt đầu kêu bip bip có nghĩa quá trình Reset đang được thực hiện, sau đó nhập mã điều khiển tắt âm của bàn phím. Đợi vài phút rồi làm lại bước 2.
      ----- Cài đặt ngày giờ hệ thống
      Bước 1: nhấn[*] – [9] – [6].
      Bước 2: nhập mã chủ.
      Bước 3: nhập ngày trong tuần nhập 2 số (ví dụ: ngày 20 là [2] – [0]).
      Bước 4: nhập tháng.
      Bước 5: nhập năm, gồm 2 chữ số cuối cùng của năm. (vd: năm 2011 là [1] –[1].
      Các bước thực hiện việc thiết lập giờ hệ thống được thực hiện theo các bước như sau.
      Bước 1: nhấn[*] – [9] – [7].
      Bước 2: nhấn mã chủ.
      Bước 3: nhập mã giờ phải gồm 2 chữ số, giờ được tính là 24h.
      Bước 4: nhập mã phút cũng nhập 2 ký tự. (ví dụ: phút thứ 12 là [1] – [2].
      Các đặc tính vùng hay sử dụng.
      [3] vùng trễ 1.
      [6] vùng bảo vệ tức thời.
      [8] vùng báo cháy.
      [9] vùng trễ 2.
      (ví dụ: cài đặt cho vùng 1 là vùng trễ, vùng 2 là vùng báo cháy, vùng 3 là vùng trễ 2, vùng 4 là vùng tức thời. sau khi vào chế độ lập trình nhấn [2] –[5] – [#] – [3] – [8] – [9] – [6] – [#].

      nếu các bạn quan tâm hôm sau ngành sẽ post tiếp

      Quân tử thảng đãng đãng
      Tiểu nhân trường thích thích

    7. The Following 4 Users Say Thank You to nganhdiencolen For This Useful Post:


    8. #5
      Tham gia
      16-05-2011
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: lập trình cho hệ thống báo cháy

      Trích dẫn Gửi bởi nganhdiencolen Xem bài viết
      chào tất cả các anh.
      hiện bên e mới mua 1 tủ báo cháy Networx nx4, do mua củ nên ko có catalog. e lên mạng tìm mãi nhưng ko ra tài liệu hướng dẫn lập trình cho nó. chắc tại trình độ mạng của e kém.


      vd lập trình gọi số tự động khi có cháy.
      lập trình địa chỉ từng zone.

      ai có tài liệu tiếng việt hay biết cách lập trình chỉ giúp e với. e xin cảm ơn!!!
      Mình có tài liệu lập trình Networx bằng tiếng việt, nếu có nhu cầu send mail cho mình mình gởi cho bạn
      Mail mình: anbaosale@anbao.com.vn

    9. #6
      Tham gia
      23-08-2009
      Bài viết
      180
      Cảm ơn
      47
      Được cảm ơn 105 lần, trong 57 bài

      Mặc định Ðề: lập trình cho hệ thống báo cháy

      Đấy là tài liệu nghiên cứu kiểu gì nhỉ ??? chứ Già làm thiết kế. Hok quan tâm đến mấy thứ đó, chỉ thiết kế là dùng tủ trâng tâm loại gì, bao nhiêu kênh. Chứ mua tủ báo cháy bao gồm thiết bị hết cả rồi, và đấu nối các nguồn các kênh đơn giản lắm. Đâu có thầy loằng ngoằng kiểu vậy nhỉ
      Anh chống gậy đi tìm hạnh phúc
      Em mỉm cười với gò má nhăn nheo


      "Em sẽ là ... điểm dừng chân của gió"

    10. Những thành viên đã cảm ơn bagiadethuong vì bài viết hữu ích:


    11. #7
      Tham gia
      09-07-2010
      Địa chỉ
      Đà Nẵng
      Bài viết
      627
      Cảm ơn
      277
      Được cảm ơn 534 lần, trong 258 bài

      Mặc định Ðề: lập trình cho hệ thống báo cháy

      Trích dẫn Gửi bởi bagiadethuong Xem bài viết
      Đấy là tài liệu nghiên cứu kiểu gì nhỉ ??? chứ Già làm thiết kế. Hok quan tâm đến mấy thứ đó, chỉ thiết kế là dùng tủ trâng tâm loại gì, bao nhiêu kênh. Chứ mua tủ báo cháy bao gồm thiết bị hết cả rồi, và đấu nối các nguồn các kênh đơn giản lắm. Đâu có thầy loằng ngoằng kiểu vậy nhỉ
      cần thiết cả đó chứ, với hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động thì phần lập trình rất quan trọng, với người chỉ chọn mua rồi lắp đặt, nghiệm thu xong ->end. thì chắc cũng ko cần thiết lắm. nhưng với người ktv cài đặt lập trình thì rất cần thiết đó chứ.
      Quân tử thảng đãng đãng
      Tiểu nhân trường thích thích

    12. #8
      Tham gia
      23-08-2009
      Bài viết
      180
      Cảm ơn
      47
      Được cảm ơn 105 lần, trong 57 bài

      Mặc định Ðề: lập trình cho hệ thống báo cháy

      Uhm, có lần lắp đặt cái tủ ở khu chung cư Trung Yên, bảo vệ họ gọi ời ời vì cái tủ chạy củ chuối, đèn nào cũng nháy đỏ và kêu loạn lên
      Anh chống gậy đi tìm hạnh phúc
      Em mỉm cười với gò má nhăn nheo


      "Em sẽ là ... điểm dừng chân của gió"

    13. #9
      Tham gia
      11-08-2009
      Bài viết
      7
      Cảm ơn
      25
      Được cảm ơn 6 lần, trong 3 bài

      Mặc định bác nghanh co thể pót thêm nữa dc ko

      mình đang rất cần tài liệu hướng dẫn lập trình báo động NX4, mong bác giúp đỡ, cảm ơn trước nha.

    14. #10
      Tham gia
      09-07-2010
      Địa chỉ
      Đà Nẵng
      Bài viết
      627
      Cảm ơn
      277
      Được cảm ơn 534 lần, trong 258 bài

      Mặc định Ðề: lập trình cho hệ thống báo cháy

      Chương trình LED bàn phím.
      Đây là phần hướng dẫn nhận biết các chương trình bàn phím chức năng và các chương trình có sẵn. Địa chỉ từ bàn phím rất quan trọng bởi vì đây là cách để từ bàn phím chúng ta có thể giám sát hoạt động của toàn bộ hệ thống.
      Các chế độ hoạt động (bình thường, sự cố báo cháy, sự cố đứt dây, hay các lỗi kỹ thuật khác đều được kiểm tra và giám sát từ bàn phím.
      1. Thiết lập lựa chọn.
      Đầu tiên cho hệ thống ngừng hoạt động ở các chế độ khác sau đó nhấn [*] – [9] – [3] [program code]. Sau khi thực hiện lệnh này trên bàn phím LED “Service” sẽ nhấp nháy.
      Lúc này các LED 1- 8 thay nhau bật tắt báo hiệu cho phép hay không cho phép các chức năng đang được cài đặt.
      Nếu chấp nhận cài đặt chương trình nào thì nhấn[*].
      2. Thiết lập số bàn phím.
      Để thiết lập mã số của bàn phím theo các phím chức năng của nhà xản xuất ta tiến hành theo các bước sau.[*] – [9] – [4] – [program code] lúc này LED “service” và LED “instant” nhấp nháy báo hiệu đã sẳn sàng.
      Nhập từ bàn phím các số từ 1 – 8
      Nhấn[*] lúc này LED “instant” sẽ sáng ổn định còn LED “service” vẩn tiếp tục nhấp nháy.
      Từ bàn phím nhấn phím [1] lúc này chương trình cho bàn phím đã được thiết lập, các thiết lập đã được lưu vào chương trình trong tủ báo cháy. Tại thời điểm này bàn phím tự động thoát khỏi chương trình cài đặt.


      +++---o0o---+++
      1. Vào chức năng lập trình
      Để vào chế độ chương trình, nhấn[*] – [8]. Lúc này năm đèn chức năng (Stay, Chime, Exit, Bypass, Cancel) bắt đầu nhấp nháy, báo hiệu hệ thống sẵn sàng. Tiếp theo nhập mã cài đặt chương trình, mã này do nhà máy thiết lập sẵn trước khi xuất xưởng (mã [9] – [7] –[1] – [3]. Nếu hệ thống chấp nhận thì đèn Service sẽ sáng nhấp nháy, các đèn chức năng khác sáng ổn định.
      Nhấn [0] – [#] đèn Aramed sáng, đèn Service nháy báo sẵn sàng chờ nhập địa chỉ cần lập trình.
      2. Định địa chỉ các vùng.
      Sau khi và chức năng lập trình, nhập địa chỉ [2] –[5] –[#] đèn Ready sáng, đèn Service nháy sẵn sàng để nhập dữ liệu, các đèn Zone sẽ hiển thị giá trị hiện tại của vùng 1. Nhập đặc tính mong muốn của Zone 1 rồi nhấn[*]. Chương trình tiếp tục đến Zone 2 cứ tiếp tục như vậy cho đến khi hoàn thành các Zone nhấn phím [#] để cài đặt các chế độ khác.
      3. Đặt thời gian trễ.
      Nhập địa chỉ [2] –[4] –[#] tại địa chỉ này sẽ có 4 phần.
      Phần thứ nhất là thời gian vào trễ 1 (từ 30s đến 255s)
      Phần thứ hai là thời gia ra trễ 1 (từ 45s đến 255s)
      Phần thứ ba là thời gia vào trễ 2 (từ 30s đến 255s)
      Phần thứ tư là thời gian ra trễ 2 (từ 45 đến 255s)
      Ví dụ: lập trình trễ vào 1 là 25s, trễ ra 1 là 45s, vào trễ 2 là 55s trễ ra 2 là 60 s ta sẽ lập trình như sau: [2]-[4] – [2]-[5] – [4]-[5] –[5]-[5] – [6]-[0].
      4. Khai báo sử dụng chuông.
      Chuông điện là thiết bị đầu ra, khi các thiết bị đầu ra có tín hiệu thì chông điện sẽ tác động báo hiệu cho người trực người sử dụng biết có tình trạng xẩy ra.
      Để sử dụng chuông điện, sau khi vào chế độ lập trình tiến hành như sau.
      [3]-[7] – [#] –[*] – [1 sáng lên] –[*] – [#].
      5. Khai báo sử dụng điện thoại.
      Nhập địa chỉ thứ nhất vào địa chỉ [0] – [#] tại địa chỉ này sẽ có 20 phần nhỏ mỗi một số trong số điện thoại được nhập vào phần này, nhập xong nhấn phím[*]
      Lưu ý: 1 số điện thoại phải nhỏ hơn 20 số, các số còn lại phía sau nhập [0].
      Ví dụ: số điện thoại cần gọi đầu tiên là 0974397302 ta làm như sau
      [0]-[#] – [0] –[*]– [9] –[*]– [7] –[*]– [4] –[*]– [3] –[*]– [9] –[*]– [7] –[*]– [3] –[*]– [0] –[*]– [2] –[*]– [0] –[*]– [0] –[*]– [0] –[*]– [0] –[*]– [0] –[*]– [0] –[*]– [0] –[*]– [0] –[*]– [0] –[*]– [0] –[*].
      Chọn định dạng kết nối cho số điện thoại thứ nhất tại địa chỉ [2]-[#] nhập như sau [2]-[#] – [1] – [3] –[*].
      Chọn số lần quay tại địa chỉ [3]-[#] ta nhập như sau [3]-[#] – [số lần quay] –[*]-[2]-[*].
      Với cài đăt như trên thì hệ thống sẽ thực hiện quay 2 lần đến số điện thoại thứ nhất sau đó 2 lần đến số điện thoại thứ hai. Lần lượt như vậy cho đến khi đủ số lần quay
      Nhập địa chỉ thứ nhất vào địa chỉ [0] – [#]
      Nhập số điện thoại thứ 2 tại địa chỉ [6] – [#]
      Chọn định dạng kết nối tại địa chỉ [8] – [#]
      Chọn số lần quay tại địa chỉ [9] – [#]
      6. Reset lại tủ trung tâm như mặc định của nhà sản xuất.
      Ta sử dụng chế độ “loading factory defaults” khi muốn xóa bỏ những lập trình trước đó. Khi sử dụng chế độ này hệ thống se được đưa về trạng thái ban đầu khi xuất xưởng.
      Các bước lập trình như sau:
      Bước 1: vào chế độ lập trình:
      [*] – [8]
      Bước 2: nhập mã do nhà sản xuất cung cấp.
      [9] – [7] – [1] – [3]
      Bước 3: nhập mã Reset và kết thúc quá trình Reset.
      [9] – [1] – [0]
      Lúc này bàn phím sẽ kêu 3 tiếp bip bip bip báo hiệu đã Reset và đang ở chế độ load chương trình như ban đầu. Chờ khoảng 30s tủ sẽ tự khởi động lại và trở về trạng thái của nhà sản xuất.

      lưu ý khi sử dụng chế độ này cần tắt chế độ Armed
      Quân tử thảng đãng đãng
      Tiểu nhân trường thích thích

    15. The Following 4 Users Say Thank You to nganhdiencolen For This Useful Post:


    Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016