      Mặc định CÔNG THỨC TÍNH DÒNG Icu ĐỂ CHỌN MCCB

      minh không biết được công thức tinh dòng Icu để chọn MCCB
      minh có tim thấy công thức trên mạng nhưng không hiểu vi dụ như để tính dòng Icu của một biến thế 22/0.4kV - 1600kVA, duk = 6%, dòng ngắn mạch hiệu dụng ở phía hạ thế Icu là: 1600/(duk*0.4*sqrt(3)) = 40.4kA.
      vậy công thưc trên : duk la gi?và sqrt(3) nữa là gi? minh không rõ rất mong được sự chỉ giáo của mọi người.

      cảm ơn nhiều!

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


      Học mãi vẫn thấy dốt!
      gmail:dinhdungnd86@gmail.com

    2. #2
      Tham gia
      17-07-2009
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: CÔNG THỨC TÍNH DÒNG Icu ĐỂ CHỌN MCCB

      duk Là điện áp ngắn mạch (%) của máy biến áp
      sqrt(3) = 1.73205080756888

    3. Những thành viên đã cảm ơn NPT vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      01-06-2011
      Bài viết
      59
      Cảm ơn
      39
      Được cảm ơn 29 lần, trong 23 bài

      Mặc định Ðề: CÔNG THỨC TÍNH DÒNG Icu ĐỂ CHỌN MCCB

      Tính ngắn mạch phía hạ thế của máy biến áp thường xét với ngắn mạch 3 pha do đó: In=Uph/Xb ở đây Uph=U/sqrt(3)=0,4kV/sqrt(3) và Xb= điện kháng máy biến thế quy về phía 0,4kV.
      Theo công thức tính điện kháng máy biến thế :Xb=du*U*U/S=0.06*0,4*0,4/1,6=0,006 (Ohm)
      Do đó dòng ngắn mạch pha của biến thế là:In=S/(du.U.sqrt(3))=38,49 (kA).
      Đôi ý với bạn !

    5. #4
      Tham gia
      30-07-2016
      Địa chỉ
      C10 Lô 9 KDT mới Định Công P Định Công, Q.hoàng mai.TP Hà Nội
      Bài viết
      38
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Re: Ðề: CÔNG THỨC TÍNH DÒNG Icu ĐỂ CHỌN MCCB

      Trích dẫn Gửi bởi nguyenha38 Xem bài viết
      Tính ngắn mạch phía hạ thế của máy biến áp thường xét với ngắn mạch 3 pha do đó: In=Uph/Xb ở đây Uph=U/sqrt(3)=0,4kV/sqrt(3) và Xb= điện kháng máy biến thế quy về phía 0,4kV.
      Theo công thức tính điện kháng máy biến thế :Xb=du*U*U/S=0.06*0,4*0,4/1,6=0,006 (Ohm)
      Do đó dòng ngắn mạch pha của biến thế là:In=S/(du.U.sqrt(3))=38,49 (kA).
      Đôi ý với bạn !
      Chào bạn bạn có tài liệu gì để tính dòng ngắn mạch KA không cho mình với. hoặc bạn có thể mail để chỉ mình cụ thể hơn được không. mình mò tài liệu mãi mà không hiểu. Please. mail mình là dandcn1992@gmail.com

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - nhờ các bác giúp cho bài này về MCCB
      Bởi DINH NGUYEN trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 22-09-2014, 21:20
    2. Cần bán - cần bán mccb
      Bởi electricnh trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 30-01-2013, 11:32
    3. Cần bán - cần bán mccb 3 pha
      Bởi electricnh trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 21-12-2012, 20:48
    4. cần bán mccb 3 pha
      Bởi electricnh trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 18-12-2012, 19:52
    5. Thảo luận - MCCB 3 pha nhưng chỉ dùng 1 pha, khoảng 30 phút thì MCCB nhảy. Xử lý???
      Bởi lethminh trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 16
      Bài cuối: 29-10-2011, 10:14
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016