• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp


  • Kết quả 1 đến 8 của 8
    1. #1
      Tham gia
      26-05-2011
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Thanked 2 Times in 1 Post

      Mặc định tính tiết diện dây dẫn cho mấy động cơ 3 pha có công suất là 2.2 kw và 1.5 kw


    2. The Following 2 Users Say Thank You to ngoctutruong For This Useful Post:


    3. #2
      Tham gia
      21-03-2011
      Bài viết
      31
      Cảm ơn
      11
      Được cảm ơn 10 lần, trong 10 bài

      Mặc định Ðề: tính tiết diện dây dẫn

      cái này bạn phải căn cứ vào dòng điện định mức để chọn dòng điện
      dong diẹn định mức tinh bằng công thức
      I(dm) = S/căn 3* Udm
      chọn dây dẫn chịu được dòng lớn hơn dòng định múc là được
      chú bạn thành công

    4. Những thành viên đã cảm ơn hoanhdhktcn vì bài viết hữu ích:


    5. #3
      Tham gia
      29-01-2010
      Địa chỉ
      Cty TNHH Tuân Hường, hủ Lý, Hà Nam
      Bài viết
      62
      Cảm ơn
      7
      Được cảm ơn 35 lần, trong 25 bài

      Mặc định Ðề: tính tiết diện dây dẫn

      Dòng điện thực tế: I thực tế = Pđm/ căn 3. Uđm. cos phi.
      Tham khảo một phần tài liệu hướng dẫn lựa chọn cáp điện:
      http://www.data.webdien.com/free/dow...3230ade4e3cd57
      Sửa lần cuối bởi thienpht; 09-06-2011 lúc 16:42.

    6. Những thành viên đã cảm ơn thienpht vì bài viết hữu ích:


    7. #4
      Tham gia
      03-06-2011
      Địa chỉ
      Vùng đất linh hồn
      Bài viết
      745
      Cảm ơn
      347
      Được cảm ơn 497 lần, trong 350 bài

      Mặc định Ðề: tính tiết diện dây dẫn

      chọn dây 2.5mm2 cho cả hai bạn ah`

    8. #5
      Tham gia
      29-01-2010
      Địa chỉ
      Cty TNHH Tuân Hường, hủ Lý, Hà Nam
      Bài viết
      62
      Cảm ơn
      7
      Được cảm ơn 35 lần, trong 25 bài

      Mặc định Ðề: tính tiết diện dây dẫn

      Có thể tham khảo bảng thông số của động cơ điện để làm cơ sở chọn dây dẫn:
      http://www.data.webdien.com/free/dow...3c38875db8d1bc
      Đối với những động cơ điện bé bé như thế này, có lẽ chẳng cần phải chọn lựa làm gì cho mệt, dòng của chúng nhỏ thua xa dòng của cái bếp từ ở nhà (vì bếp là một pha mà).
      Đối chiếu 2 bảng đã được cung cấp ở trên, ta dễ dàng thấy: Một sợi cáp 4x2,5 có thể dùng cấp chung cho cả dăm bảy cái động cơ trên.
      Sửa lần cuối bởi thienpht; 10-06-2011 lúc 07:05.

    9. Những thành viên đã cảm ơn thienpht vì bài viết hữu ích:


    10. #6
      Tham gia
      25-08-2010
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: tính tiết diện dây dẫn

      Để tính chọn dây dẫn và thiết bị bảo vệ cho động cơ thông thường có 2 cách
      1 tính theo công thức: Ifl= S/1.732/U
      Hay tra sổ tay IEC để có Ilf
      từ giá trị IFL bạn tra sổ tay để chọn cable
      Ifl <= Icable. Tuy nhiên nên chọn 1.25Ifl <= Icable.
      Với starter, thông thường CB ko có chức năng cắt overload mà chức năng này được thực hiện bằng thermal over load relay ở bộ điều khiển DOL. CB chỉ cắt nhanh ngắn mạch.
      Giá trị chỉnh định rơ le nhiệt nên là Ifl <= Itrip <Icable

    11. Những thành viên đã cảm ơn Phan Tuan Nghia vì bài viết hữu ích:


    12. #7
      Tham gia
      13-05-2011
      Bài viết
      10
      Cảm ơn
      13
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: tính tiết diện dây dẫn

      bạn chọn dây dẫn theo điều kiện phát nóng:k1.k2.Icp lớn hơn hoặc bằng Itt
      với k1:hệ số hiệu chỉnh theo nhiệt độ môi trường
      và k2:hệ số hiệu chỉnh số cáp trong cùng 1 rãnh
      tra bảng sách thiết kế cấp điện ta có k1,k2
      Itt=s/căn 30*Udm
      suy ra Icp
      vậy chọn dây dẫn có dòng lớn hơn Icp là Ok..
      mình nói vậy có gi k đúng thì mọi ng đóng góp thêm ,,

    13. Những thành viên đã cảm ơn nhutdcn vì bài viết hữu ích:


    14. #8
      Tham gia
      01-02-2010
      Bài viết
      5
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 4 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: tính tiết diện dây dẫn

      tính theo công thức
      Sdd=I/k (Sdd là tiết diện dây dẫn; I dòng định mức; k hệ số ổn định lâu dài = (3-5)).
      mua dây th là đo đường kính (D) vậy thì
      D=căn bậc 2 của 4Sdd/Pi (pi=3.14)=???

    15. Những thành viên đã cảm ơn ttpyba vì bài viết hữu ích:


    Trả lời với tài khoản Facebook

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016